Непрочитано 16.03.2021, 11:37
Расчётная длина колонны
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38

Добрый день! Опять подниму сложную тему расчётных длин колонн - возник спор с коллегами по поводу расчётных длин колонн каркаса производственного здания. Есть температурный блок здания, в средней части высотой 20 метров и с примыкающими к нему помещениями с пониженным покрытием высотой 12 метров, покрытие из профлиста Н75, прогонная схема.
Вопросов два: будет ли примыкающее с двух сторон здание раскреплять высокие колонны надстройки, уменьшая расчётную длину?
Является ли профлист жёстким диском, который также участвует в работе каркаса и служит раскреплением как на пониженном покрытии напрямую раскрепляя колонну в середине, так в на покрытии сверху, изменяя характер деформирования рамы, делая ригель как бы жёстко скреплённым с колонной и ограничивая угол поворота сверху.

И в качестве продолжения озвученных вопросов: какой коэффициент расчётной длины применять к высоким колонная в продольной плоскости здания: двойку как для свободной рамы или всё же уменьшенный коэффициент? Можно ли ссылаться на результаты анализа устойчивости в Лире, которые ни при каких формах потери устойчивости не показывают расчётную длину колонны двойку (всегда видно, что колонна теряет устойчивость не как свободно стоящая).

Заранее спасибо за ответы.

Последний раз редактировалось omigo001, 31.03.2021 в 10:06.
Просмотров: 4422
 
Непрочитано 17.03.2021, 08:33
#21
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Не нужно. Огнестойкость покрытия 15 минут.
Ну так и давайте теперь обеспечивать профлисту Н75-750-0.8 огнестойкость 15 минут.
А потом дружно доказывать это пожарным.
Согласен с Verloc, всегда делаю так чтобы общая устойчивость каркаса, расчетные длины колонн и т.п. были обоснованы простым понятным всем способом (связи)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 08:47
#22
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,512


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
п.5.4.2 СП 2.13130.2012 "К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
Доказывай потом пожарнику, что у тебя покрытие не раскрепляет колонны при пожаре.
У меня есть подобный опыт: пожарник на приемке придрался к подкрановым балкам, которые использовались в качестве распорок(стандартное серийное решение). Настаивал на огнезащитной обработке их, а там tпр=4мм - конструктивная огнезащита. Пришлось срочным образом докупить распорки и дублировать балки, надзор все устроило.
Я сам делал пожаротушение стальной негорючей мачты связи путем закапывания рядом двух пожарных резервуаров, так как попался пожарник тупой, а обойти его нереально (хотя чтобы сжечь стальную мачту, ее нужно обмотать тряпками, пропитанными бензином). Огнестойкость обосновывается сценарием пожара и расчетом на особые воздействия при пожаре. Я написал как должно быть. Делайте как хотите.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Ну так и давайте теперь обеспечивать профлисту Н75-750-0.8 огнестойкость 15 минут.
А потом дружно доказывать это пожарным.
Согласен с Verloc, всегда делаю так чтобы общая устойчивость каркаса, расчетные длины колонн и т.п. были обоснованы простым понятным всем способом (связи)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132349
Если работаете за зарплату, то смысла заморачиваться с экономией для Заказчика нет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 08:54.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 17.03.2021, 09:17
#23
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если работаете за зарплату, то смысла заморачиваться с экономией для Заказчика нет.
У Вас свой опыт, у нас свой. Никто никого не переубеждает)

В заключении ВНИИП для Технониколя от 2019 года R15 по профлисту не менее 0,7 мм марки H, с ограничением пролета, нагрузки, + сверху по настилу сборная стяжка и мембраны.
Все это тоже деньги.
Вложения
Тип файла: pdf RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf (7.59 Мб, 17 просмотров)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 09:26
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если работаете за зарплату, то смысла заморачиваться с экономией для Заказчика нет.
смысл всегда есть
Если вы заложите дорогие материалы, которые в принципе там не нужны и заказчик это в итоге докажет, то угадайте кто будет отвечать за проектные решения...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 09:38
#25
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,512


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
смысл всегда есть
Если вы заложите дорогие материалы, которые в принципе там не нужны и заказчик это в итоге докажет, то угадайте кто будет отвечать за проектные решения...
Никто. За доп. плату переделаете проект (если сдать успеете) или Заказчик материалы сам заменит.
Разбираться в деталях имеет смысл для саморазвития исключительно.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 24.03.2021, 11:15
#26
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Добрый день.
Задам в этой теме вопрос, хоть и вопрос будет по Еврокода для Казахстана.
Подскажите, пожалуйста, составная двухветвевая колонна определила к ней коэффициент расчетной длины. Задаю "Назначение конструктивных элементов" и возник вопрос, а коэффициент делим на количество элементов или нет по Еврокоду. Про это тишина.
Заранее спасибо
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Какая расчётная длина колонн? РастОК Металлические конструкции 18 25.03.2013 15:11
Расчетная длина колонны Adun Конструкции зданий и сооружений 5 05.05.2011 14:04
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45