| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.05.2016, 21:40 | #1 | |
Нужны ли прогоны по верхнему поясу фермы молодечно?
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2383
|
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
1. Обычно делают с прогонами, но можно и по беспрогонной схеме. Для Питера по беспрогонной схеме проходит профнастил 114, уложенный по двухпролетной схеме, т.е. длиной 12 с небольшим метров. Во втором случае нагрузка на фермы получается разная. Та ферма, что посреди профлиста, будет нагружена больше.
2. Можно обойтись и без связей по верхнему поясу в случае обоснования того, что жесткости профлиста хватит. Но лучше связи поставить. Хотя бы для удобства монтажа.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Бармаглотище, Ничего не считал. Писал по памяти. Согласно табл.13 "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов..." такой настил несет по всем параметрам, включая устойчивость стенок, 3454Па.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Настил Н114-600-1,0
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! Последний раз редактировалось dkspb, 28.05.2016 в 22:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Здесь http://dwg.ru/dnl/2099
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
2. Можно по погонам см. серию 1.460.3-23.98 3. Если это диплом, то посоветуйтесь с руководителем какой вариант применить. Как уже отмечалось в посте 2 при опирании профлиста непосредственно на верхний пояс фермы по двухпролетной схеме, нагрузка на среднюю ферму будет больше, чем на фермы на которых профлисты стыкуются по по длине. 4. По п.1 При расчете верхнего пояса фермы необходимо будет учитывать дополнительные усилия как многопролетной неразрезной балки на которую опирается профнастил. По п.2 Прогоны опираются в узлах фермы и доп. усилий не будет. 5. Условия при которых необходима постановка горизонтальных связей определены в выше перечисленных сериях. 6. При зашите диплома ссылки на серии вам помогут ответить на коварные вопросы членов комиссии. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить | raspberry22 | Металлические конструкции | 12 | 05.12.2014 14:55 |
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2014 22:35 |
Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад? | sp1ash | AutoCAD | 5 | 18.07.2011 22:06 |