Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли усиление пустотной плиты перекрытия сверху?

Возможно ли усиление пустотной плиты перекрытия сверху?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2021, 11:58 #1
Возможно ли усиление пустотной плиты перекрытия сверху?
sunfoxisa
 
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 2

Нашёл такой способ усиления в мальганове, но возник вопрос, будет ли работать такое усиление, не будет ли отрыва заливаемого бетона от существующего и не сломает ли верхнюю зону плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 127
Размер:	61.2 Кб
ID:	236009  

Просмотров: 670
 
Непрочитано 06.04.2021, 13:03
1 | #2
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Лист 225 альбома Мальганова - расчет усиления плиты.
1. Для того чтобы бетон не оторвался думаю следует выполнять стандартные рекомендации - обеспылить, увлажнить, сделать насечки. Возможно существуют для таких случаев спецсоставы для контактных слоев. Лично проверил следующее решение. Для устройства выравнивающей тонкой цементно-песчаннй стяжки по плитам минимальной толщиной 10 мм применял добавку Sika Latex (для контактного слоя и в сам раствор для стяжки). Стяжка прилипла намертво, только перфоратором сбить можно по чуть-чуть.
2. Если пустоты пробивать аккуратно (резка по разметке, работа перфом средней мощности) и не "лупить" несчастную плиту кувалдой, приготовить хороший подвижный бетон на мелкозернистом заполнителе и пластификаторах, а не щебне 20-40 + много воды, и бетонировать в последовательности: залить немного бетона, потом установить балку, потом долить остальной бетон, и все это быстро, да и с уплотнением тщательным, то с чего бы ей разрушаться?

Последний раз редактировалось oleg_ua, 06.04.2021 в 13:27.
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли усиление пустотной плиты перекрытия сверху?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. Gia Железобетонные конструкции 15 20.04.2012 00:29
Усиление плиты перекрытия с круглыми пустотами Slacker14 Конструкции зданий и сооружений 10 13.03.2012 13:15
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46