| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Формы и КЗУ(выделено желтым) для варианта с непосредственной приваркой НП подкоса к ВП балки во вложении. Формы и КЗУ для варианта с подкосами постом выше.
Последний раз редактировалось румата, 23.12.2019 в 16:24. Причина: Добавил еще 2 формы во вложения |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Теперь как извлечь из этого практическую выгоду? Как перейти к ФИб или Lef ? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И еще одна вещь - мы пока разговаривали про высоту крепления прогонов, ты как-то стержни с подъемом над ВП без проверки оставил: ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас тут уже вроде 35Б1.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Да, пропустил мимо ушей. Вот результаты нелинейного счета для варианта с эксцентриситетами при нагрузке 2,8т/м. Начальная погибь принята по 1-й ФПУ с амплитудой 8 мм.
Разница в напряжениях не большая. Последний раз редактировалось румата, 23.12.2019 в 19:07. Причина: Изменил положение и вид шарнира |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На п.588 была форма (общий выгиб) при нелинейке оболочками, упругий КЗУ=8. Так?
Теперь стержнями с поднятой осью упругий КЗУ=12. Так? Мы не напряжения ловим, а проверяем - не с поднятостью ли прогона это (разница упругих КЗУ) объясняется? Как бы хотим понять, что такого оболочки превносят, что стержнями не уловлено? В этом плане ВАЖНО, где шарнир - прогон или доп гнет или доп не гнет. Шарнир должен быть там же, где он в оболочках. Т.е. внизу. Ну или в оболочках шарнир поднять тоже...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Не так, я для коротыша освободил поворот вокруг продольной оси, КЗУ слегка уменьшились
----- добавлено через ~1 мин. ----- В оболочках шарнир снизу. Только в оболочках проблемно задать свободный поворот вокруг оси коротыша ----- добавлено через ~7 мин. ----- Подкорректировал предыдущие посты из-за ошибки в назначении шарнира ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну не этим разница та объясняется. Еще раз - эксцентриситет практически ни на что не влияет. Последний раз редактировалось румата, 23.12.2019 в 19:15. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Короче, должно быть одинаково в любом случае: Может тогда будет понятно, как получились в корне разные формы. В SCAD c этим еще жутче...
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
----- добавлено через ~6 мин. ----- На #588 разница объясняется тем что прогон сильно скручивается во круг своей продольной оси при деформировании ГБ под нагрузкой тем самым существенно меняет НДС ГБ. Там по форме это не так заметно, но по деформированной схеме под нагрузкой это отчетливо видно. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Сопоставлять нужно #600 и #607. Формы практически одинаковые, т.к. прогоны раскреплены собственной оч. высокой горизонтальной жесткостью. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Слишком мало случаев рассмотрено, чтобы можно было делать такие переходы. Но факт остается фактом - непосредственная приварка прогона к ВП ГБ очень действенно подкрепляет ГБ от потери устойчивости ПФИ. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это - поворот опорного сечения вокруг вертикальной оси. На практике прогон так не "приваривают". (Если уж зачем-то проверять такой случай, то в обоих случаях ГУ нужно задавать одинаковыми, что стержнями, что оболочками).
Это вообще полумера - монтажная прихватка прогона. Прогон или ВБ обычно прикручиваются болтами, и единственное реальные закрепление в узле (кроме передачи вертикальной) - это неповорот опорного сечения вокруг продольной оси прогона - не будет же прогон на бок сразу ложиться... Вообще приварку прогона к верхней полке сверху ГБ рассматривать как закрепление от поворота сечения ГБ не нужно - это опять авантюра отвлекающая - это полумера - даже если хорошо привариться в ВП, то весь низ ГБ будет болтаться. Вот специальный жесткий узел примыкания ВБ к ГБ сбоку (фланцем или на накладках) считать хорошим раскреплением от поворота. В первом случае подкос решит вопрос однозначно и просто. Если надежно обеспечить некручение ГБ, то Lef такой же, как и при раскреплении вбок. Это основной и твердый вывод. Остальное - постфантомные боли и мелочная суета.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2019 в 07:17. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. А во-втором он не нужен.
Вообще-то в балочных клетках никакие подкосы не нужны. Изначальный вопрос: ужесточение ригелей через прогоны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Хорошо, во вложениях результат вычисления собственных векторов для варианта с "оболочечными" прогонами с условием единственного закрепления от поворота вокруг оси прогона. Формы и КЗУ практически совпадают со стержневым вариантом с эксцентриситетами см.#607.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
У меня Лира показала для 12-метровой балки - Без закреплений - КЗУ=0,8 - Верхняя полка закреплена от поворота прогоном 35Б1 пролетом 6м - КЗУ=2,4 - Закреплена от смещения через 3 м - КЗУ=11,3 Закрепление верхней полки повысило КЗУ в 3 раза - не так уж и мало. Жаль Cfytrr пропал, хотелось бы посмотреть его выкладки для этого случая. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.12.2019 в 10:51. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну можно "принять во внимание". Но не более.
Цитата:
Бахил Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Закреплена от смещения Lef ~=12*(0.8/11.3)^0.5=3.2 м Закреплена полка Lef ~=12*(0.8/2.4)^0.5=6.9 м Lef ~= 3*(11.3/2.4)^0.5=6.5 м Расчетная длина по сравнению с незакрепленной в 2 раза меньше, ФИб ~ 0.85 (прикинул в Кристалле) Кстати с Руматой сходится (q=2.6 тс/м, напряжения 2,4 тс/см2) Особенно ярко проявляется эффект закрепления растянутой полки от поворота с одновременным ее закреплением - это практически эквивалентно раскреплению сжатого пояса. Думаю можно считать, что монорельс раскрепляет поддерживающие его перекидные балки (если конечно имеются тормозные связи). А если поставить ребра - в первом тоже. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.12.2019 в 00:03. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Обалденное "приведение". Расчетные длины 3,2 и 6,9 против 12 м - это разные вещи. Если расчет был на 3 м, то 6,9 не спасут.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |