| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Для стальных конструкций, расположенных в грунте (п. 9.3.11 СП 28), необходимо предусматривать изоляционные покрытия по ГОСТ 9.602 при этом ГОСТ 9.602 не распространяется на основные несущие конструкции. Таким образом сталь в грунт нельзя (вот когда введут в действие ГОСТ 9.602-2016, тогда может быть будет можно). А если сталь нельзя, значит необходимо обеспечить защиту от коррозии на весь период эксплуатации, допустим обетонированием.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Не, совсем не то - там форумчанин просто капризный.
К ж/б фундаменту присоединяется стальная конструкция. Болты и детали базы - закладные и присоединительные. Вполне подпадают под СП28. Что еще нужно? Их мы обетонируем ДЛЯ ЗАЩИТЫ от коррозии. Толщина обетонки - толщина защитного слоя. Среда - грунт. Что еще надо? В СП граница между ж/б и МК - между пп. 5.5.3 и 5.5.4. Если же МК в грунте - это СОВСЕМ другая история - это уже изоляция спецматериалами или МК из стойких марок. Не будет Вам спецпункта об "Дозволении обетонирования баз колонн" или еще чего Вы там требуете тут...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Требование СНиП III-18-75 для экономии краски? Или краска мешает коррозионной защите?
|
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
краска мешает адгезии бетона. По арматуре были исследования - слегка покрытая ржавчиной (без отслоения, именно только начавшая рыжеть арматура, без пыли ржавчины) значительно лучше сцепляется с бетоном, чем свеженькая, еще в масле от прокатного стана.
|
|||
|
||||
При обетонке адгезия нужна? Это же не штукатурка, а заливка целиком?
Сцепление критично для арматуры, для обетонки базы оно для чего? |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Цитата:
Если обетонирование случайно не учтено в расчёте в расчётных длинах и т.п. Это место надо красить колонну и самое главное - сделать уклон верха от колонны, против случайных луж у колонны. Но мы так не делали ни на одной работе. Но там ржавеет и краска гибнет от воды.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Tyhig, ты сам себе противоречишь. Конечно нужна, иначе:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Бахил, не противоречу.
Лужи могут не собраться у колонн, если сделать крышу и уклон по обетонке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 12
|
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь ссылка на требование уклона обетонки?
Сейчас на одном объекте вскрыли обетонированные базы колонн, причем рядом стоят колонны давнишней установки 40-50 гг. и недавней (около 15 лет) - всё, что было в бетоне коррозирует, у старых колон коррозия значительная. Не понимаю почему в нормах нет требований по герметизации стыка колонна-обетонка, ведь в этом месте так или иначе возникнет холодный шов, микротрещина по контакту. Любая влага попадающая в этот стык, обратно уже не выйдет бесследно, с кислородом там тоже проблем нет. Лакокрасочное покрытие там, соответственно, тоже не заменить. P.S. Обетонка была выполнена тумбами, луж там не скапливалось. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 12
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,323
|
Это комплексная проблема. Возможно и такое. Надо сделать обследование и на эту тему. Там в этом цеху грунт и прочее наверное фонит не хуже куска урана))). А кому это надо? Да никому, легче покрасить.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |