| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической колонны высотой 20 метров

Расчет металлической колонны высотой 20 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2021, 11:50
Расчет металлической колонны высотой 20 метров
retailer
 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе.
Однопролетное производственное здание в металлическом каркасе, колонны высотой 20 метров с жесткой заделкой в фундаменты, фермы покрытия опираются шарнирно.
Проектировщики заложили колонны в ступенчатом варианте - нижняя часть из двутавра 50Б3, верхняя - из двутавра 40Б2 СТО АСЧМ 20-93.
Шаг поперечных рам 6м, (III ветровой, IV снеговой район).
Но у меня по расчету эти колонны никак не хотят проходить по устойчивости и гибкости в плоскости рамы. Я так понимаю, что дело в коэффициенте расчетной длины колонн. Т.е. принят не мю=2, а например мю=0.7.
Подскажите пожалуйста, напрасно я беспокоюсь, или уже можно начинать бояться?
Спасибо.

Последний раз редактировалось retailer, 08.04.2021 в 21:54.
Просмотров: 20356
 
Непрочитано 09.04.2021, 08:44
#61
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бе. Лучше сразу в БСК. Обсуждать тут нечего.
Фундамент попрошу не выкладывать!
Ну уж нет, фундаменты тож нужны до кучи.

retailer, в каком городе стоят эти здания?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 08:46
#62
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
интересно заплатили за данный проект проектировщику
Может в этом и есть изюм?
Ну, этакая подстраховка неоплаты.
А если оплатят: ой, у нас тут ошибка вкралась, но мы уже все поправили. Вот вам правильный вариант )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 08:49
#63
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
у нас тут ошибка вкралась, но мы уже все поправили
мы тут всё подправили и бонусом сюрприз, металлоёмкость выроста в 3 раза
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 08:50
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от retailer Посмотреть сообщение
Вот она база красивая.
- рёбра 200 мм при колонне 500 мм, толщина рёбер 10 мм при полке 16 мм - всё ясно.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.04.2021 в 08:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 09:53
1 | 1 #65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вобщем, автор, я все правильно написал уже во втором посте и мой вам совет: учите матчасть и не разбрасывайтесь подписями.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 10:46
#66
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


В проекте все плохо. Куда не посмотри. Ошибки в расчетах, ошибки в конструировании, ошибки в установке связей. Как можно было из простого здания нагородить такое. А эта маниакальная любовь к ступенчатым колоннам! Колонна К4 высотой 4,5м тоже имеет переменное сечение. И особенный смак колонна фахверка на высоту 20 м из 40Б2 без связей из плоскости. Зато есть площадки обслуживания крана. Только как они крепятся, остается загадкой.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 10:50
#67
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Автору предлагают проверку и переработку по цене "там только подписать".
Недавно наблюдал гуманитарную помощь в виде расчетов для экспертизы.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 11:21
#68
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


А может это цыгане проектировали?)) у меня такой был заказчик, хвастался , что ему цыгане в два раза дешевле сделали здание, чем проектировщики. И гарантию дали три года на здание.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 13:30
#69
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А может это цыгане проектировали?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 13:31
#70
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


Смотался на объект, так он выглядит в реале.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 200
Размер:	417.2 Кб
ID:	236113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 208
Размер:	505.3 Кб
ID:	236114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 202
Размер:	477.2 Кб
ID:	236115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 189
Размер:	462.3 Кб
ID:	236116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 187
Размер:	389.7 Кб
ID:	236117  

retailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 13:32
#71
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


Еще фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 141
Размер:	536.8 Кб
ID:	236118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 152
Размер:	500.6 Кб
ID:	236119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 137
Размер:	238.7 Кб
ID:	236120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 125
Размер:	198.6 Кб
ID:	236121  
retailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 13:33
#72
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


Еще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 173
Размер:	528.9 Кб
ID:	236122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 172
Размер:	299.7 Кб
ID:	236123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 168
Размер:	581.2 Кб
ID:	236124  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.jpg
Просмотров: 157
Размер:	352.7 Кб
ID:	236125  
retailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 13:35
#73
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


На последнем фото два сарайчика рядом с сабжем мои, сам ваял
Вот они с других ракурсов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20210409_130813_HDR.jpg
Просмотров: 151
Размер:	272.7 Кб
ID:	236126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20210409_124521_HDR.jpg
Просмотров: 159
Размер:	548.3 Кб
ID:	236127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20210409_131231_HDR.jpg
Просмотров: 161
Размер:	266.5 Кб
ID:	236128  
retailer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 13:36
#74
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


В очередной раз убеждаюсь, какая неправильная у нас система - ведь в большинстве случаев у нас совсем нет фильтров, где могли бы перехватить хотя бы грубые ошибки. То есть один человек элементарно из-за незнания на первом этапе изначально допускает грубый просчет и он так идет до конца и появляется в натуре.

Покажите, пожалуйста, все таки фундаменты.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 13:40
#75
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Покажите, пожалуйста, все таки фундаменты.
Если только позже, если получится.
retailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 14:02
#76
retailer


 
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
есть площадки обслуживания крана. Только как они крепятся, остается загадкой.
Как-то так.
На фото выше видно тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадки.jpg
Просмотров: 164
Размер:	65.1 Кб
ID:	236129  
retailer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 14:14
#77
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В очередной раз убеждаюсь, какая неправильная у нас система - ведь в большинстве случаев у нас совсем нет фильтров, где могли бы перехватить хотя бы грубые ошибки.
У нас, это где? В любой конторе без участия государства, внутренними документами может быть установлена любая система контроля. Вплоть до организации техсовета с приглашением сторонних специалистов. У нас, например, по всем разделам реально участвует проверщик, чертежи обязательно смотрит ГИП, а сложные объекты обсуждаются до начала проектирования и, при необходимости, в его процессе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 14:22
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Панели на шаге 3 м, прогоны без тяжей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 14:24
#79
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Не уж то такой проект построили без экспертизы?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 14:31
#80
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
У нас, это где? В любой конторе без участия государства, внутренними документами может быть установлена любая система контроля. Вплоть до организации техсовета с приглашением сторонних специалистов. У нас, например, по всем разделам реально участвует проверщик, чертежи обязательно смотрит ГИП, а сложные объекты обсуждаются до начала проектирования и, при необходимости, в его процессе.
У нас это в РФ в целом. То что у вас такая система выстроена, честь вам и хвала, я, честно говоря, такое и близко не встречал. Гораздо чаще наблюдаю, что нет никакого контроля за исполнителями. Например, даже та же экспертиза (не про Вас естественно, а вообще), больше занимается крючкотворством, выискиванием пробелов и неясностей в нормах, чем реальной оценкой решений.

Правда ГИП то что может в конструкторских чертежах увидеть? Только оценить, что они бьются с другими разделами. )

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Панели на шаге 3 м, прогоны без тяжей.
О любимая тема форума, раскрепляют ли панели прогоны. Ну здесь это мелочь.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической колонны высотой 20 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах Матроскин Металлические конструкции 3 12.02.2013 00:34
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы soprom Металлические конструкции 2 09.02.2013 18:06
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. Митрич Металлические конструкции 6 03.02.2011 08:53
Расчет металлической колонны. Мерсостроитель Металлические конструкции 1 12.01.2011 14:41