Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования?
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
||
Просмотров: 7193
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
Цитата:
Раздел 8 Требования к расходным складам нефтепродуктов предприятий 8.1 Требования данного раздела следует применять при проектировании расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических, строительных и др.), ...... В данном случае это склад сельскохозяйственного предприятия. Заправляется с/х техника во время полевых работ. Где эта грань, которая отделяет склад от топливозаправочного пункта?? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
Я для себя понять хочу. Зачем склады нефтепродуктов в сельскохозяйственном предприятии? Чтобы просто хранить и потом на нефтебазу отвезти?
Раз в СП 155 в разделе 8.1 указаны эти склады с своими ТРК для заправки, значит они как-то попадают под этот норматив. Вопрос как? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
Согласен, как вариант.
В том то и дело, что это просто склад без операторной, но с ТРК, через которую техника тоже может заправляться. И почему из-за ТРК этот склад нужно приводить к требованиям СП 156? В СП155 допускается наличие ТРК на складах нефтепродуктов. Если не прав, прошу поправить. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
Если это склад, то в состав оборудования должны входить устройства приема-налива горючего из/в авто- ж/д транспорт, средства хранения, средства замера, очистки и пр.
Если есть резервуары в которые сливают горючее из автоцистерн и затем заправляют технику через ТРК, то это топливозаправочный пункт |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
Устройство приема есть, устройство налива есть.
Резервуары есть. Уровнемеры есть Зачистные трубы есть Значит это склад? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172
|
Тогда получается, что это все-таки склад ГСМ, а не ТЗП.
Резервуары одностенные, расположены надземно, наличие ТРК согласно раздела 8 СП155 допускается. Смысл все ломать под требования СП156, когда проще и дешевле привести к требованиям СП155? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
Дело в том, что в СП 156 есть определение в п.5.2 Топливозаправочный пункт - АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия.
А расходные склады могут быть для нужд производственной котельной того же сельхозпредпрития, для дизель-генератора, для хранения смазочных материалов и т.д. То есть, с точки зрения пожарного наличие ТРК и заправка только своих машин еще не говорит, что это расходный склад ГСМ. А СП 156 говорит однозначно, что ТЗП. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? | Irik2517 | Железобетонные конструкции | 0 | 31.01.2019 19:41 |
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке | Виталийченко | Пожарная безопасность | 8 | 30.01.2019 11:20 |
Какие требования для проектирования зверинцев? | Morozik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.08.2011 14:15 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |