30.03.2021, 22:39 | #1 | |
Как соединить два гнутосварных профиля?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 1436
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
-две ветви с решеткой?
- сварить через крест из пластин с регулярным шагом? Это что будет, колонна или балка? А то я еще ферму не посоветовал))) ----- добавлено через ~16 мин. ----- .... вроде бы напрашивается вариант сварки через пластину /аналог сухарей. Наверное это проще всего, если уж чего-то придумывать |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Если Вы перфекционист - остается только вариант со сплошным швом или с зазором и планками или прокладками. Кстати, доступность зазора между парными уголками для контроля и восстановления антикоррозионного покрытия весьма условна. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ЗМК.
- то что площадь испарения на порядки больше, соответственно время взаимодействия с металлом сильно меньше из-за быстрого испарения. (Положите на гладкую поверхность лист сырого пластика и представьте себе сколько пройдёт времени пока вода из-под него испарится). Кроме того в очень узкие щели воду затягивает как в капилляры. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы при статической нагрузке и избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера следует применять: для соединений в конструкциях группы 4; в реконструируемых конструкциях группы 3 во всех районах(кроме имеющих расчётную температуру ниже минус 45°С); эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Сп 53-101-98: 16.15 ССК с болтовыми соединениями окрашиваются полностью. Контактные поверхности фланцев, а также фрикционных и фрикционно-срезных соединений не окрашиваются. Поверхности фланцев не окрашиваются, после монтажа весь фланцевый узел окрашивается. Последний раз редактировалось wvovanw, 31.03.2021 в 09:41. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil 3D. Внешний вид продольного профиля инженерной сети на листе не соответствует тому, что модели. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 20.05.2019 10:01 |
Civil 3D. Как в виде профиля в подпрофильной таблице отобразить отметки красного профиля в точках черного профиля? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 21.02.2019 09:55 |
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.05.2017 06:45 |
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.05.2015 15:06 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |