Непрочитано 06.04.2021, 15:17 #1
Зачем нужна поперечная арматура в плите?
aProkurat
 
главный конструктор
 
Днепр
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 43

Зачем нужна поперечная арматура в плите?
И почему верхняя распределительная арматура толще рабочей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка3.jpg
Просмотров: 673
Размер:	778.0 Кб
ID:	236017  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка1.jpg
Просмотров: 666
Размер:	850.2 Кб
ID:	236018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка2.jpg
Просмотров: 588
Размер:	542.1 Кб
ID:	236019  

__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
Просмотров: 4456
 
Непрочитано 06.04.2021, 15:25
#2
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


На фото 1 скорее всего по расчету, на фото 2 и 3 возможно не требуется, так как есть балки.

Последний раз редактировалось Demmer, 06.04.2021 в 15:40.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 15:46
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


продавливание
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 16:01
| 1 #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если на прихватках, то для красоты. Если «распределительная» приварена не по концам вертикальных стержней, а в середине - тоже для красоты.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 16:02
#5
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
продавливание
Вдоль балки?
Так там более 25 т на погонный метр плиты нужно что бы срезать
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 16:34
#6
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


- рудименты "продавливания". Но конструктора понять можно. Особенно еж ли чертеж плиты перекрытия создавался отдельно от чертежей "балок".
А вот попутно отмечу: ржавчины на арматуре куда больше "допустимого"...

Есть еще сомнения насчет соотношения диаметров толстенькой арматуры и "распределительной". Шибко уж разные, относительно "норм" опять же.

Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 06.04.2021 в 16:44.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 19:08
#7
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Если на прихватках, то для красоты. Если «распределительная» приварена не по концам вертикальных стержней, а в середине - тоже для красоты.
тогда у HILTI как можете назвать способ усиления зон продавливания? СТО 36554501-029-2012
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: slide-19.jpg
Просмотров: 395
Размер:	59.0 Кб
ID:	236027  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 20:53
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
как можете назвать способ усиления зон продавливания?
- как написал, плюс ослабление отверстиями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 21:23
#9
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как написал, плюс ослабление отверстиями.
Возможно, какая-нибудь очень-очень хорошо анкерящая химия.. Но да, идея выглядит не убедительно.
Там засветился Муттони (Punching of flat slabs supported on rectangular columns), не думаю, что он бы подписывался на очевидную ересь. Как-то да работает.
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...name=HZA-P.pdf

Последний раз редактировалось _line, 06.04.2021 в 21:29.
_line вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 22:05
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кухаркам - Цептер, строителям - Хилти.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.04.2021 в 00:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 07:11
#11
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение

Есть еще сомнения насчет соотношения диаметров толстенькой арматуры и "распределительной". Шибко уж разные, относительно "норм" опять же.
Подскажите пожалуйста где про это соотношение написано?
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 07:30
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Показали фото хобота и спрашивают: "Почему змея такая странная?"

Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Зачем нужна поперечная арматура в плите?
А кто тебе сказал, что это "поперечная арматура" да ещё и "в плите"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 09:55
#13
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где про это соотношение написано?
Для балок есть в СП 63.13330.2018.

10.3.12 Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно
сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры
и не менее 6 мм.
Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов принимают
не менее 6 мм.
В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра,
устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 11:44
#14
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


а еще имел ввиду типа того:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39974 реплика 4
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 12:44
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
имел ввиду типа того
Так то про балочные плиты. Но даже с фоновой d10, дополнительное армирование может быть d28.
В монолитном каркасе и действующих нормах вроде как нет даже такого ограничения.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 11:31
#16
feesta


 
Регистрация: 31.07.2020
Сообщений: 12


так как не используют "вертолеты" в местах колон , то могу предположить что компенсируют их отсутствие таким образом. Скорее всего в расчетной программе показало необходимость поперечного армирования, в лире такое часто бывает.
feesta вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 12:22
#17
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от feesta Посмотреть сообщение
так как не используют "вертолеты" в местах колон , то могу предположить что компенсируют их отсутствие таким образом. Скорее всего в расчетной программе показало необходимость поперечного армирования, в лире такое часто бывает.
Она уже давно считает нормально с контурами продавливания, как плиты перекрытий, так и фундаментные.
_line вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужна поперечная арматура в плите?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка? Rourker Железобетонные конструкции 7 14.11.2013 17:47
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48