Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка анкерной группы

Установка анкерной группы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2011, 07:40 #1
Установка анкерной группы
AL_exe
 
строительство
 
о. Сахалин
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 6

Добрый день.
При строительсве монолитных ж/б фундаментов были установленны анкерные группы без верхней гайки которая фиксирует анкерную плиту в горизонтальном положении - просто забыли про нее. Так вот теперь заказчик пытается заставить разобрать все фундаменты говоря о том, что плита могла всплыть выше по болту или зафиксироваться в теле бетона под углом. Каким более наглядным способом можно показать (увидеть) расположение анкерной группы в теле бетона и как лежить анкерная плита ?
Спасибо.
Просмотров: 4833
 
Непрочитано 27.01.2011, 08:30
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Испытать анкер на расчетную нагрузку (на вырыв). Наглядней некуда.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:33
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Не понял вопроса) при чем тут болты, и же из бетона не могло вырвать? Заказчика волнует ведь "прямизна" колонны? уровень вам в помощь

ЗЫ Железо вроде тока в ртути плаваетА обычный бетон он при твердении не расширяется, а наоборот
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:42
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Не понял вопроса) при чем тут болты, и же из бетона не могло вырвать? Заказчика волнует ведь "прямизна" колонны? уровень вам в помощь
Насколько я понял, автор ведет речь об этом:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 116
Размер:	17.7 Кб
ID:	52436  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 11:15
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А все понял)
Вопрос тогда в количестве этих анкерных групп)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 12:48
#6
AL_exe

строительство
 
Регистрация: 02.04.2007
о. Сахалин
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вопрос тогда в количестве этих анкерных групп)
да именно так. 26 фун-тов и во всех забыли. ПОМОЖИТЕ !!!
AL_exe вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:08
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Блин, плохо это. Под что фундаменты? вырывающая сила есть? База жесткая или шарнирная? Схемку бы здания глянуть, ответственность его оценить.
Если здание небольшое, схема связевая, базы шарнирные, то анкеры вообще-то нужны для фиксации колонны в проектном положении по большому счету. Мне думается, что в этом случае это не страшно.
Если здание сурьезно, то надо испытать хотя бы часть. Если анкера работают на вырывание тогда выхода нет, кроме как испытать ВСЕ или разобрать.
Схемку вобщем надо с разрезом, все что сказал - ИМХО

Последний раз редактировалось Сазоныч, 28.01.2011 в 13:14.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 03:20
#8
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Может такое быть, что плитку прихватили к болту сваркой?

Как вариант, взять аналогичный болт без верхней гайки и провести эксперимент в небольшой емкости всплывет плитка или нет. Для заказчика должно быть вполне показательно.
VB вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 04:31
#9
Цветок

музыкант.
 
Регистрация: 26.05.2010
Страна чудес.
Сообщений: 12


вызвать фирму которая занимаетса обследованием, и пусть она даст заключение об усилении или демонтаже.
Удачи.
__________________
:crazy:
Цветок вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка анкерной группы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Группы нструментальных палитр 666 AutoCAD 1 12.11.2010 08:26
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23