Какая глубина заделки у спаренных анкеров?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

СП 43:
Цитата:
Г.20 Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до грани фундамента приведены в таблице Г.1.
Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2d при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5d.
(…)
Примечание - При установке спаренных болтов (например, для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений) следует предусматривать общую анкерную плиту с расстоянием между отверстиями, равным проектному расстоянию между осями болтов, или устанавливать одиночные болты с разбежкой по глубине.
Имеется база с расстоянием между анкерами менее, чем установлено табл. Г.1 с учётом уменьшения на 2d по п. Г.20.
Вопрос: как определить глубину заделки анкеров в указанном случае?
Просмотров: 1276
 
Непрочитано 23.09.2021, 07:57
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Пособие по анкерным болтам:
3.24. При установке спаренных болтов, например для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений, должна предусматриваться общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с «разбежкой» по глубине. Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d.
Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2.

из СП43:
Приложение Г таблица Г.1 "Примечание - В случае конструктивного объединения анкеров в анкерную группу общей анкерной плитой допускается уменьшать расстояние между анкерами и глубину заделки их в бетон по результатам расчета на вырывание всей анкерной группы."
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 08:16
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при расстоянии менее 8 d - равной 20 d
- в СП 43 это, получается, не включили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 04:11
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d.
Как-то это предложение упустил, не помнил такого.
О каком типе болтов речь? Ведь для болтов с анкерной плитой и так 15d/8d.
+ такой момент: если руководствоваться цитируемым примечанием, нужно во всех случаях делать либо разбежку, либо общую анкерную плиту при спаренных болтах. Что такое спаренные болты и когда их можно считать не спаренными ?
Короче пока я на это примечание забивал
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в СП 43 это, получается, не включили.
Есть еще п.3.22 но это для конструктивных болтов. Если у вас расчетные, то только считать группу болтов на вырыв
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 08:14
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
О каком типе болтов речь? Ведь для болтов с анкерной плитой и так 15d/8d.
из СП43:
Г.20 Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до грани фундамента приведены в таблице Г.1.
Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5.
Расстояние от оси болта до грани фундамента допускается уменьшать еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.
Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм.

Примечание - При установке спаренных болтов (например, для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений) следует предусматривать общую анкерную плиту с расстоянием между отверстиями, равным проектному расстоянию между осями болтов, или устанавливать одиночные болты с разбежкой по глубине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкерная корзина1.jpg
Просмотров: 48
Размер:	270.8 Кб
ID:	241048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок анкерных болтов -46КМ.jpg
Просмотров: 50
Размер:	243.4 Кб
ID:	241049  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 41
Размер:	69.0 Кб
ID:	241050  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 14:05
| 1 #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вообще тут какое-то масло масляное получается.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d.
Что полностью повторяет требования об установке болтов с анкерной плитой из таблицы

Меня другое смущает в СП 43. Таблица Г1 как есть перекочевала из снипа. Вот только базовая глубина заделки в таблице снипа была высчитана для бетона В12,5 и болта из обычной углеродистой стали. При более прочной легированной стали, соответственно, глубину заделки надо было пропорционально увеличивать. Но в СССРе болтам из углеродистой стали доверяли 145 МПа, а сейчас - 190 (столько же, сколько раньше легированным). А вот базовую глубину заделки увеличить забыли.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2021, 14:51
| 1 #7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
145 МПа
- можно при пересчёте это значение и использовать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 15:04
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- можно при пересчёте это значение и использовать.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но в СССРе болтам из углеродистой стали доверяли 145 МПа, а сейчас - 190 (столько же, сколько раньше легированным). А вот базовую глубину заделки увеличить забыли.
К большому сожалению, большинство про это не в курсе.
Уже в 2 фирмах подряд меня терроризирует начальство за это дело.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая глубина заделки у спаренных анкеров?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Hilti клей+арматура. Минмальная глубина установки? Jummybear Железобетонные конструкции 13 30.09.2016 08:17
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? Добрый ! Основания и фундаменты 13 21.03.2016 16:48
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? nikolay2 Основания и фундаменты 37 26.12.2015 21:58
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10