Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Это может быть и больше и меньше расчетного (проектного) расхода. А для того, чтобы обеспечить расчетный расход и выполняется гидравлический расчет, в том числе с подбором регулирующих клапанов. А сопротивление самих клапанов, для того чтобы они обеспечивали регулирование при изменяющихся внешних параметрах (а иначе зачем они нужны?) должно быть большим, порядка 70-90% от сопротивления всей системы. Если это не учитывать, а ставить "по диаметру трубы" (еще неизвестно как определенному), то от РК не будет никакой пользы. И еще надо учитывать назначение РК. Одни предназначены для изменения расхода в зависимости от какого-то параметра (на водоподогревателях, калориферах), а другие, например регуляторы давления "после себя", просто держат заданное давление, а на расход им "наплевать". Но об этом должен заботиться проектировщик. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
dextron3, зайди на IMI, после регистрации скачай программку по подбору клапанов (в ней много еще чего), все доступно, наглядно и понятно. Иначе эти аксакалы при следующем уточняющем вопросе похоже не выдержат, а международные связи стране нужны.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В данном случае расходомер это просто местное сопротивление, постарйся понять что через короткую трубу малого диаметра может пройти больше воды чем через длинную трубу большого при прочих равных.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, хоть убей не могу понять, как может через меньший диаметр пройти столькоже сколько и через большой, по вашему тогда и шайбы не работают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Работают конечно, не могу понять как из моих слов можно было такой вывод сделать, это по твоему выходит что после шайбы нужно делать трубопровод диаметром в отверстие шайбы
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Попробую, в узких участках просто возрастает скорость движения воды, после расширения она снова падает.
Offtop: Блин, минут 15 печатал ответ, решил что сложновато получилось для восприятия, урезал
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, попробую понятнее спросить:
выливаем из двух бутылок воду в одной дырка больше в два раза а в другой трубку вставим в маленькую дырку 2 метра, из какой быстрее вытечет?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так так, из одной бутылки вода течёт просто через большое отверстие, из другой - через узкую двух метровую трубку, атас примерчик, может лучше сравнивать трубку в 1см диаметром длиной 2м и трубку в 1,5см диаметром длиной в 4м? Просто через узкую длинную трубку вода из бутылки вообще не потечёт
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, я вообщето имел ввиду пластиковую бутылку, на которую нужно, представь к примеру брызголку из детства, где мы вставляли трубку ручку, вот и с какой быстрее вода выльется бутылка без пробки или через брызголку, при одинаковом условиях
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Конечно через маленькую дырку вода вытечет медленнее, но в данном случае мы имеем истечение из отверстия, а в ситуации с водомером мы имеем трубопровод. Вот при истечении через отверстие, ставить за маленьким большое бесполезно, а в трубе ситуация другая, важен каждый поворот и переход, чем меньше будет сопротивление после шайбы, тем больше через неё пройдёт воды, при истечении из отверстия, сопротивление после уже не может быть меньше.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.02.2011 23:14 |
Почему не делают мини-подъёмники вместо пандусов? | olegrussia | Архитектура | 29 | 26.01.2011 15:18 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |