| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.03.2021, 11:37 | #1 | |
Расчётная длина колонны
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 4429
|
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518
|
Чтобы понять, является ли связь раскрепляющей - нужно найти фиктивную силу от колонн и приложить к связи. Если связь держит - значит можно считать, что она уменьшает длину колонн.
В данном случае можно принять, что левые высокие колонны раскреплены (мю=0,6 от высоты среднего пролета примерно), правые высокие колонны - не раскреплены (мю=1 от высоты среднего пролета). В данном случае, нужно также посчитать на общую устойчивость и определить коэффициент запаса (но учесть все шарниры). Последний раз редактировалось nickname2019, 16.03.2021 в 11:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
Цитата:
На общую устойчивость считали, получается хороший коэффициент - около 15. Но вопрос в предельной гибкости: нам же нужно её ограничивать величиной 120 и она уже никак не меняется, какой бы коэффициент запаса мы бы не получили. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Если хотите поточнее получить расчетную длину для правых колонн, нужно правую колонну рассчитать на устойчивость как отдельную колонну с пружинкой сверху. Жесткость пружинки можно получить, получив перемещения каркаса от горизонтальных единичных сил (лучше взять Qfic), приложенных к каркасу вверху рассматриваемых колонн (рассматриваемые колонны в этом случае или отбросить, или поставить сверху-снизу шарниры, чтобы не влияли на горизонтальную жесткость каркаса). Горизонтальное перемещения каркаса желательно получить в нелинейной постановке от всех расчетных нагрузок. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.03.2021 в 13:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
Спасибо большое, попробую, посмотрю, что получится
----- добавлено через ~48 мин. ----- И всё же остался ещё один вопрос - влияет ли жёсткий диск покрытия на расчётную длину колонн и, в общем, является ли покрытие из профлиста жёстким диском? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Опять же нужно оценивать усилия в элементах крепления этого "диска" как от Qfic, так и от ветра (если ветровая нагрузка передается). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Всем добрый день.
Напишу свои мысли. Цитата:
Если Вас интересует расчетная длина больших высоких колонн в плоскости рамы и помогают ли низкие пристройки по бокам - попробуйте в лире эту плоскую раму собрать и на устойчивость посчитать, там проанализировать и определиться с мю в плоскости. Лично мое субъективное мнение - нужно брать мю=2 в плоскости и не морочить голову работой профлиста как жесткий диск и т.п. В конечном счете нам нужно фиктивные силы при потере устойчивости передать в фундамент, а это можно сделать или вертикальными связями (которые у Вас по торцам) или жестостью колонн (при мю=2) Согласен с Коллегой Последний раз редактировалось andreev.dm, 16.03.2021 в 15:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
Да по разному пробывал. Плоскую в том числе (приложил сюда). Получается расчётная длина 23 метра, то есть мю около единицы, как ни крути. Коэффициент запаса устойчивости- 10
Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Во вторых, в плоской схеме что прикрепили признак схемы нужно поменять на 2, повернуть все на 90 град, убрать лишние закрепления, сделать деления на КЭ понятным (скажем на все 10). То как сейчас - делать выводы по мю нельзя. В третьих, мне не понятно какие у Вас все таки колонны, ЖБ или металл. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38
|
Цитата:
Вроде бы всё сходится, мю можно брать единицу, сечение колонны 400х800, но хочется услышать разностороннее мнение, в том числе критику) Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Вы понимаете, что завязывая колонны и геометрическую неизменяемость на покрытие вы заставляете заказчика делать огнезащиту до R90(R45) ВСЕГО диска покрытия? Вам цену огнезащиты знаете? Думаете, зачем все считают колонны на М=2 и диск покрытия исключают из элементов "участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания"? Чтобы не делать огнезащиту голых ферм, прогонов и горизонтальных связей. Это не проблема, если степень огнестойкости здания 4, но таких зданий мало. У вас там вообще главспец есть? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ЖБ колонны на такую высоту - очень проблемное решение. При высоте более 15м в выигрыше по расходу металла двухветвевые колонны, а двутавр хорош метров до 12. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Огнестойкость - для спасения людей. Если горит первый этаж - значит там уже все сгорели или эвакуировались. Смысла задирать степень огнестойкости покрытия нет. ----- добавлено через ~58 мин. ----- В случае, если перемещения определяете в нелинейной задаче, то "единичную силу" надо брать килограмм 100 (или Qfic), так как мы определяем "мгновенную" жесткость узла колонны в нагруженном состоянии. Если "единичную силу" взять 1 тонну - это может исказить результаты ("сломать каркас"). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
п.5.4.2 СП 2.13130.2012 "К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
Доказывай потом пожарнику, что у тебя покрытие не раскрепляет колонны при пожаре. У меня есть подобный опыт: пожарник на приемке придрался к подкрановым балкам, которые использовались в качестве распорок(стандартное серийное решение). Настаивал на огнезащитной обработке их, а там tпр=4мм - конструктивная огнезащита. Пришлось срочным образом докупить распорки и дублировать балки, надзор все устроило. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая расчетная длина колонны? | kentik1924 | Металлические конструкции | 28 | 03.09.2013 07:18 |
Какая расчётная длина колонн? | РастОК | Металлические конструкции | 18 | 25.03.2013 15:11 |
Расчетная длина колонны | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.05.2011 14:04 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |