Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько

Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2020, 17:50 #1
Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько
[email protected]
 
Регистрация: 06.10.2020
Сообщений: 2

Коллеги, добрый день.

Как правильно считать площадь остекления если окон несколько (п.4.4.7 СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2013)? Есть конкретная проблема. Имеем объект, на каждом этаже лестничной клетки 2 окна. Каждое из которых имеет площадь остекления менее 1,2 м2, но в сумме они дают почти 1,9 м2 площадь остекления.

Вопрос 1: мы выполняем требование 4.4.7 СП 1.13130.2009 (лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже) или нет?

Вопрос 2: если нет, увеличивать площадь одного окна или обоих на каждом этаже?

Вопрос 3: мы выполняем требование 5.4.16 СП 2.13130.2013 (в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.), если оба окна будут открываться?

Коллеги, очень надеюсь на Ваш ответ. Ремонт стоит в плане этого года...
Просмотров: 3515
 
Непрочитано 07.10.2020, 01:37
| 2 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Сейчас действует СП 1.13130.2020, а в нем п.4.4.12:
Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.
Если это выполняется, то не вижу противопоказаний против 2-х окон.
Т.е. два открывающихся окна суммарной площадью не менее 1,2 м2 и с габаритом остекленной части не менее 0,6 м (каждое).

Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.10.2020 в 11:01.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 19:44
#3
[email protected]


 
Регистрация: 06.10.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если это выполняется, то не вижу противопоказаний против 2-х окон.
Т.е. два открывающихся окна суммарной площадью не менее 1,2 м2.
Итого, Ваше мнение - можно суммировать площадь остекления и "открывания" двух окон на площадке. Это прекрасно. Есть прецеденты? Чем можно обосновать и чем защититься в дальнейшем? Заранее благодарен за любые подсказки.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
и с габаритом остекленной части не менее 0,6 м (каждое).
Речь об одном из габаритов (высота, ширина) или о меньшем габарите? Т. е. и высота, и ширина должны быть не менее 0,6 м для каждого?

Если каждого из габаритов, то имеем проблему. С шириной.

Два окна. Для оконных блоков ОК-1 - окно со штульпом П-П (в одну створку никак - слишком большое). В этом случае существенную площадь проёма занимает профиль. В связи с чем предложены окна шириной 1 500 мм, высотой 1300 мм. Меньшая высота оконного блока с учётом размеров профилей окна со штульпом не позволяет обеспечить требуемую площадь остекления.

Для оконных блоков ОК-2 открывающееся поворотное окно той же высоты, ширина 820 мм.

Профиль VEKA EUROLINE, ширина с учётом створки до остекления - 113 мм. Итого, Для ОК-2 по ширине немного не хватает (6 мм, до 0,6 м, но добавить их не проблема), а вот для ОК-1 из-за разделения его на две створки со штульпом - проблема. Ширина остекления в этих створках существенно меньше 0,6 м.

Уйти для ОК-1 на фрамугу откидную не вариант. Орган управления будет выше 1.7 м. Перенести ниже его не получится, слишком створка тяжёлая для этих механизмов. Поэтому рассматриваем окно из двух створок со штульпом.

Итого, вопрос: минимум 0,6 м по всем габаритам или хотя бы по одному?
sergei.s.betke@csm.nov.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2020, 20:09
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Есть прецеденты?
Прецедентов нет.
Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Итого, вопрос: минимум 0,6 м по всем габаритам или хотя бы по одному?
Если по букве СП, то достаточно по одному. Если по логике (хотя ее искать в наших нормах не всегда возможно), то по всем. Для полного счастья лучше написать письмо с этим вопросом во ВНИИПО - их мнение хоть что-то значит, в отличие от комментариев на форуме.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:46
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Итого, Ваше мнение - можно суммировать площадь остекления и "открывания" двух окон на площадке. Это прекрасно. Есть прецеденты? Чем можно обосновать и чем защититься в дальнейшем? Заранее благодарен за любые подсказки.
Согласен с мнением иваниваныч. Сам проектировал и успешно проходил госэкспертизу, и построенные объекты успешно сдавались, где оконных створок с импостом между ними было и две, и четыре, и они только суммарно обеспечивали площадь остекления не менее 1,2 м2.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:41
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Есть прецеденты?
СП 1-2020 меньше месяца действует
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как считать объем работ при монтаже стеновых сэндвич-панелей ? С вычетом оконных проемов иди нет? kurva Конструкции зданий и сооружений 4 30.10.2019 14:12
Как правильно считать нагрузку на опалубку капители? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 3 08.08.2019 20:50
Какую площадь из кадастрового плана считать действительной? Wiaczeslaw Прочее. Архитектура и строительство 5 16.02.2012 19:05
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20