| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечена ли жесткость каркаса навеса?

Обеспечена ли жесткость каркаса навеса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2021, 14:33 #1
Обеспечена ли жесткость каркаса навеса?
Бонанно Пизано
 
Регистрация: 23.03.2018
Сообщений: 9

Добрый день!

Объект - навес, стены не зашиты. Пролет - 9 м, шаг колонн - 6 м, длина здания 42 м, высота 6 м, уклон кровли 6 град.
Колонны - колонный двутавр, балки - балочный двутавр, прогоны - швеллер, связи, распорки - гсп, кровля - профлист. Колонны в плоскости рамы жестко, шарнирно из плоскости, балки оперты шарнирно, прогоны оперты сверху шарнирно, связи между балками по сжатому поясу.
Обеспечена ли жесткость навеса при такой системе связей? Можно ли считать балки раскрепленными связями в связевом блоке и в остальных блоках за счет прогонов?

Во вложении схема каркаса, элементы каркаса распределены по соответствующим слоям.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Навес схема 2000.dwg (216.1 Кб, 71 просмотров)

Просмотров: 1524
 
Непрочитано 30.03.2021, 05:45
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бонанно Пизано Посмотреть сообщение
кровля - профлист
Если обеспечите надежное крепление профлиста к прогонам, то прогоны можно считать связями для пояса балки.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 07:46
#3
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242


я бы в крайних шагах поставил связи по верхнему поясу балок и распорки также по верхнему поясу
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 08:34
#4
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Да, по типу в серии Канск. Профлист раскрепляет прогоны, прогоны раскрепляют балки. При расчете на устойчивость ПФИ для балки за расчетную длину принимается расстояние между прогонами.. (поправьте если не прав)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 138
Размер:	293.5 Кб
ID:	235840  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 10:16
#5
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242


Учитывать профлист в качестве связей страшновато, хотя и можно
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 10:42
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Учитывать профлист в качестве связей страшновато, хотя и можно
Не совсем так.
Связевый блок никуда не делся же. Профлист лишь служит для раскрепления верхнего пояса балки от потери устойчивости.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечена ли жесткость каркаса навеса?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Как задать эквивалентную жесткость серийной двухскатной ж/б балки Константин_Сергеевич Железобетонные конструкции 1 14.01.2015 07:53
Будет ли обеспечена жесткость беседки? nikos85 Прочее. Архитектура и строительство 16 02.09.2009 13:17
Обеспечена ли жесткость каркаса? Haos Конструкции зданий и сооружений 4 19.02.2009 10:55
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36