Расчет бетонного стола
инженер по качеству
Новочебоксарск
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 1429
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Простой принцип - шаг сетки должен быть примерно равен толщине плиты. В данном случае намного эффективнее будет взять сетку 5ВрI 50/50. То, сколько потом выдержит стол, намного больше будет зависеть от качества укладки и застывания смеси, чем от армирования.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Купите на любой строительной базе сетку 4-5 ВрI 75/75 или 100/100, 1мХ2м, разрежьте пополам, положите в опалубку по высоте 2см защитный слой - 3см между сетками - 2см верхний защитный слой. Шестерку АI пустите на шпильки, которыми свяжете верхнюю и нижнюю сетку. Решите и консольные вопросы, и продавливание от ножек, и пролётное армирование.
В зависимости от качества исполнения и опорной площади ножек, держать будет от 200 кг распределённой нагрузки. |
|||
|
||||
инженер по качеству Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Так сколько надо-то? Оно может и 400 кг/м2 выдержать, и 600. Может и тонну. А "по периметру немножка арматуры" может и 50 кг не выдержать, сосредоточенной, например. Многое зависит от защитного покрытия и условий эксплуатации. Может, этот столик будет в кухне, а может - на улице. Трещиностойкость в данном случае - существенный фактор.
|
|||
|
||||
инженер по качеству Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Ну можно Байкова, Мандрикова почитать.
Посчитать по СП 63.13330 можно - по формуле 8.4 находите предельный момент для вашей толщины плиты, класса бетона, схемы армирования; потом из предельного момента находите допустимую равномерно-распределенную нагрузку. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Вам не считать надо, а испытания проводить.. Берете, изготавливаете эту "плиту" метра на метр и нагружаете мешками своими до... до эксплуатационных нагрузок. Так делают со всеми нестандартными конструкциями - испытывают их. Вроде инженер по качеству, а ставите телегу впереди лошади...
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Не забудьте проверить возможность переноса. Что-то или кто-то подхватывает снизу по центру сторон и несет или везёт куда-то. велика вероятность трещин сверху.
А так присоединюсь, что проще сделать и испытать. 1. Плита опёртая на 4 ножках весьма нестандартная конструкция - не каждый даже опытный инженер сообразит, как полноценно посчитать такую штуку. 2. В любом случае будут те или иные допущения. 3. При таких небольших размерах могут начать оказывать влияние факторы, которые обычно не учитываются (например, размер заполнителя в бетоне). Советы: - используйте фибру в бетоне. - следите за стабильностью характеристик бетона - уделите особое внимание конструкции соединения ножек и столешницы - испытайте стол, допустим, он сломается (даст трещины) при 500 кг, но во все документы пишите, что он рассчитан на 300 кг (или даже 250). - подоприте его по центру с низу, чтобы ножки свесились, и проверьте сколько он выдержать в таком состоянии. Хотя бы собственный вес плюс небольшой запас должен выдерживать. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
Испытания вроде проводят на соответствие расчётной нагрузке, даже при испытаниях до разрушения.
Обычно порядок действий строго обратный. С таким подходом может Вам и не стол нужен совсем, и не под мешки... Ну замените ножки попарно вертикальной плитой или соедините их перемычкой, получите простую балочную плиту с моментом ку на ель в квадрате на восемь... Да и столешница в столах обычно по контуру опирается, может не просто так. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Да, тоже хотел предложить рамку из уголка или профтрубы.
Это дает еще один плюс - простой надежный узел заделки ножек к столешнице. А уж если делать каркас, то может и высоты помещения не хватит складывать мешки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вес под 200кг. .... Заливка по месту или монтаж на объекте? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Проще сварную вр1 с ячейкой 50-100мм, они как раз нужной кратности. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 | inzh.konstr | Железобетонные конструкции | 17 | 14.05.2017 01:02 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |