Непрочитано 15.12.2021, 14:12 #1
Анализ перемещений металлической эстакады. Как понимать
serega123494
 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52

Здравствуйте. У меня расчет в лире, двухветвевые колонны(швеллеры) и между ними балки (швеллеры) с шагом 5-6 м, длина общая 180 м. Перемещения по Х (все нагрузки+температура) у меня возникают до 60 мм. При этом первое предельное 13 %, второе 0%. Какие выводы? Усилять? Так оставить? Добавить температурный деф шов? Спасибо за ответы

Последний раз редактировалось serega123494, 15.12.2021 в 16:19.
Просмотров: 2220
 
Непрочитано 15.12.2021, 14:44
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
При этом первое предельное 13 %, второе 0%
Первое и второе предельное состояние? Если конструкции держат усилия от данных деформаций то живете спокойно. Вы хоть картинку схемы выкладывайте, узлы закрепления, а то гадаем на кофейной гуще)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 15:31
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Вы хоть расчёт выложите, а то непонятно ни что за длина 180 мм, ни в каком направлении перемещения 60мм, ни почему по второму предельному состоянию 0% ...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 16:18
#4
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
то непонятно ни что за длина 180 мм
спасибо что заметили мою ошибку "мм". я в принципе на такой ответ и рассчитывал. как обычно
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 17:29
| 1 #5
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
При этом первое предельное 13 %
- Штурман, приборы!
- 13!
- Что 13?!
- А что приборы?!
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 18:09
| 1 #6
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
- Штурман, приборы!
- 13!
- Что 13?!
- А что приборы?!
АХАХАХ Браво бравООО
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 18:18
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
спасибо что заметили мою ошибку "мм". я в принципе на такой ответ и рассчитывал. как обычно
В принципе какой (точнее "как") вопрос вы задали, такой ответ вы и получили. Собственно это и не ответ вы получили, а просьбу уточнить исходные данные.

P.S. Ваш вопрос в принципе звучит вот так: "Делаю эстакаду, что-то куда-то переместилось, больше оно переместилось или так и надо, дайте ответ".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 20:39
#8
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В принципе какой (точнее "как") вопрос вы задали, такой ответ вы и получили. Собственно это и не ответ вы получили, а просьбу уточнить исходные данные.

P.S. Ваш вопрос в принципе звучит вот так: "Делаю эстакаду, что-то куда-то переместилось, больше оно переместилось или так и надо, дайте ответ".
Исходную схему я собирался прикрепить через пару часов. Но уже пропало желание. Наверное, раз я написал "мм" - это значительная ошибка, которая очень, подчеркнем последнее слово, сильно показывает насколько я глуп и невежественн. Как лично мое мнение, после такого рода ошибок, я вообще не должен удостаиваться каких-либо ответов и советов.
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 01:21
#9
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
АХАХАХ
А всё-таки, без ахахах, можете пояснить, что такое 13%? Коэффициент запаса? Недостаток несущей способности? Ставка налога на доходы физических лиц?
И не очень понятно, что вас пугает- перемещения в 60 мм или связь их с этими 13%.
Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
Усилять? Так оставить?
От температурных перемещений усиление точно не спасет. Скорее надо наоборот гибкость опор увеличивать.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 06:57
#10
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


serega123494, ну правда. Ничегошеньки непонятно.
Вы пишете перемещение по Х. Вангую что это вдоль эстакады.
То есть имеются перемещения по оси Х 6 см.
И тут же Вы пишете, что процент исчерпания несущей способности по 2 гр. ПС равен нолю.
Как это? Для опоры высотой 6 м предельное перемещение верха опоры составляет 6/150=4 см.
Файлы перестают стыковаться, я встаю в ступор, мне НИЧЕГО не понятно. Явно где-то нестыковка, либо в задании параметров конструктивного расчета, либо в моем понимании что вообще считаем и как.
Поэтому дать хоть какой-то ответ на Ваш вопрос не представляется возможным, т.к. непонятна конструкция эстакады, непонятна на какие нагрузки она рассчитана и вообще ничего не понятно.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 18:25
#11
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
serega123494, ну правда. Ничегошеньки непонятно.
У меня времени не хватило в тот день когда выкладывал пост, да и слишком дел навалилось. Сейчас более спокойно. По схеме имеются перемещения по Х вдоль эстакады до 6 см (выходят из-за температурного воздействия которого я задал), да верно поняли. Я анализирую только колонны, делаю дефрагментацию колонн. В лире есть раздел конструирование, там есть пункты проверка 1, 2 предельного состояния. Было у 1го предельного 13 процентов(устаревшая инфа), сейчас подкорректировал схему, стало 40%. У 2го предельного состояния 0%
Вопрос просто о корректности моей схемы. И если нормально, то надо ли усилять?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А всё-таки, без ахахах, можете пояснить, что такое 13%? Коэффициент запаса? Недостаток несущей способности? Ставка налога на доходы физических лиц?
И не очень понятно, что вас пугает- перемещения в 60 мм или связь их с этими 13%.

От температурных перемещений усиление точно не спасет. Скорее надо наоборот гибкость опор увеличивать.
В выше посте написал дополнительные данные
Вложения
Тип файла: lir Эстакада.lir (822.4 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось serega123494, 16.12.2021 в 18:35.
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 19:41
#12
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Ну признаюсь честно, схему детально ковырять времени нет. У меня коряво все открылось, не экспортировались важные вещи. Например: почему-то у всех элементов колонн расчетная длина стоит по нулям во всех плоскостях. У одного из опорных узлов стоек не введены связи, в общем, что-то видимо лажает при переходе с вашей лиры на мою.
Так или иначе, принимая, что у вас на вашей схеме все задано корректно, никаких нулей в расчетных длинах нет, имеем факт перемещения верха опоры высотой 6+ метров на 6 см. Стоит вопрос усилению быть или не быть.
Ответ прост: если 6 см удовлетворяет нормам, то не быть. Если не удовлетворяет нормам, то - быть. Нормы говорят что не более высоты опоры/150, либо если консоль (что применимо к перемещениям поперек трассы) - H/75. Это п. Д.4.5 СП 20.13330, п. 8.3.23 СП 43.13330 (немного не то, но за неимением лучшего). 6300/150=4,2 см. Следовательно 6 см - много. Нормам не удовлетворяем, надо делать так чтобы было не более 4,2 см. ЛИбо сказать что мы удовлетворяем п. 18.3.4 СП 16.13330, и не выполнять усиление. Это уж Вы сами решайте.
Способ усиления наилучший, как по мне - это собственно разбить на температурные блоки. Как-то захимичить где-то еще одну опору, и одну из ферм сделать с температурным зазором. Тем более что есть таблица 44 СП 16.13330, по которой расстояние между температурными блоками не более 130 м, а если у Вас там холодрыга, то 100 м.
Вот так я считаю, схему повторюсь нормально посмотреть не смог, какой-то бред у меня открывается.

----- добавлено через ~3 мин. -----
P.S. Я бы ни за что в жизни не стал забивать эту схему в лиру полностью. Сразу принял бы расстояние между температурными блоками не более предельных, и считал бы все по отдельности. Как минимум ЛИРЕ меньший простор для неточностей составления всяких обратных матриц и иже с ним.
Но это уже дело вкуса, как говорится.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 21:17
#13
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Ответ прост: если 6 см удовлетворяет нормам, то не быть. Если не удовлетворяет нормам, то - быть. Нормы говорят что не более высоты опоры/150, либо если консоль (что применимо к перемещениям поперек трассы) - H/75. Это п. Д.4.5 СП 20.13330, п. 8.3.23 СП 43.13330 (немного не то, но за неимением лучшего). 6300/150=4,2 см. Следовательно 6 см - много. Нормам не удовлетворяем, надо делать так чтобы было не более 4,2 см. ЛИбо сказать что мы удовлетворяем п. 18.3.4 СП 16.13330, и не выполнять усиление. Это уж Вы сами решайте.
Способ усиления наилучший, как по мне - это собственно разбить на температурные блоки. Как-то захимичить где-то еще одну опору, и одну из ферм сделать с температурным зазором. Тем более что есть таблица 44 СП 16.13330, по которой расстояние между температурными блоками не более 130 м, а если у Вас там холодрыга, то 100 м.
Вот так я считаю, схему повторюсь нормально посмотреть не смог, какой-то бред у меня открывается.
Спасибо за корректный ответ, прочитал и проанализировал только сегодня. Да, действительно забыл про расчетные длины
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2021, 21:43
#14
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
Да, действительно забыл про расчетные длины
Ой.
Вы пожалуйста больше про них не забывайте никогда. Ведь это основной параметр при расчете сжато-изогнутого стержня. Он легко способен умножить Ваш процент исчерпания по 1 гр. ПС на 2, на 3, и даже на 10. Всегда, вообще всегда расчетные длины не должны быть равны нулю.
Кроме того, именно из-за нулевых расчетных длин у Вас 0 в процентах исчерпания по 2 гр. ПС. Я все думал, что за хрень, не может оно нулю равняться. Но это будут проценты по гибкости, а горизонтальный прогиб колонн лира не анализирует, это уж сами, сами.
И, на всякий случай уточняю: Вы ведь выполнили расчет опор как единого стержня сквозного сечения на устойчивость? То есть не только проверка поэлементно поясов и решетки, но и устойчивость всей опоры в целом?
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анализ перемещений металлической эстакады. Как понимать

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания? ScorpioniS Машиностроение 29 27.11.2021 00:10
Предотвращение гор. перемещений металлической балки Valery Zaharovich Металлические конструкции 8 04.09.2020 16:05
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
расчет конструкции металлической эстакады в Лире Datche Лира / Лира-САПР 4 30.08.2010 15:34