? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
1. Условие устойчивости "сигма кр.>(больше) сигма". 2. "сигма кр." зависит от соотношения размера и толщины. 3. " сигма" = N/(fi*A). И оптимально, когда " сигма" = R. 4. fi зависит исключительно от гибкости. Ну и для внецентренного сжатия ещё и от относительного момента. 5. Выразив фи через гибкость, приравняв "сигма"=R и подставив в п.1. получим формулу с гибкостью стержня. Всё остальное фантазия. В принципе, раз напряжение на которое считается местная устойчивость получена из расчёта устойчивости стержня можно предположить "равноустойчивость" для краткости. На самом деле речь идёт об оптимальности. Кстати, для стержней, подобранных по предельной гибкости, допускается некоторое послабление. см. СНиП и всё станет ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
IBZ, "на мой взгляд" я применил не из-за того, что мне что-то кажется и я не уверен в своих словах, а из-за того, что комментарии пособия к СНиП крайне лаконичны и трактовать их можно двояко. Сами же сказали "пассажи". Опять же, в моем понимании инженера слегка смыслящего в механике, а не буквоеда-юриста, рис. 17 и п.7.11-12 пособия говорят именно об определении напряжений для расчета лок. устойчивости из расчета стержня целиком по деформированной схеме. От этого факта и "растут ноги", как у гибкости стержня в формуле для лок. устойчивости пластинок сечения, так и у абсурдности выражений типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде". Значит, СНиП использует именно результаты расчетов по деф. схеме для вывода формул местной устойчивости применимых для линейных расчетов(см. табл. 33 пособия), а нам почему-то нельзя брать усилия из деф. расчета для проверки лок. устойчивости. Согласитесь - несуразица.
----- добавлено через ~5 мин. ----- да хоть в предпоследний, разговор о применимости результатов деф. расчета к определению локальной устойчивости, а не о том, что фи зависит от гибкости(в этом нет никаких сомнений). Последний раз редактировалось румата, 30.05.2015 в 11:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Запросто. Видишь ли, СНиП рассчитан на то, что все сечения находятся на пределе. Во всяком случае можешь увеличить на 1,25.
А вот больше я бы не рискнул. Есть ещё нюансы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Т. е. это часть ответов на вопросы темы, т. к. это фактически снижение Ry в нужных случаях.
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Любопытно...
При расчетах по Еврокоду можно делать расчет по геометрически деформированной схеме, тогда проверка устойчивости отдельных элементов не требуется (как я понимаю). Как часто "ихние" инженеры используют этот метод? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Частота зависит от необходимости выполнения того или иного типа расчетов. Эта необходимость также регламентируется Еврокодом. Вот тут есть даже алгоритм того, когда и какой тип расчетов применять согласно Еврокодов
Последний раз редактировалось румата, 10.07.2015 в 12:15. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |