Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2021, 10:20 #1
Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6
Геннадий А
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 8

Добрый день! Обычно проектировал фермы (и балки) покрытия с устройством связей, для верхнего пояса, по прогонам, как в серии 1.460.3-23.98.
По последнему объекту пришло замечание от эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6 "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой."
Кто то же сталкивался с этим и как выйти из ситуации.
P.S. пока добавил распорки, но мне кажется это через мерное завышение металлоемкости.
Просмотров: 3117
 
Непрочитано 03.02.2021, 10:55
#2
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Конец вот этой темы почитайте
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108947
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:00
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Геннадий А Посмотреть сообщение
P.S. пока добавил распорки, но мне кажется это через мерное завышение металлоемкости.
ну и добавьте опрос, кому так кажется, кому иначе.

мы никак не выходим из такой ситуации, потому что в нее не попадаем
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:20
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Геннадий А Посмотреть сообщение
как выйти из ситуации
Напиши: "Прогоны крепить к поясам жёстко".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 10:10
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вот и началось
одни идиоты нормы поганят, другие на подхвате
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 19:10
| 1 #6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Супер! Приехали.

Попробуйте предоставить расчет прогона работающего на сжатие с изгибом, доказать, что он может одновременно работать как балка и связь.

Еще вариант - в тупую назовите ферму, не фермой, а решетчатой балкой, а прогоны, например, назовите кровельными балко-связями и как-то так. И типа это не ваш случай.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 19:27
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Геннадий А Посмотреть сообщение
"Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой."
а к балкам таки можно считать значит, маразм "нормотворцев" крепчал с каждым днем впрочем здесь все ясно, скоро видимо будут изменения и этот пункт наряду с другими идиотизмами отменят, ну и за изменение пару лямов капнет просто так. Экспертиза гос. или частная?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 14:38
| 1 #8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Геннадий А Посмотреть сообщение
Добрый день!
Геннадий, похоже вы первый с форума кто на это попал. Пожалуйста, держите в курсе развития событий.

Какой город, что за экспертиза?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 15:45
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Что делать, что делать... Да писать в ответ на замечание приблизительно следующее .

Вариант 1. С замечанием эксперта по существу не согласны, так как такое требование идет в разрез со всем предыдущим опытом проектирования и эксплуатации зданий и сооружений за последние 75 лет. Формально вынуждены с замечанием согласиться, поскольку запрет на использование прогонов в качестве распорок при разрезрезной схеме и опирании по верху ферм присутствует в изменении №2 к СП 16.13330.2017. Исходя из последнего обстоятельства, в схему покрытия добавлены дополнительные распорки общим весом ... тонн.

Вариант 2. С замечанием эксперта не согласны, так как такое требование идет в разрез со всем предыдущем опытом проектирования и эксплуатации зданий и сооружений за последние 75 лет. Кроме того, мы рассчитывали прогоны с учетом сжимающих продольных сил, полученных из программного расчёта. Пункт 15.4.6 в СП 16.13330.2017, где введен запрет на использование прогонов в качестве распорок при разрезрезной схеме и опирании по верху ферм (в редакции изменения №2), согласно постановлению Правительства №985, не является обязательным. Применение его в нашем случае приводит к необоснованному перерасходу металла в размере ... тонн.

Какой вариант принять - решать вам и заказчику.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 15:49
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
решать вам и заказчику
как всё гладко, но в 90% случаев эксперт скажет - так написано в СП и ему пофиг будет на логику и здравый смысл.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 17:55
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как всё гладко, но в 90% случаев эксперт скажет - так написано в СП и ему пофиг будет на логику и здравый смысл.
Первый вариант предполагает согласие с экспертом и одновременно объясняет заказчику дополнительный расход металла. А второй предполагает спор о необязательности следования положениям для добровольного применения. Никакого здравого смысла и логики работы МК .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 20:59
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первый вариант предполагает согласие с экспертом и одновременно объясняет заказчику дополнительный расход металла. А второй предполагает спор о необязательности следования положениям для добровольного применения. Никакого здравого смысла и логики работы МК .
тут весь сыр бор что за экспертиза, если частная можно и пободаться9лучше устно), сославшись на необязательность сего пункта, впрочем и письменно можно по сути отослав далеко и надолго. С ГОС можно тоже устно попробовать, если адекватный товарищ снимет вопрос, ну а если баран тугорогий тогда добавить распорки и пройти экспертизу, более того если ГОС экспертиза, то заказчик ГОС и деньги считать не будет, ему наоборот чем больше тем лучше. Вот только про свинцовые яйца не начинайте пожалуйста
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 21:59
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот и началось..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 12:53
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Интересно было бы узнать, чем дело закончилось. Но похоже Геннадий А не заходил на форум с тех пор.
Попадал ли еще кто-нибудь на это?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 13:11
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Чем-чем: проектанту сказали, что он нехороший человек, эксперту, что он хороший человек, а заказчик доплатил за ненужные распорки.
Примечания:
  1. Если бы проектант сразу заложил ненужные распорки, то ему всё равно сказали, он нехороший человек.
  2. Не ходите дети в Африку гулять в проектанты работать.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой ПК является вторым (пункт 4.1.13, СП 10.13130.2009) - нижний или верхний ? Ericsson Водоснабжение и водоотведение 1 29.08.2019 17:10
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! Graster Архитектура 6 20.07.2016 08:44
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование. Daiwa Пожарная безопасность 3 16.02.2016 18:04
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? architector-78 Архитектура 32 27.03.2015 19:55
Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004? Airborne Железобетонные конструкции 5 24.04.2013 22:36