----- добавлено через ~50 мин. ----- Вообще узлы не выложены. Исходя из поперечника видно что крыша проектируется с наcлонными стропилами. Наcлонные стропила крайне рекомендуется делать с опорными площадками, чтобы уйти от распора. Иначе зачем возводить стену под конек ? Если исходить из данного поперечника и предварительных узлов, то опорный брус скорее нужен для удобства монтажа. Сам коньковый узел не передает на вертикальной него опорной реакции, а значит крыша становится по моему мнению скорее висячей, а это уже другое. Поэтому узлы и должны конструироваться под такую расчетную схему. С телефона не мог близко рассмотреть детально опорные узлы на поперечнике, есть ли там вверху опорная площадка. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 27.02.2019 в 17:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
|
Спасибо, что достаточно много ответов по теме. Регион строительства Санкт-Петербург. Из форума понял про армопояс, но его не замкнуть по периметру мешают окна, двери. Может для того что бы стены "смогли" сдержать распор от стропил, поднять из монолитного перекрытия несколько ж.б столбов и завязать их с аромпоясом на котором будет лежать мауэрлат.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если крыша становится висячей , то какие узлы для нее? Что с распором, отделка будет трескаться в месте соприкосновения стены и стропил? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 15
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Вы уж определитесь, висячую будете делать, или ту, что выложили. Что за отделка планируется? Дерево (вагонка, фанера) трескаться не будет, шов ГКЛ укрепляется серпянкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
|
Не хочу чтобы вот так вышло
https://www.youtube.com/watch?v=rsETBtC6DKY ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ту что выложил ранее, отделка гипрок. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13
|
Его можно взять за основу? Мертвая наука пишет: обязательно предусмотреть конструктивные решения воспринимаюшие распор(от прогиба, ветра и кривого монтажа), например брусок по низу стропилы .Какой на ваш взгляд ориентировочный размер площадки опирания стропилы.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
В книгах рекомендуют делать затяжку даже при отсутствии распора в наслонных стропилах. В книге туманно пишется о продольном усилии в наслонном наклонном стропиле и затяжка считается на это продольное усилие в стропиле. По прочности с учётом N и М, учёт N для 35 градусов даст около +20% к коэффициенту использования. То есть стропило не пройдёт. Хотя в разных расчётных схемах может быть по разному.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Offtop: А вообще - надо проектировать кровлю заново. А может, и весь дом. Кстати, подумал - вместо армопояса под мауэрлат вполне можно 2 ряда кирпича уложить - дешево и сердито. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП. | PSI | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 04.10.2018 12:18 |
Устройство проёмов в монолитных стенах (ДЖ) | gexly | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.08.2012 18:34 |
Торцевые соединения стропил косым прирубом с закреплением двумя болтами d=12мм, вид опирания? | piratos | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.11.2011 08:07 |
Узел опирания стропил гаража коттеджа | littleghost2000 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.11.2011 09:14 |
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? | archimiracle | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 15.11.2010 13:14 |