Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Они прямо говорят - если есть возможность, то не работай с нами. С другой стороны тоже опыт - каждый конструктор когда-то подобное хоть раз да нарисовал. Я, например, раз 5 так точно. Хорошо, что жизнь когда-то на производство с хорошим коллективом завела и там цеховые терпеливо объясняли и показывали как детали обрабатываются, собираются, свариваются, пескоструятся, красятся, упаковываются и грузятся. Иногда даже не матерились, но, слава богу, хоть не били )))
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Там узлы принципиально неправильные. Конструкторов в ВУЗах учат совсем другому. Вот например приварка к трубе фасонки сбоку - это что - цеховых не устраивает? Это же прямая ломка канонов конструирования МК. Только не надо, что "автор КМ наверняка посчитал связь с учетом изгиба от смещенности фасонки на ПОЛОВИНУ сечения". Нихрена с "е" не посчитал 100-пудов, скорее тупо по гибкости назначил. Законы МК гласят - центрируй.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Ильнур, мне повезло с "цеховыми". Да и в принципе повезло с теми, кого считаю своими учителями.
Те чертежи забракует даже опытный слесарь, не то что вменяемый руководитель. Но по правде сказать давно уже км делать не приходилось. На том производстве кроме ферм и рам занимались такими игрушками. Само собой не" в одну харю" конструировал. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Да.
Цитата:
Offtop: Если что я не бухаю, это все луна и ночь Последний раз редактировалось Ктара, 04.03.2021 в 11:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
в цехе разве только рабочие работают? Чем проектировщик ближе к производству/стройке, к месту где реализуется проект, тем быстрее у него нарабатывается опыт. Чтобы быть ближе, работать непосредственно там и числиться в штате совершенно не обязательно.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Так я выезжаю на стройобъекты иногда правда, при чем в разные города катаюсь , но на самом деле нет. Это не обязательно. Я не знаю как у кого это происходит , я строю модели у себя в голове, мне для этого на объект катиться не надо. Меня бывают вызывают и я не понимаю зачем. Мне нужны отметки и размеры , ну и какая там документация по объекту идет. Картинку стройки увидеть, так она для меня бесполезна. С рабочими я уже общалась, мне хватит, мне уже нужны Вы))) И если честно никогда не понимала этого, мол какой-то умный слесарь Вася придумает лучше, чем умный инженер, это разные уровни мышления. лучше глупого да ,может быть. )))
Последний раз редактировалось Ктара, 03.03.2021 в 23:47. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да уж...тема скатилась к малым архитектурным формам и к романтическим соплям. oleg_ua, не в тему молотишь - спиральные скамейки, цеховые "конструктора"...
Тема об уровне исходного проекта для разработки КМД. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Похоже, материала по этой ветке на очередную серию "Зоны DWG" набралось предостаточно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Во всяком случае, сюжетная линия есть и лирические интриги явственно прослеживаются.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
Тема то кстати очень важная. Приходится изучать некоторые чертежи. Блин, от некоторых волосы дыбом. Да какая блин разница, какие там буквы "КР" или "КМ", когда нарисована откровенная ерунда? А потом на основании одной надо нарисовать другую... А в случае чего, у вас потом мысли - кто виноват?
Я бы изменил подход к проектированию. Если говорить про металлические каркасы, то на первой стадии проектирования, на мой взгляд нужно разработать расчетную схему, задать жесткость узлов, приложить нагрузки и определить сечения. Всё. На этом этапе уже можно понять примерную металлоёмкость каркаса, а следовательно уже будет примерное понимание в какую копеечку это выльется заказчику. Потому что для заказчика это самое важное. И вот на этой стадии уже можно что-то регулировать, менять, оптимизировать. Чертежей каркаса конечно на этой стадии не будет, а будет лишь понимание, где какая колонна, где какая балка, где какой прогон. Как только расчетная схема будет утверждена (!) ничто не мешает заняться конструированием узлов (можно самому придумывать, а можно выбрать из какой-то базы готовых решений). И на этом этапе можно будет получить КМ очень хорошего качества. В идеале качество должно быть таким, чтобы ни у кого не возникало вопросов как сделать ту или иную желязяку. Т.е. речь о том что нужно стирать различия между КМ и КМД, за счет более глубокой проработки. На мой взгляд, такой подход (от простого к сложному) более правильный и логичный, как с точки зрения расходов на проектные работы, так и с точки зрения выполнения работ. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я например за многие лета автоматически пришел к такому же - если нет экспертизы и иных формальностей, то такой подход самый эффективный - сперва Заказчику показывается общий вид - например 3D модель с описанием принципов и нюансов. Визуально образ воспринимается, "масштаб катастрофы" улавливается - из расчетной модели можно получить ориентировочную спецификацию. И после согласований/утрясок/усушек начинается детальное конструирование и оформление настоящих чертежей, под маркой например КМ. Где ПРОРИСОВАНЫ все узлы (кроме самых простейших или отличающихся от соседних небольшими переделками) детально 1:1, рисую болты/гайки/шайбы - под всю эту прорисовку идет локальный расчет швов/болтов и прочих t. КМД из такого КМ получается простым копированием и банальным дооформлением. Все фермы даются как "сложный элемент" отдельным подробным чертежом. Это как теклы/адвансы, но тока чуть круче.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2021 в 16:13. |
|||
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
то что Вы описываете - "забугровая" технология: планы, разрезы накидали, сечения и опорные реакции написали, пару узлов в виде эскиза - КМ готов. все остальное "взялись за изготовление, значит сами узлы и конструируйте и считайте и снами согласовывайте".
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Побыстрее бы , а то у меня через почту похоже открылся портал для БСК .
2021_03_04_10_32_57.png ----- добавлено через ~1 ч. ----- Если нужен будет сценарист , я готова помочь. Я могу писать и фантазия у меня бурная)) |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Как и на основании чего материал списывать будут - тоже подумайте, заодно. Калькуляцию как делать. Будет ли это просто смета, на основе КМ, или все же КМД пойдет. Рабочие чертежи основанием для подписания счет-фактуры не являются. А подрядчик может заартачиться с актом выполненных работ-у него расходы на изготовление могут оказаться неожиданно высокими и ему не айс будет закрывать по смете. В итоге придется плясать под дудку подрядчика, неоднократно все переделывать по части технологии и считать все до грамма. Это как предположение, толкающее на размышление. Да и кто будет контролировать процесс изготовления в условиях стройплощадки, если у подрядчика не окажется подходящей производственной базы? Авторский надзор ведь никто не отменял вроде.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Без комментариев))).
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Offtop: Надо прекращать по ночам написывать)
Конечно это хороши бы , чтобы км и кмд вместе шли. Только мне кажется весь этот бардак все равно останется, только самому безопаснее будет работать. Будут воплощать свои каракатицы сами в жизнь. И это в основном с плохих Offtop: а то все таки хорошие то есть где-то проектных контор идетOfftop: я ими уже отравилась, их не просто редко , их прилично. Запретили им что ли руку к ним прикладывать. На заводах все таки такого нет, там к этому более серьезно подходят, оттуда хоть и просят делать по КР сразу, но адекватнее относятся, если видны ошибки. Я ,к своему стыду, даже поначалу правила им просто так , времени вагон уходило , не хочется же строить черте чего, но говорят нам это не надо ,мы сами знаем как оно должно быть. И приколачивали табличку с покойницы, только уже с другой стороны. Тут же не каждому км-щику ,кр-щику еще можно указать, там такие психопаты бывают. Такие дела. Последний раз редактировалось Ктара, 05.03.2021 в 12:30. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? | M_SAM_S | Технология и организация строительства | 3 | 05.06.2013 07:41 |
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.11.2011 15:56 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |