Здравствуйте, нигде не смогла найти. Имеем здание 26м высотой, приложила ветер с пульсацией и нормативные нагрузки вертикальные, получила перемещения. Перемещения не укладываются в 1/500. Правильно ли считала или пульсационную составляющую откидывать нужно для перемещений?
Просмотров: 38313
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:42
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 20:43
#82
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Тема как-то ушла вбок. Хоть и времени прошло годы, а вопрос актуален. Вот последнее изменение 3 к СП 20.13330.2016 п. Д.1.1 предлагает пульсацию в учете перемещений не учитывать. С чего бы вдруг такое послабление? И следует ли ему доверять, или считать на полную? В легких каркасах порой сечение колонны назначается именно из учета деформаций на ветер.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 22:48
#83
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Раньше пульсации вообще не учитывали, если не башня.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 08:52
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
предлагает пульсацию в учете перемещений не учитывать.
"Пульсация" - это динамика. Перемещения от динамики никогда не регламентировались, там другие факторы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 09:21
#85
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Хоть и времени прошло годы, а вопрос актуален.
На сегодня абсолютно не актуален, так как:
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вот последнее изменение 3 к СП 20.13330.2016 п. Д.1.1 предлагает пульсацию в учете перемещений не учитывать.
Нужно ли было учитывать пульсацию раньше, в случаях когда нормы говорили об её учете при расчёте по первой группе ПС? Тут мнения специалистов расходились. Например, в книге Е.И. Белени и Н.Н. Стрелецкого "Металлические конструкции. Спецкурс" 1982 года выпуска для высотных зданий предлагалось пульсацию в целях анализа деформативности не учитывать, а в какой-то серии по ЖБК (говорю со слов своего бывшего шефа, так как сам ЖБ никогда не занимался), предусматривался такой учет. Все путала словосочетание в нормах "нормативная составляющая пульсационной нагрузки". Хотя нагрузка, вычисляемая в зависимости от многих факторов, вряд ли таковой может считаться. Сам деформативность всегда проверял без учёта пульсации.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 09:33
#86
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


п. 11.1.2 СП 20.13330.2016
Цитата:
Во всех случаях ...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 09:44
#87
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
п. 11.1.2 СП 20.13330.2016
Не вижу противоречия: определяется во всех случаях, а потом сумму используют для проверки по 1-й группе ПС, а только статику для второй группы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 10:12
#88
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


В моем русском языке
"во всех случаях" означает - всегда
У вас по другому?

Пульсационной составляющая есть всегда и не учитывать её можно только если она незначительна, мала по сравнению со средней составляющей.
Как можно не учитывать пульсационную, если она соотносится со средней как 0,5-4? Вы с дуба рухнули, взять и выкинуть примерно от 33 до 80 процентов нагрузки?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 10:25
#89
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Тема как-то ушла вбок. Хоть и времени прошло годы, а вопрос актуален. Вот последнее изменение 3 к СП 20.13330.2016 п. Д.1.1 предлагает пульсацию в учете перемещений не учитывать. С чего бы вдруг такое послабление? И следует ли ему доверять, или считать на полную? В легких каркасах порой сечение колонны назначается именно из учета деформаций на ветер.
У меня такое чувство, что деформации колонн от ветра вообще не нормируются. Только если есть требования к стеновому заполнению:

Д.2.4.5 Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:
/150 - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей;
/200 - при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где - высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами - высота от верха фундамента до низа балок кранового пути.

При этом температурные воздействия следует принимать без учета суточных колебаний температур наружного воздуха и перепада температур от солнечной радиации.

При определении горизонтальных прогибов от температурных климатических и усадочных воздействий их значения не следует суммировать с прогибами от ветровых нагрузок и от крена фундаментов.

То есть 1/150 и 1/200 - это норма для температурных климатических и усадочных воздействий БЕЗ ВЕТРА!

Offtop: надо слать гонца в магазин за бутылкой похоже
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 10:39
#90
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Пожалуй авторы изменений СП намеренно прибегли к запутыванию ситуации. В будущем все решат и разъяснят. Естественно за дополнительную денежку.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 11:14
#91
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу противоречия: определяется во всех случаях, а потом сумму используют для проверки по 1-й группе ПС, а только статику для второй группы.
Соглашусь. "Во всех случаях" - упоминание в разделе определения значения этой нагрузки, а не случаев проверок.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 11:49
#92
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Добрый день!
Природа ветровых воздействий - стохастические порывы ветра.
В СП20 эти ветровые воздействия разделены на 2 части:
Wm - средняя составляющая, которая с помощью 10 минутного осреднения всегда приводится к квазистатической нагрузке и является кратковременной нагрузкой.
Wg - пульсационная составляющая, которая в зависимости от случая по п. 11.1.8 может приводится как к квазистатической, так и к динамической нагрузке.
В общем случае основная ветровая нагрузка W=Wm+-Wg. Но в СП не рассматривается случая W=Wm-Wg т.к. это не имеет смысла.
С точки зрения метода предельных состояний:
для 1ГПС всегда рассматривается возможность однократного возникновения расчетной ситуации. Чтобы исключить возможность наступления этой ситуации и используются коэффициенты надежности (по нагрузке, по материалу, по ответственности, и т.д.).
для 2ГПС однократность расчетной ситуации не рассматривается.
Таким образом, разработчики СП20 в части ветровых воздействий вернулись к истокам:
Для 1ГПС нужно рассматривать полное значение ветровой нагрузки W=Wm+Wg т.к. даже при мгновенном наступлении предельного состояния возможно разрушение конструкции.
Для 2ГПС можно рассматривать только среднюю составляющую Wm т.к. наступление предельного состояний по 2ГПС от действия Wg существенных проблем не принесет, но позволит более экономично расходовать материалы.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 12:52
#93
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На сегодня абсолютно не актуален, так как:
По букве написанного вроде бы и да, руками махать и в ладоши хлопать. Наконец-то определенность и четкость. А если посмотреть шире и учесть свистопляску последних лет с перекроем нормативки, то так ли стоит бросаться экономить металл? А ну как отменят по примеру изм. 1 к СП 14? Ожидаю прицельные выстрелы помидорами и прочими фруктами типа "откуда нам знать, что будет, наше дело следовать нормам..." Думаю, что задача инженера состоит в том числе и в том, чтоб смотреть в будущее.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:06
#94
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Кроме п. 11.1.2 стоит изучить содержание раздела 1, п. 4.2
и обратить внимание на различие абзацев п. Д.1.1
первый абзац - прогибов и перемещений
второй абзац - перемещения (прогибы не указаны)
Имеем очередную подставу от авторов СП. Ребята что вы будете блеять в суде, когда кого-то сильно прижмет от той самой пульсационной составляющей которую вы не учли?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:41
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Ржунемогу
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вы с дуба рухнули
А вот не надо под грузом стоять, тогда тебя не сплющит:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ребята что вы будете блеять в суде, когда кого-то сильно прижмет от той самой пульсационной составляющей которую вы не учли?
Интересно, как ты докажешь "1/500 от ветра" (причём от всего) на эксплуатируемом объекте?
И, главное, кого эта 1/500 "может сильно прижать"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:42
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это 2ГПС, отчего крики?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:47
#97
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Offtop:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Имеем очередную подставу от авторов СП. Ребята что вы будете блеять в суде, когда кого-то сильно прижмет от той самой пульсационной составляющей которую вы не учли?
- это как нужно напроектировать, чтобы от ее неучета кого-то прижало аж до суда. А так, с учетом условностей при ее вычислении и задании можно просто удвоить статический ветер и всего то делов.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:50
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Ну что вы придираетесь? На чела что-то с дуба рухнуло и немного его сплющило. Аж до суда.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 14:08
#99
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ребята что вы будете блеять в суде, когда кого-то сильно прижмет от той самой пульсационной составляющей которую вы не учли?
Кого прижмёт-то? И как: динамически с перерывами или стразу?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 15:57
1 | #100
Очкарик студент

учеба в ВУЗе
 
Регистрация: 28.07.2016
msk
Сообщений: 108


Offtop: он похоже имеет ввиду типа, ты такой напроектировал, какую нибудь металлическую (гибкую) антенну, высотой так метров 30, без учета пульсационной составляющей ну или неправильно посчитал при расчете.
При сильном ветре в V ветровом районе твоя антенна от пульсационной составляющей рухнула на бытовки и убила пару работяг - монтажников каких нибудь, а мб даже на прорабку упала и убила директора генподрядной организации.
Ситуация вполне себе реальная.
Тебя на суде прокурор спрашивает, Verloc ты какого черта не учел пульсационную составляющую когда проектировал?
Verloc начинает такой блеять на суде перед прокурором, типа нуууу ээээээ яяяяяя не дууууумаал, что это все так серьезно, я всегда думал, что пульсационная составляющая это какая то ерунда.
Ну и суд тебе оглашает приговор, что мол по такой то статье, за некомпетентность, халатность и т.п. Verloc получает десять лет тюрьмы в колонии общего режима.
Как то так.
Очкарик студент вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты Xenser SCAD 9 01.02.2010 07:10
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции Myltik Конструкции зданий и сооружений 13 12.01.2010 14:32
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54