Требования к фланцевым соединениям (коллизии в трактовках)
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Как многие успели заметить, в текуще редакции СП 16.13330.2017 существует такая формулировка:
Цитата:
15.9.1 К фланцевому соединению (ФС) стальных строительных конструкций следует относить соединение, в котором имеется хотя бы одна плоская деталь прямоугольной, круглой или иной формы (фланец), соединенная с торцом одного из элементов на сварке, с отверстиями для болтов либо для шпилек.
Передача усилий во ФС (продольных сил, изгибающих моментов и поперечных сил) осуществляется через фланец.
Под это определение можно подвести множество узлов, доходя до абсурда (например, базу колонны если захотеть, можно сюда приплести, опорное ребро балки и т.д.).

В действующем СП 294 есть сопутствующее требование:
Цитата:
12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали psiZ>=35%).
То есть, если кому-то выгодно разглядеть в узле именно фланец, он вправе затребовать С355/С390, тогда как в СП16.13330.2011 разрешались стали попроще:
Цитата:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением psiZ>=25% (с учетом требований 13.3-13.5);
Вдобавок, формулировки ФС такой, какая она в текущем виде - не было.

Есть идеи как с этим быть?
Просмотров: 2536
 
Непрочитано 20.02.2022, 00:42
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Есть идеи как с этим быть?
- сюда, «дабы дурь каждого всем была видна».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 10:51
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Прилепи опорный столик или "шпору" и уже не фланец!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 13:40
1 | #4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Есть идеи как с этим быть?
Идеи есть.

Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Под это определение можно подвести множество узлов, доходя до абсурда (например, базу колонны если захотеть, можно сюда приплести, опорное ребро балки и т.д.).
Базу колонны подвести под фланцевое соединения не получится, поскольку это соединение не стальных конструкций, а стальной конструкции с железобетонной конструкцией. Также базы колонн отсутствуют в перечне п. 15.9.2 СП 16.

Опорное ребро балки, если оно передаёт продольную силу через растянутые болты, является фланцем фланцевого соединения.


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
В действующем СП 294 есть сопутствующее требование:
Цитата:
12.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали psiZ>=35%).
Данный пункт СП 294 размещен в разделе "12.3 Фланцевые соединения на высокопрочных болтах, работающие на растяжение" и распространяется на фланцевые соединения, рассчитанные конкретно по этой методике. Это никак не противоречит требованиям к материалу фланцев, установленных в текущей редакции СП 16:
Цитата:
5.9.10 При проектировании ФС для фланцев следует применять сталь в соответствии с разделом 5 и приложением В; для ФС, отнесенных по классификации к II, б и II в, - сталь с дополнительными требованиями по относительному сужению для образцов в направлении толщины проката не менее 35 % с учетом положений 13.3 и 13.5.
Итого, если Вы решили проектировать фланцевое соединение растянутых элементов с предварительно напряженными болтами по методике, описанной в разделе 12.3 из СП 294, то сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали psiZ>=35%). Если же Вы решили проектировать фланцевое соединение растянутых элементов по другой методике, то и болты могут быть без предварительного натяжения и сталь фланцев может быть не только С355 и С390, а любая, соответствующая п 5.9.10 из СП 16.

Смотреть, что было в СП 16 редакции 2011 года, в данном случае, не имеет смысла.

Возможно, стоит переформулировать существующие пункты СП 16 и СП 294 по фланцевым соединениям, чтобы их прочтение было более ясным и направить эти формулировки разработчикам норм в качестве предложения по совершенствованию норм. Отправить можно через соответствующие темы: Совершенствование СП 16.13330.2017 и Совершенствование СП 294.1325800.2017. Прошу всех, у кого есть предложения по более ясным формулировкам пунктов, относящихся к обсуждаемому вопросу, писать их в данной теме.



Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прилепи опорный столик или "шпору" и уже не фланец!
Все равно фланец. Передача поперечной силы по-прежнему идет через фланец.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 00:51
#5
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


eilukha, тему заметил с момента создания, пока руки не дошли.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Данный пункт СП 294 размещен в разделе "12.3 Фланцевые соединения на высокопрочных болтах, работающие на растяжение" и распространяется на фланцевые соединения, рассчитанные конкретно по этой методике. Это никак не противоречит требованиям к материалу фланцев, установленных в текущей редакции СП 16
Да, шумиху я поднял, а сам досконально не разобрался. Спасибо, пожалуй, проблема в шапке надумана.

ZVV, все о чем пишу ниже, просьба не принимать за попытку дискредетировать, праздный интерес.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Базу колонны подвести под фланцевое соединения не получится, поскольку это соединение не стальных конструкций, а стальной конструкции с железобетонной конструкцией.
В большей степени согласен. Когда писал, предполагал, что кто-то заметит этот изъян. Далее немного фантазерства.
"К фланцевому соединению (ФС) стальных строительных конструкций следует относить соединение...". Тут ведь не сказано, что осуществляется соединение стальных конструкций между собой (друг с другом). Интерпретаторы разные встречаются.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Опорное ребро балки, если оно передаёт продольную силу через растянутые болты, является фланцем фланцевого соединения.
А обязательно растягивать болты? Допустим балка только изгибаемая и нет растягивающих усилий в болтах (болты поставлены чтобы опорное сечение закрепить от поворота вокруг оси балки). Опорное ребро передает поперечную силу через фланец (торец фланца). Уже только по этим критериям можно было бы отнести к ФС.

Последний раз редактировалось bartus, 21.02.2022 в 21:41.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 22:07
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
"К фланцевому соединению (ФС) стальных строительных конструкций следует относить соединение...". Тут ведь не сказано, что осуществляется соединение стальных конструкций между собой (друг с другом). Интерпретаторы разные встречаются.
Возможно. На мой взгляд, в данном предложении под фланцевыми соединениями понимаются соединения элементов стальных конструкций между собой.
Как бы Вы сформулировали данное предложение, если подразумевалось, что осуществляется соединение стальных конструкций между собой (друг с другом)?

Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
А обязательно растягивать болты? Допустим балка только изгибаемая и нет растягивающих усилий в болтах (болты поставлены чтобы опорное сечение закрепить от поворота вокруг оси балки). Опорное ребро передает поперечную силу через фланец (торец фланца). Уже только по этим критериям можно было бы отнести к ФС.
Нельзя. Согласно классификации в п 15.9.3 по по действующим напряжениям в околофланцевой зоне, к фланцевым соединениям отнесены только:
а) с однозначной эпюрой сжимающих нормальных напряжений (сжатое ФС);
б) с однозначной эпюрой растягивающих нормальных напряжений (растянутое ФС);
в) с двузначной эпюрой нормальных напряжений (сжато-изогнутое или изгибаемо-растянутое ФС).

Как видно, варианта только с поперечной силой там нет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 23:20
#7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Есть идеи как с этим быть?
да ни как)
просто забить), как говорит Бахил
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 19:26
#8
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


ZVV, хорошие уточнения, спасибо.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как бы Вы сформулировали данное предложение, если подразумевалось, что осуществляется соединение стальных конструкций между собой (друг с другом)?
Позвольте оставить вопрос без ответа, он всё равно уже роли не играет.
bartus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требования к фланцевым соединениям (коллизии в трактовках)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности. Требования по генпланам. Сейсмика ssp23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.09.2016 08:18
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14