Непрочитано 01.04.2021, 00:05 #1
Насколько надежным является узел сопряжения фундаментной ж/б плиты со сборной ж/б колонной без подколонника и стакана, только через выпуски?
Big_bad_wolf
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 29.07.2016
Сообщений: 18

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите исходя из своего опыта проектирования сборных монолитных конструкций, насколько рабочим и надежным является узел сопряжения фундаментной ж/б плиты со сборной ж/б колонной без подколонника и стакана, используя только арматурные выпуски из ФП? Тобишь, в сборной колонне предусматриваются отверстия для выпусков, колонна надевается на эти выпуски и через специальные отверстия туда нагнетается расствор. (см. картинку) https://ibb.co/2FWRg2n

Исходные данные:
Одноэтажный спортивный зал на плоской ФП толщ. 300 мм. Непосредственно на плиту, через арматурные выпуски устанавливаются сборные колонны 400х400, высотой 9 м. На колонны сверху опираются стропильные фермы. Усилие N в колоннах не превышает и 50 тс.

Последний раз редактировалось Big_bad_wolf, 01.04.2021 в 09:56. Причина: Не правильно приложилась ссылка на хост картинки.
Просмотров: 5286
 
Непрочитано 01.04.2021, 05:37
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


так как заанкеришь арматуру в ФП толщиной 300? А если зал - значит выполняется по схеме одноэтажного промздания и на опоре нужно моментное закрепление с анкеровкой арматуры не менее 0,4 от полной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 05:47
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Такого решения не применял, но наверно большой проблемы не вижу.
Следует учитывать что точность установки выпусков из ФП: +/- трамвайная остановка.
А как вы видите расчетную схему? Этот узел жесткий или шарнирный по вашему должен быть? Чем обеспечиваете устойчивость каркаса? по логике жесткий должен быть, но много предпосылок, что он может оказаться шарнирным.
Еще мысли: зал спортивный -> пролёты большие -> жесткость фундаментной плиты t300 стремиться к 0
П.с. : картинки не увидел

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 01.04.2021 в 05:58.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 08:20
| 1 #4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=



В Чебоксарском каркасе подобные решения есть для стыка колонн. А чтобы выпуски не были "+/- трамвайная остановка", жесткий сварной блок выпусков можно сделать.
Смотрите штепсельный стык колонн.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 08:38
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Надежность штепсельного стыка... Вроде применяют, в т. ч. и для крепления колонн к фундаментам.
Как альтернатива - крепление на сварке к закладным, или (что требует большей точности) на сварке выпусков арматуры - ванной или через накладки.
Если позволяют отметки - можно и на фундаментных болтах.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 09:27
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


"Аркос" еще посмотреть можно. Стыки "ВИНСТ". Как раз для колонн 400х400.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 09:30
#7
Big_bad_wolf

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.07.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Такого решения не применял, но наверно большой проблемы не вижу.
Следует учитывать что точность установки выпусков из ФП: +/- трамвайная остановка.
А как вы видите расчетную схему? Этот узел жесткий или шарнирный по вашему должен быть? Чем обеспечиваете устойчивость каркаса? по логике жесткий должен быть, но много предпосылок, что он может оказаться шарнирным.
Еще мысли: зал спортивный -> пролёты большие -> жесткость фундаментной плиты t300 стремиться к 0
П.с. : картинки не увидел
Спасибо за ответ!
Еще раз попробую приложить ссылку на хост картинки: https://ibb.co/2FWRg2n
В расчетной схеме это, естественно, жесткий узел должен быть. В этом, собственно и возникают сомнения, т.к. не совсем ясно насколько прочным получается подобный узел...
Устойчивость каркаса обеспечивается металлическими балками между колоннами, а так же вертикальными и горизонтальными связями.
Какая именно жесткость ФП стремится к 0 при больших пролетах? Изгибная?
Big_bad_wolf вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 11:42
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Какая именно жесткость ФП стремится к 0 при больших пролетах? Изгибная?
да. Узел-то сам по себе жесткий, а вот основание (плита 300 мм) какое-то не жесткое
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 12:01
#9
Big_bad_wolf

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.07.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да. Узел-то сам по себе жесткий, а вот основание (плита 300 мм) какое-то не жесткое
Так в чем "не жесткость" то заключается? На продавливание фундаментная плита проходит, изгибающие моменты не велики и для их восприятия есть доп. верхнее и нижнее армирование. Пшик какой-то.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
"Аркос" еще посмотреть можно. Стыки "ВИНСТ". Как раз для колонн 400х400.
Спасибо за ответ.
А если абстрагироваться от предложенного мною варианта, то какой вариант непосредственного соединения сборной колонны к монолитной плите Вы бы применили? Через выпуски, штепсельный, винст, сварка ответных пластин или что-то другое? Может, есть примеры исполнения подобных узлов?

Последний раз редактировалось Big_bad_wolf, 01.04.2021 в 12:14.
Big_bad_wolf вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 12:23
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Так в чем "не жесткость" то заключается? изгибающие моменты не велики
ну если не велики...
вопрос анкеровки арматуры колонны в фундамент для обеспечения жесткости.
такую закладную для стыка "ВИНСТ" делали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент.JPG
Просмотров: 186
Размер:	73.9 Кб
ID:	235928  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:36
| 1 #11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
А если абстрагироваться от предложенного мною варианта, то какой вариант непосредственного соединения сборной колонны к монолитной плите Вы бы применили? Через выпуски, штепсельный, винст, сварка ответных пластин или что-то другое?
Зависит наверное от того, какие колонны местные заводы сделать смогут. Я за монолит...
Отгибы стержней в фундаментную плиту - спорное решение для анкеровки. Лучше анкерные пластины.

Последний раз редактировалось Alkor527, 01.04.2021 в 13:42.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 15:27
#12
Big_bad_wolf

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.07.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Зависит наверное от того, какие колонны местные заводы сделать смогут. Я за монолит...
Отгибы стержней в фундаментную плиту - спорное решение для анкеровки. Лучше анкерные пластины.
Вы не считаете, что отогнутую часть выпуска вполне резонно учитывать при расчете анкеровки?
Big_bad_wolf вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 15:57
#13
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


Что то меня сомнения терзают по поводу прочности самой фундаментной плиты в месте опирания колонны. Даже если предположить что у нас всё идеально и узел жесткий. При большем пролете в нижней точке колонны будет создаваться достаточно большой момент, кроме вертикального усилия. Не "проломит" у нас фундаментную плиту? И вообще нормативы рекомендуют нам в расчетах начинать минимальную толщину фундаментной плиты назначать 500мм. Экспертиза может "докопаться"...
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 18:21
#14
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Вы не считаете, что отогнутую часть выпуска вполне резонно учитывать при расчете анкеровки?
В пособии Тихонова указано, что не следует анкерить сжатую арматуру отогнутыми выпусками во избежании выкола бетона под низом отогнутого выпуска
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 19:06
#15
Big_bad_wolf

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.07.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В пособии Тихонова указано, что не следует анкерить сжатую арматуру отогнутыми выпусками во избежании выкола бетона под низом отогнутого выпуска
Эти выпуски, обычно, устанавливаются на нижнюю арматуру плиты и возможность подобного выкола кажется весьма невозможным происшествием.
Да и сам Тихонов рисует именно такие гнутые выпуски из фундамента в колонны в конце своего пособия.

Неужели народ до сих пор в качестве выпусков из фундаментных плит под колонны использует только анкерные болты???
Открыв абсолютно любой заграничный альбом, только гнутые выпуски и встречаешь в монолитном строительстве...

P.s. Первая картинка - скрин из Тихонова, последующие - из различных нормативных Европейских документов.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну если не велики...
вопрос анкеровки арматуры колонны в фундамент для обеспечения жесткости.
такую закладную для стыка "ВИНСТ" делали
Спасибо за картинку! А не припомните, хотя бы примерно, какие усилия в колонне были, которая, судя по размерам на вашем узле, тоже 400х400? Болты у вас совсем не длинные, да и толщина ФП почти совпадает с моим случаем, мне прикинуть хотя бы... Я сам то больше по монолиту, а тут этот сборняк, да еще и не самая типовая задача, немного в растерянности. Спасибо заранее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-01_18-56-59.png
Просмотров: 117
Размер:	64.4 Кб
ID:	235935  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-01_19-04-10.png
Просмотров: 119
Размер:	57.7 Кб
ID:	235936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-01_19-05-20.png
Просмотров: 111
Размер:	40.4 Кб
ID:	235937  

Последний раз редактировалось Big_bad_wolf, 01.04.2021 в 21:24.
Big_bad_wolf вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 05:30
#16
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=



это какое-то сомнительное опасение. Что бы арматура начала откалывать что-то в фундаментной плите, надо что бы бетон колонны продавил бетон фундаментной плиты, не так ли?

Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Так в чем "не жесткость" то заключается? На продавливание фундаментная плита проходит, изгибающие моменты не велики и для их восприятия есть доп. верхнее и нижнее армирование. Пшик какой-то.
Я не вижу всю картину. Я рассуждаю просто. может вы и правы, и на самом деле пшик, но зачем тогда вообще фундаментная плита? Понятно что нагрузку в 50Т на средних грунтах можно воспринять фундаментом 1.5х1.5.
Скольки метровая ферма у вас? 18? 24? 36?
Мы понимаем, что по краям фундаментной плиты у вас нагрузка от колонн есть, а в середине пролёта нагрузки нет. Значит мы будем иметь фундаментную плиту, в виде коромысла, её кривизна величина счетная, и может быть она будет не значительная, но она будет, и мы закладываем колоннам какой-то крен, а ферма должна будет эти колонны стягивать.
Я так понимаю, что ФП у вас будет одновременно выполнять функцию полов в спорт. зале?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 05:47
#17
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Думайте о себе. Если непонятна технология, но надо применить. Применяйте с запасами. Арматура на срез точно сработет, но на изгиб не известно - значит так и расчитывать.
Шарнирный узел расчитанный на срез от распора.
DLX вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 06:16
#18
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В пособии Тихонова указано, что не следует анкерить сжатую арматуру отогнутыми выпусками во избежании выкола бетона под низом отогнутого выпуска
это какое-то сомнительное опасение. Что бы арматура начала откалывать что-то в фундаментной плите, надо что бы бетон колонны продавил бетон фундаментной плиты, не так ли?

Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Так в чем "не жесткость" то заключается? На продавливание фундаментная плита проходит, изгибающие моменты не велики и для их восприятия есть доп. верхнее и нижнее армирование. Пшик какой-то.
Я не вижу всю картину. Я рассуждаю просто. может вы и правы, и на самом деле пшик, но зачем тогда вообще фундаментная плита? Понятно что нагрузку в 50Т на средних грунтах можно воспринять фундаментом 1.5х1.5.
Скольки метровая ферма у вас? 18? 24? 36?
Мы понимаем, что по краям фундаментной плиты у вас нагрузка от колонн есть, а в середине пролёта нагрузки нет. Значит мы будем иметь фундаментную плиту, в виде коромысла, её кривизна величина счетная, и может быть она будет не значительная, но она будет, и мы закладываем колоннам какой-то крен, а ферма должна будет эти колонны стягивать.

Посмотрел картинку:
1. Продолжаю быть неуверенным, что фундаментная плита толщиной 300мм, это тот фундамент который может обеспечить жесткую заделку для колонны 9м высотой.
2. Не понимаю почему нельзя выполнить классический фундамент, с нормальной глубиной заложения и обычные полы, толщиной 100-150мм. По материалоемкости должно выйти намного дешевле.
3. А как дела у вас с пучинистостью обстоят?
4.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А чтобы выпуски не были "+/- трамвайная остановка", жесткий сварной блок выпусков можно сделать.
Анкерный блок надо делать, это даже без вариантов. Но тут высота всего 300 у плиты, а стержни торчат на 1.5м. Для монолита бы не возникло вопросов, в металле стальную опорную плиту всегда можно подрезать переварить и прочее, а что делать с бетонными колоннами? Тут еще вопрос как завод справится с такой задачей.


В общем я бы так делать не стал. Не вижу целесообразности что-то такое изобретать.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 08:06
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Big_bad_wolf Посмотреть сообщение
Вы не считаете, что отогнутую часть выпуска вполне резонно учитывать при расчете анкеровки?
Для растянутых стержней резонно, для сжатых - отогнутая часть не будет работать, по этому минимальную толщину фундаментной плиты я бы подбирал исходя из длины анкеровки с учетом ее уменьшения за счет анкерных пластин.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 08:08
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
какое-то сомнительное опасение. Что бы арматура начала откалывать что-то в фундаментной плите,
Зависит от величины напряжений в продольной арматуре колонны. Сжимающее усилия должно передаются стержнем на бетон фундамента. 300-50=250 мм прямого участка действительно может быть мало, надо считать. А воспринимает ли отгиб сжатие - вопрос спорный. В наших нормах нет запрета такой анкеровки, в еврокоде была.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Почему не сделать в плите банкетку под колонну вверх или вниз и в неё анкеровать колонну
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько надежным является узел сопряжения фундаментной ж/б плиты со сборной ж/б колонной без подколонника и стакана, только через выпуски?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия Alexmf Железобетонные конструкции 20 18.03.2012 19:17
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47