| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2021, 15:17 | #1 | |
Зачем нужна поперечная арматура в плите?
главный конструктор
Днепр
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 4456
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
- рудименты "продавливания". Но конструктора понять можно. Особенно еж ли чертеж плиты перекрытия создавался отдельно от чертежей "балок".
А вот попутно отмечу: ржавчины на арматуре куда больше "допустимого"... … Есть еще сомнения насчет соотношения диаметров толстенькой арматуры и "распределительной". Шибко уж разные, относительно "норм" опять же. Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 06.04.2021 в 16:44. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Возможно, какая-нибудь очень-очень хорошо анкерящая химия.. Но да, идея выглядит не убедительно.
Там засветился Муттони (Punching of flat slabs supported on rectangular columns), не думаю, что он бы подписывался на очевидную ересь. Как-то да работает. https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...name=HZA-P.pdf Последний раз редактировалось _line, 06.04.2021 в 21:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Кухаркам - Цептер, строителям - Хилти.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.04.2021 в 00:22. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Показали фото хобота и спрашивают: "Почему змея такая странная?"
А кто тебе сказал, что это "поперечная арматура" да ещё и "в плите"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Для балок есть в СП 63.13330.2018.
10.3.12 Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм. Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов принимают не менее 6 мм. В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
а еще имел ввиду типа того:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39974 реплика 4 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Она уже давно считает нормально с контурами продавливания, как плиты перекрытий, так и фундаментные.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |