Непрочитано 16.03.2021, 11:37 #1
Расчётная длина колонны
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38

Добрый день! Опять подниму сложную тему расчётных длин колонн - возник спор с коллегами по поводу расчётных длин колонн каркаса производственного здания. Есть температурный блок здания, в средней части высотой 20 метров и с примыкающими к нему помещениями с пониженным покрытием высотой 12 метров, покрытие из профлиста Н75, прогонная схема.
Вопросов два: будет ли примыкающее с двух сторон здание раскреплять высокие колонны надстройки, уменьшая расчётную длину?
Является ли профлист жёстким диском, который также участвует в работе каркаса и служит раскреплением как на пониженном покрытии напрямую раскрепляя колонну в середине, так в на покрытии сверху, изменяя характер деформирования рамы, делая ригель как бы жёстко скреплённым с колонной и ограничивая угол поворота сверху.

И в качестве продолжения озвученных вопросов: какой коэффициент расчётной длины применять к высоким колонная в продольной плоскости здания: двойку как для свободной рамы или всё же уменьшенный коэффициент? Можно ли ссылаться на результаты анализа устойчивости в Лире, которые ни при каких формах потери устойчивости не показывают расчётную длину колонны двойку (всегда видно, что колонна теряет устойчивость не как свободно стоящая).

Заранее спасибо за ответы.

Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:06.
Просмотров: 4429
 
Непрочитано 16.03.2021, 11:45
#2
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Чтобы понять, является ли связь раскрепляющей - нужно найти фиктивную силу от колонн и приложить к связи. Если связь держит - значит можно считать, что она уменьшает длину колонн.
В данном случае можно принять, что левые высокие колонны раскреплены (мю=0,6 от высоты среднего пролета примерно), правые высокие колонны - не раскреплены (мю=1 от высоты среднего пролета).
В данном случае, нужно также посчитать на общую устойчивость и определить коэффициент запаса (но учесть все шарниры).

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.03.2021 в 11:51.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 11:55
#3
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
правые высокие колонны - не раскреплены (мю=1 от высоты среднего пролета).
В данном случае, нужно также посчитать на общую устойчивость и определить коэффициент запаса (но учесть все шарниры).
Вот вопрос в том, что если правые колонны не раскреплены - то тогда необходимо принять для них коэффициент 2 на всю длину, то есть получаем расчётную длину 40 метров.
На общую устойчивость считали, получается хороший коэффициент - около 15. Но вопрос в предельной гибкости: нам же нужно её ограничивать величиной 120 и она уже никак не меняется, какой бы коэффициент запаса мы бы не получили.
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 12:45
#4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Вот вопрос в том, что если правые колонны не раскреплены - то тогда необходимо принять для них коэффициент 2 на всю длину, то есть получаем расчётную длину 40 метров.
На общую устойчивость считали, получается хороший коэффициент - около 15. Но вопрос в предельной гибкости: нам же нужно её ограничивать величиной 120 и она уже никак не меняется, какой бы коэффициент запаса мы бы не получили.
От правых колонн нужно посчитать горизонтальную Qfic и приложить к левым колоннам (в невыгодном направлении). Если средние колонны это усилие держат - значит все нормально, можно брать мю=1 для правых колонн (при условии их заделки в фундамент, так как это обеспечит некоторый запас). Также нужно учесть эксцентриситет опирания правого покрытия на средние колонны.

Если хотите поточнее получить расчетную длину для правых колонн, нужно правую колонну рассчитать на устойчивость как отдельную колонну с пружинкой сверху. Жесткость пружинки можно получить, получив перемещения каркаса от горизонтальных единичных сил (лучше взять Qfic), приложенных к каркасу вверху рассматриваемых колонн (рассматриваемые колонны в этом случае или отбросить, или поставить сверху-снизу шарниры, чтобы не влияли на горизонтальную жесткость каркаса). Горизонтальное перемещения каркаса желательно получить в нелинейной постановке от всех расчетных нагрузок.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.03.2021 в 13:36.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 13:37
#5
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Спасибо большое, попробую, посмотрю, что получится

----- добавлено через ~48 мин. -----
И всё же остался ещё один вопрос - влияет ли жёсткий диск покрытия на расчётную длину колонн и, в общем, является ли покрытие из профлиста жёстким диском?
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 14:35
#6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, попробую, посмотрю, что получится

----- добавлено через ~48 мин. -----
И всё же остался ещё один вопрос - влияет ли жёсткий диск покрытия на расчётную длину колонн и, в общем, является ли покрытие из профлиста жёстким диском?
Если диск покрытия в состоянии выдерживать Qfic - тогда да. При условии соединения профлиста вдоль волны, его, обычно, можно считать жестким диском при его работе совместно с балками.
Опять же нужно оценивать усилия в элементах крепления этого "диска" как от Qfic, так и от ветра (если ветровая нагрузка передается).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 14:58
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Но вопрос в предельной гибкости: нам же нужно её ограничивать величиной 120 и она уже никак не меняется, какой бы коэффициент запаса мы бы не получили.
Я извиняюсь, но на 20м высоты будут 100% двухветвевые колонны. Там гибкость в плоскости рамы обыгрывается расстоянием между ветвями, незначительно увеличивая расход только решетки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Является ли профлист жёстким диском, который также участвует в работе каркаса и служит раскреплением как на пониженном покрытии напрямую раскрепляя колонну в середине, так в на покрытии сверху, изменяя характер деформирования рамы, делая ригель как бы жёстко скреплённым с колонной и ограничивая угол поворота сверху.
Там в уровне диска должны быть распорки по колоннам высокой части, приходящие в систему вертикальных связей. Вообще система связей у вас....интересная
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 15:26
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


какие интересные узелки


omigo001, ваши связи нихрефига не держат. Есть подозрения в большом количестве косяков в схеме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.png
Просмотров: 223
Размер:	27.0 Кб
ID:	235460  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 15:45
#9
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Всем добрый день.
Напишу свои мысли.

Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
какой коэффициент расчётной длины применять к высоким колонная в продольной плоскости здания
не понятно что Вы имели ввиду. Вдоль здания у Вас связи по колоннам стоят, распорки по высоте колонн. Исходя из этого расчетная длина высоких колонн из плоскости рамы будет равна расстоянию от заделки до уровня распорки
Если Вас интересует расчетная длина больших высоких колонн в плоскости рамы и помогают ли низкие пристройки по бокам - попробуйте в лире эту плоскую раму собрать и на устойчивость посчитать, там проанализировать и определиться с мю в плоскости. Лично мое субъективное мнение - нужно брать мю=2 в плоскости и не морочить голову работой профлиста как жесткий диск и т.п. В конечном счете нам нужно фиктивные силы при потере устойчивости передать в фундамент, а это можно сделать или вертикальными связями (которые у Вас по торцам) или жестостью колонн (при мю=2)

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но на 20м высоты будут 100% двухветвевые колонны
Согласен с Коллегой

Последний раз редактировалось andreev.dm, 16.03.2021 в 15:59.
andreev.dm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 15:58
#10
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Напишу свои мысли.


не понятно что Вы имели ввиду. Вдоль здания у Вас связи по колоннам стоят, распорки по высоте колонн. Исходя из этого расчетная длина высоких колонн из плоскости рамы будет равна расстоянию от заделки до уровня распорки
Если Вас интересует расчетная длина больших высоких колонн в плоскости рамы и помогают ли низкие пристройки по бокам - попробуйте в лире эту плоскую раму собрать и на устойчивость посчитать, там проанализировать и определиться с мю в плоскости. Лично мое субъективное мнение - нужно брать мю=2 в плоскости и не морочить голову работой профлиста как жесткий диск и т.п. В конечном счете нам нужно фиктивные силы при потере устойчивости передать в фундамент, а это можно сделать или вертикальными связями (которые у Вас по торцам) или жестостью колонн (при мю=2)
При мю=2 придётся ставить ЖБ колонны сечением 400х1200 мм или двухветвевые, при меньшем мю - можно обойтись колоннами 400х800. На такое количество торцевых колонн получается неплохой такой перерасход и занятие полезной площади.. В Лире как раз таки мю крутится возле единицы при расчёте на устойчивость. Пробовал сравнивать по перемещениям: при загрузке единичной силой одиноко стоящей колоны этого каркаса пепемещения получаются в 10 раз больше, чем если она находится в составе рамы, что тоже косвенно говорит о том, что там мю не двойка.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
какие интересные узелки


omigo001, ваши связи нихрефига не держат. Есть подозрения в большом количестве косяков в схеме.
В чём проблема со связями?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но на 20м высоты будут 100% двухветвевые колонны. Там гибкость в плоскости рамы обыгрывается расстоянием между ветвями, незначительно увеличивая расход только решетки.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Там в уровне диска должны быть распорки по колоннам высокой части, приходящие в систему вертикальных связей. Вообще система связей у вас....интересная
Если принять мю=1 или около того, что выходит, что нет, достаточно 800 мм
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:00
#11
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
при расчёте на устойчивость.
Выложите схему lir расчета на устойчивость

Судя по разбитым узлам колонн, Вы пытались в пространственной схеме определять мю. Это некорректно и не правильно. Считайте плоскую раму
andreev.dm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 16:01
#12
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Выложите схему lir расчета на устойчивость
Приложил
Вложения
Тип файла: lir Производство_устойчивость.lir (1,006.8 Кб, 19 просмотров)
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:13
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
В чём проблема со связями?
в центре одной из ветви не должно быть шарниров
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 16:16
#14
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Выложите схему lir расчета на устойчивость

Судя по разбитым узлам колонн, Вы пытались в пространственной схеме определять мю. Это некорректно и не правильно. Считайте плоскую раму
Да по разному пробывал. Плоскую в том числе (приложил сюда). Получается расчётная длина 23 метра, то есть мю около единицы, как ни крути. Коэффициент запаса устойчивости- 10

Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:06.
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:32
1 | 1 #15
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Получается расчётная длина 23 метра, то есть мю около единицы, как ни крути.
Во первых, У Вас 4 разных поперечных рамы. Вы пытались посчитать только одну.
Во вторых, в плоской схеме что прикрепили признак схемы нужно поменять на 2, повернуть все на 90 град, убрать лишние закрепления, сделать деления на КЭ понятным (скажем на все 10). То как сейчас - делать выводы по мю нельзя.
В третьих, мне не понятно какие у Вас все таки колонны, ЖБ или металл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация.png
Просмотров: 125
Размер:	103.0 Кб
ID:	235466  
andreev.dm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 16:32
#16
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Судя по разбитым узлам колонн, Вы пытались в пространственной схеме определять мю. Это некорректно и не правильно. Считайте плоскую раму
В таком варианте (колонны, которая не примыкает к подстропильной ферме) тоже устойчивость колонны в плоскости теряется 21й форме и расчётная длина получается около 20 метров, опять возвращаемся к мю единицы. И это всё без учёта работы профлиста, только самого каркаса.

Вроде бы всё сходится, мю можно брать единицу, сечение колонны 400х800, но хочется услышать разностороннее мнение, в том числе критику)

Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:05.
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:36
#17
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
придётся ставить ЖБ колонны сечением 400х1200 мм или двухветвевые
Самое верное решение
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 16:38
#18
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Если принять мю=1 или около того, что выходит, что нет, достаточно 800 мм
Степень огнестойкости здания?
Вы понимаете, что завязывая колонны и геометрическую неизменяемость на покрытие вы заставляете заказчика делать огнезащиту до R90(R45) ВСЕГО диска покрытия? Вам цену огнезащиты знаете?
Думаете, зачем все считают колонны на М=2 и диск покрытия исключают из элементов "участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания"? Чтобы не делать огнезащиту голых ферм, прогонов и горизонтальных связей. Это не проблема, если степень огнестойкости здания 4, но таких зданий мало.
У вас там вообще главспец есть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
При мю=2 придётся ставить ЖБ колонны сечением 400х1200 мм
ЖБ колонны на такую высоту - очень проблемное решение. При высоте более 15м в выигрыше по расходу металла двухветвевые колонны, а двутавр хорош метров до 12.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 17:52
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Вы понимаете, что завязывая колонны и геометрическую неизменяемость на покрытие вы заставляете заказчика делать огнезащиту до R90(R45) ВСЕГО диска покрытия?
Не нужно. Огнестойкость покрытия 15 минут. Не путайте с междуэтажными перекрытиями. Если бы на кровле были помещения с людьми - тогда да.
Огнестойкость - для спасения людей. Если горит первый этаж - значит там уже все сгорели или эвакуировались. Смысла задирать степень огнестойкости покрытия нет.

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
при загрузке единичной силой одиноко стоящей колоны этого каркаса пепемещения получаются в 10 раз больше, чем если она находится в составе рамы, что тоже косвенно говорит о том, что там мю не двойка.
В случае, если перемещения определяете в нелинейной задаче, то "единичную силу" надо брать килограмм 100 (или Qfic), так как мы определяем "мгновенную" жесткость узла колонны в нагруженном состоянии. Если "единичную силу" взять 1 тонну - это может исказить результаты ("сломать каркас").
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 19:02
#20
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Не нужно. Огнестойкость покрытия 15 минут.
п.5.4.2 СП 2.13130.2012 "К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
Доказывай потом пожарнику, что у тебя покрытие не раскрепляет колонны при пожаре.
У меня есть подобный опыт: пожарник на приемке придрался к подкрановым балкам, которые использовались в качестве распорок(стандартное серийное решение). Настаивал на огнезащитной обработке их, а там tпр=4мм - конструктивная огнезащита. Пришлось срочным образом докупить распорки и дублировать балки, надзор все устроило.
Verloc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Какая расчётная длина колонн? РастОК Металлические конструкции 18 25.03.2013 15:11
Расчетная длина колонны Adun Конструкции зданий и сооружений 5 05.05.2011 14:04
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45