Непрочитано 01.04.2017, 19:37 #1
Организация отвода от магистрального кабеля в вертикальной шахте
rav1
 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 4

Подскажите разрешено ли сделать так. Вертикальная шахта в здании, магистральный кабель АВВГ 5(1х70мм2),
от него делается отвод (используя сжимы ответвительные У-859 м50-70/о4-35) на каждом этаже кабелем КГ 5х25 на этажный щит.
Можно ли сжимы не прятать в щит а оставить в шахте ?
Если это не правильно, посоветуйте как правильно это сделать.
Спасибо.
Просмотров: 6055
 
Непрочитано 02.04.2017, 12:09
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А почему не в щите? Нет возможности поставить в щит? Шахта проходит рядом? В принципе-то можно, есть только в ПУЭ ограничения, а именно: аппараты защиты ставятся как правило в местах уменьшения сечения кабеля, но допускается ставить и на расстоянии до 6 м, в отдельных случаях до 30. В вашем случае если длина от магистрали до автомата в этажном щите не более 6 м то смело можно оставлять в шахте. Это по крайней мере из того что с ходу могу ответить, если кто что ещё знает поправьте.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 04:41
#3
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Согласен с предыдущим оратором, пункты ПУЭ, которые следует изучить п.2.1.21-2.1.28 и п.3.1.16; 3.1.19
Пишу с телефона, не могу выложить текст, простите.
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 09:55
#4
rav1


 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А почему не в щите? Нет возможности поставить в щит? Шахта проходит рядом? В принципе-то можно, есть только в ПУЭ ограничения, а именно: аппараты защиты ставятся как правило в местах уменьшения сечения кабеля, но допускается ставить и на расстоянии до 6 м, в отдельных случаях до 30. В вашем случае если длина от магистрали до автомата в этажном щите не более 6 м то смело можно оставлять в шахте. Это по крайней мере из того что с ходу могу ответить, если кто что ещё знает поправьте.
Не в щите, потому что магистральный кабель 5х(1х70) уходит дальше (на верхние этажи). Да и не удобно будет завести магистраль в этажный щит и потом от него дальше на верхние этажи.
Решили сделать так. В самой шахте делаем отвод (1м) ставим вводное устройство с рубильником и далее кабелем выводим на этажный щит (от щахты 6-10м), место подключения к магистрали сажаем на термоусадку.
rav1 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 11:40
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Не понял что-то. Обычно так и делают, через все щиты тянут магистраль, с 1 до последнего и там же в щите ответвления. Зачем термоусадка? Обычные орехи, У733 (КВТ). Какой рассчётный ток? Имейте в виду что по стоякам больше 250А нельзя пускать, если выходит больше то разбивают на 2, например с 1-12 этаж одна магистраль, с 13 по 24 вторая. В пдф выложил фотку. А по защитным автоматам и пр.: делаете ответвление, затем двухполюсный автомат, затем счётчик, за счётчиком УЗО (я закладываю УЗО на номинал выше чем защитный автомат).
Вложения
Тип файла: pdf этажный щит.pdf (256.3 Кб, 221 просмотров)
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 14:57
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


rav1, вы ПУЭ поизучали? А то складывается впечатление, что ждёте подтверждения своего собственного решения. Просто по тексту из-за разного смысла, который мы и вы вкладываете в одни и те же понятия больше путаница возникает. Например , что есть "вводное устройство с рубильником"? Johnny, писал про защиту ответвлений, никакой рубильник не поможет. Далее, термоусадку на орехи собрались натягивать или ..? Как будет медь с алюминием контачить? По поводу КГ - он не для стационарной прокладки вроде, также, что касается жилья, то не должны ли все кабели быть нгLS?
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 15:37
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну там вроде про КГ не писали, но КГ действительно не для стационарной прокладки. Более того у него срок хранения кажется 4 года, а эксплуатации 1 год. Я уже накалывался на этом. У него особенно на солнце изоляция начинает трескаться. И видел что в домах ставят УЗО и рубильник, считая что всё нормально. А медь с люмнием разве не может контачить через тот же орех? Ещё у меня по ходу вопрос на засыпку, ПО СП 31 сети должны быть не распространяющими горение, но про изоляцию кабеля ни слова (что она должна быть НГ). Правильно ли я понимаю что можно выполнять стояки грубо говоря любым кабелем (тем же ПВ, т.е. в обычной изоляции, но естсественно заделка отверстий и пр., т.е. если горит то только в щите), или же нужно в нг-LS.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.04.2017 в 15:43.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 05:24
#8
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А медь с люмнием разве не может контачить через тот же орех?
Думаю, что спокойно может, только меня смутила фраза о термоусадке, я и подумал, что может от орехов ушли.
Про типоисполнение кабеля "ноги растут" из ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Нас госэкспретиза прям заставляла в жилых домах - только нгLS как минимум использовать. И, по поводу СП 31, сейчас вышел его клон под названием СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - это так для справки).
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 21:29
#9
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


АВВГ и КГ в жилых зданиях прокладывать не разрешено.
solar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Организация отвода от магистрального кабеля в вертикальной шахте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обоснование полосы отвода автозимника AV661 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.06.2015 11:01
Организация питающего кабеля 0,4кВ от существующего кабельного колодца Инзиля Электроснабжение 9 17.01.2015 22:07
линейный объект - организация дорожного движения и доступ на строительную площадку / полосу отвода vvovv Прочее. Отраслевые разделы 1 20.02.2012 13:52
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55