| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык металлических балок и колонн

стык металлических балок и колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2006, 12:31 #1
стык металлических балок и колонн
вчерашний студент
 
Татарстан
Регистрация: 01.12.2006
Сообщений: 10

подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь подобный стык металлических балок и колонн? выдержит ли полка балки? можно ли данный узел как-то усилить?
или обязательно примыкание балок должно быть сбоку через опорные столики или накладки?
колонны могут быть двутавровыми
[ATTACH]1164965431.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 8672
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:39
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Вы бы усилия в элементах указали.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:41
#3
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Узлы для двутавров здесь
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1752&z=.rar
А твой узел никуда не годен...
ppv вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:45
#4
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


нет, права на жизнь не имеет
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 12:49
#5
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


а не могли бы вы объяснить почему нельзя делать такой узел поконкретнее? :roll:
а если так уже построено, то что можно сделать? какое-нибудь усиление стыка?
вчерашний студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 13:00
#6
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ppv
Узлы для двутавров здесь
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1752&z=.rar
А твой узел никуда не годен...
а что это за файл, что-то не открывается
скажите, а усиление возможно?
вчерашний студент вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 13:02
#7
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Цитата:
а если так уже построено
Сам же сказал, что колонны могут быть из двутавров - значит не построено :evil:

Цитата:
почему нельзя
Раздел 7 СНиП II-23-81*
ppv вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 13:29
#8
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Вам надо, чтобы схема была геометрически неизменяема.
Выложите схему рамы. Сколько этажей?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 14:23
#9
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Выложите схему рамы. Сколько этажей?
схемы есть разные, ну к примеру пролет 6 м, 3 этажа, мне надо вообще теоретически возможен ли такой стык и почему, выдержит ли полка балки?

Цитата:
Сообщение от ppv
Сам же сказал, что колонны могут быть из двутавров - значит не построено
просто построены несколько объектов, у одних колонны - трубы, у других - двутавры

очень прошу всех - не придирайтесь к словам, пожалуйста, а ответьте на вопросы: можно ли делать такой стык, если нет, то как его можно усилить в ситуации, когда он уже сделан?
вчерашний студент вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 14:31
#10
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


У Вас шарнирный узел. Если у Вас все 3 этажа в шарнирах, то чтоже получается. Геометр. изм. система. А что с вертикальными связями? Думаю с узлом вряд-ли что-то можно сделать, надо думать о схеме вцелом.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 14:33
#11
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А у Вас в колоннах при опирании на фундамент тоже шарнир?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 14:45
#12
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


стык с фундаментом жесткий, а между колоннами получается да, все шарниры...
но вообще это небольшие пристрои к жилому дому, в поперечном направлении есть кирпичные стены
а как можно сделать его жестким - сварка и усиление помогут?
вчерашний студент вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 14:53
#13
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я бы не пытался...
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 15:07
#14
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Я бы не пытался...
хороший ответ
а что бы Вы сделали, если каркас уже поставили и надо как-то выходить из положения?
вчерашний студент вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 15:21
#15
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Ну так выложите максимум информации. Планы, разрезы, схемы, усилия...
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 16:17
#16
вчерашний студент


 
Регистрация: 01.12.2006
Татарстан
Сообщений: 10


выкладываю планы, каркас и разрез, которые смогли найти, дело в том, что мы работаем в Allplan'е, в автокаде выглядит не очень и еще после переустановки системы некоторые чертежи потерялись, ну примерно выглядит все так :roll:
[ATTACH]1164979053.dwg[/ATTACH]
вчерашний студент вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 17:01
#17
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Ну раз здания уже стоят. То установить вертикальные связи.
И рядом не ходить 8)
[ATTACH]1164981667.dwg[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык металлических балок и колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск