| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка из двух швеллеров.

Балка из двух швеллеров.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2010, 20:00 #1
Балка из двух швеллеров.
Lexxx
 
Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131

Имеется балка из двух швеллеров 24 сваренная между собой пластинами, на неё опирается плиты перекрытия с двух сторон.Профиль посчитан запас 40%.При этом балка заведена в кирпичную стену на 380 мм и приварена к опорной подушки с закладной деталью.Вопрос заключается вот в чем, сверху на балку давит кирпичная стена высотой 20метров, может ли профиль швеллеров из-за этого деформироваться?Стенка потеряет устойчивость?
Просмотров: 27461
 
Непрочитано 11.11.2010, 21:36
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
...Стенка потеряет устойчивость?
Нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 21:58
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
...Стенка потеряет устойчивость?
Нет.
Энто почему же?
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 22:15
#4
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Сечение балки посчитанно с учетом кирпичной стены?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 23:49
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Сечение балки посчитанно с учетом кирпичной стены?
Встречный вопрос - а на какую высоту Вы бы стали считать?
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 00:21
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


таи - не задавай глупых вопросов, почему стенка у прокатного профиля не может потерять устойчивость. потому что прокатный профиль скорее сломается, чем потеряет устойчивость стенки. так сказал многоуважаемый IBZ! 8-) и я ему верю.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 01:03
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
таи - не задавай глупых вопросов, почему стенка у прокатного профиля не может потерять устойчивость. потому что прокатный профиль скорее сломается, чем потеряет устойчивость стенки. так сказал многоуважаемый IBZ! 8-) и я ему верю.
Да Вы, Forrest_Gump, ансисом владеете, так шо куды нам то.

Чтобы совсем не выглядеть идиотом и вывернуться из щекотливого положения - а местная потеря устойчивости стенки швеллера, будь он не ладен. Offtop: (знаю, что не тот случай, но все таки - для приличия вопрос)

Насколько помню - не все профиля удовлетворяют этим условиям. (IBZ).
Offtop: Немного не по теме, про редуцирование прокатных профилей воще молчу.
Offtop: (типа отбиваюсь).
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 01:11
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... но все таки - для приличия вопрос)...
Ну, для приличия, конечно возможно и такое.
Но тут нагрузка просто распределенная - я так понимаю, на эту перемычку из объединенных швеллеров кладется кирпичная стена.
Правда, тоже не понял насчет 20 м - скорее, как Вы подумали, неверно определена нагрузка на перемычку над проемом.
Хотя всякие стены бывают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 01:13
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а еще таи я отлично владею молотком.
дык потеря устойчивости стенкой и есть потеря местной устойчивости. а так как швеллера связаны планками, то и об общей устойчивости балки не сильно интересно говорить будет. типа подушкой избил таи.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 09:00
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
потеря устойчивости стенкой и есть потеря местной устойчивости
Ну тогда единственное место, где вижу потерю устойчивости - это на опоре.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
типа подушкой избил таи.
новый вид телесных наказаний на форуме?
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 09:47
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


таи, будь (другом) художником - нарисуй эскизик потери устойчивости на опоре %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:18
#12
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


я говорю про потерю устойчивости на опоре, от давления выше лежащей кладки
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:38
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а будет ли это считаться именно потерей устойчивости стенки, а не банальной деформацией от сжатия вертикальной нагрузкой?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:52
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: почитал, поржал, буду и дальше наблюдать за развитием темы с большим интересом.
в развитие темы можно было бы отразить "правильный" метод сбора нагрузок от стены высотой 20 метров и как вариант балка из трех швеллеров и более
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 13:11
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Балку для чего приваривать к опорной подушке?
Пролет какот?

Offtop: Балка из 3-х швеллеров это "удар ниже пояса"
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 14:01
#16
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


Приваривать для фиксации пролет 4 метра
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:07
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
таи, будь (другом) художником - нарисуй эскизик потери устойчивости на опоре %-)
Offtop: "Ну ты - наглец, ну ты -наглец" Е. Шварц. "Обыкновенное чудо"
В.В. Горев 1 том. стр. 240
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:13
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Приваривать для фиксации пролет 4 метра
что значит - для фиксации?

устойчивость не потеряет
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:31
#19
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


не потеряет...хотя я почти ничего не понял)))
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 10:05
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
я говорю про потерю устойчивости на опоре, от давления выше лежащей кладки
СНиП II-23:
7.10. ....В местах приложения больших неподвижных сосредоточенных грузов и на опорах следует устанавливать поперечные ребра.
Если не ставите положенные ребра, обосновываете непотерю расчетом на местную устойчивость. Методика расчета - в том же разделе СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка из двух швеллеров.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56