23.12.2007, 23:25 | #1 | |
Усиление фундаментов
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 7082
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
А процесс трещинообразования затух или продолжается развитие трещин? По усилению основания - смотри в принципе любой учебник, там написано - силикатизация и пр... А по фундаментам - где-то на сайте есть пример... Где - не помню, у меня в пдф лежит, так что если не найдешь - пиши, залью
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2006
Казахстан
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Недостаточно данных для размышления.
Первое, что приходит в голову: если фундаменты были запроектированы без учета возможного изменения свойств основани вследствие его замачивания (нарушение СНиП, кстати), то усиливать надо именно фундаменты, а не основание. Что за грунты? |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
библиографический список литературы по реконструкции и капитальному ремонту зданий
http://www.aisz.tstu.ru/literature.html
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
PS!: Мероприятия по восстановлению эксплуатационной пригодности здания должны включать не только улучшение свойств грунтов, но и увеличение жесткости надземной части здания, т.е. уменьшение чуствительности к неравномерным оасдкам. Наиболее эффективными, менее затратными, более надежными, как показывает практика является проведение комплексных мероприятий. Решение проблемы необходимо начинать со второго вопроса, а потом переходить к грунтам. Не редко попытка нарушить последовательность работ приводит к приведению здания в полностью ремонтонепригодное состояние или аварию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Дан трёхэтажный кирпичный коттедж. Фундаменты-буронабивные сваи длиной 2,5м с шагом 1,5-2м. Дом не достроили а фундаменты поплыли. Оказалось были посчитаны под нагрузку 4,6т/м (при реальной 12т) с учётом трения свай по боковой поверхности (была принята тугопластичная глина, хотя 2 метра толщи -чистый чернозём. Естественно не прошли и ростверки. Встал вопрос усиления. Предлагается подвести под ростверки между сваями опорные плиты с размером подошвы 1х1м и заглубить их до глинистого слоя (порядка 1,5м) уступами. У кого какие соображения???Может кто сталкивался? На фото-трещина в наружной несущей стене (скорее от неравномерной осадки крыльца и стены)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Результаты наблюдений за осадками фундаментов | msv79 | Основания и фундаменты | 7 | 05.12.2007 14:35 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |