| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость/ допустимость соединение арматуры конструкций с главной заземляющей шиной.

Необходимость/ допустимость соединение арматуры конструкций с главной заземляющей шиной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2019, 21:11 #1
Необходимость/ допустимость соединение арматуры конструкций с главной заземляющей шиной.
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Выполнен контур заземления, который расположен под зданием. Главная заземляющая шина проходит через плиту перекрытия и касается арматуры.

Где-то встречал, а может и померещилось, что с главной шиной заземления должны соединяться металлические и арматурные каркасы задания.

И как быть? "Разварить" арматурный каркас (через выпуска, так или иначе, соединяются все части ж/б конструкций) с шиной заземления или изолировать?
Просмотров: 2248
 
Непрочитано 12.06.2019, 22:23
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Я видел на форуме тему, что если это требуется по расчету электриков, допускается заземление на каркас ЖБ изделий.
Как бы то ни было, я бы не использовал этот метод, .. очевидно что даже случайные токи малой величины мокут привести к скорой значительной коррозии арматуры.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2019, 22:53
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я видел на форуме тему, что если это требуется по расчету электриков, допускается заземление на каркас ЖБ изделий.
Как бы то ни было, я бы не использовал этот метод, .. очевидно что даже случайные токи малой величины мокут привести к скорой значительной коррозии арматуры.
Я не про то - я читал в правилах ПУЭ или каких-то альбомах, что используют арматурные каркасы, по результатам замеров, в качестве заземления.
А если существует отдельный контур, то нужно ли на него заземлить арматуру....в этом случае, наверное, тоже возможна какая-нибудь "экзотическая коррозия" (типа электрохимической!? Опять же, при прохождение конструкций заземляющей шиной, нужна гильза или какой-нибудь подвижный узел. Кстати да! - Наверное нужна "подвижная заделка"..и желательно герметичная....Кто-нибудь делал?

P.S. По запросу Rebar grounding = находится много картинок, включая зажимы для соединения арматуры и заземляющих проводников...

Последний раз редактировалось Gar_, 12.06.2019 в 23:06.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 08:56
1 | 1 #4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
я читал в правилах ПУЭ или каких-то альбомах, что используют арматурные каркасы, по результатам замеров, в качестве заземления
Если арматура уже заземлена по факту, имеет низкое сопротивление и от заземленности невозможно избавиться, то почему это не использовать? Но это не означает, что арматуру стоит заземлять намеренно. Прежде всего потому, что заземление строительных конструкций ПОВЫШАЕТ опасность поражения электрическим током! И помещения с заземленными конструкциями прямо классифицируются как помещения с ПОВЫШЕННОЙ опасностью поражения людей электрическим током.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 09:38
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И помещения с заземленными конструкциями прямо классифицируются как помещения с ПОВЫШЕННОЙ опасностью поражения людей электрическим током.
Спасибо! Хороший ответ. Мысль понятна.

А как понимать, по вашему мнению, этот пункт из И 1.03-08 (Инструкция по заземлению):

Прилагаю фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-06-13 в 9.36.22.png
Просмотров: 58
Размер:	150.1 Кб
ID:	215194  
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 09:41
#6
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И помещения с заземленными конструкциями прямо классифицируются как помещения с ПОВЫШЕННОЙ опасностью поражения людей электрическим током.
Добрый день. Вы не могли бы обосновать это утверждение нормами ? Не то, чтобы спорю, просто интересно.

Обычно арматуру стараются не использовать в качестве шин, кроме свай. Но если под зданием отдельный контур заземления, то зачем сваи?
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 12:55
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Давайте сперва определимся с назначением здания. Практически всегда производственные и складские помещения (если в них не принято специальных мер) попадают под "помещения с повышенной опасностью" или "особо опасные помещения". В этом случае заземление конструкций и уравнивание потенциалов - это нормальная практика. Но если вы беретесь за заземление и уравнивание конструкций, то все конструкции должны соединяться с заземляющей шиной, а не касаться ее. А не так что эту конструкцию заземляем, другую не заземляем, а третья просто касается шины, заземлилась - не заземлилась - непонятно..
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 19:59
#8
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Давайте сперва определимся с назначением здания.
Жилые дома. Ваша первая мысль была понятна - если "нет земли в конструкциях " и ходить в резиновых сапогах, на всякий случай, то "можно смело хвататься за фазу"...А вот с конструкциями и каркасами - до сих пор не ясно. К тому же, если между фазовым проводом и заземленными конструкциями "вставлен человек", то должно сработать УЗО.

Наверняка здесь "пролетал дух Tyhig'а", было бы здорово если бы он ответил - это точно все знает, даже при какой температуре и влажности лучше размножаются страусы

Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2019 в 20:06.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 04:38
#9
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Жилые дома.
Подойдите тогда к вопросу с другой стороны.
Будут ли фактически заземлены стальные двери, ванны, мойки, трубопроводы, радиаторы и т.п.? Как это будет выполнено конструктивно?
Тогда и с плитой станет яснее.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2019, 05:06
#10
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Подойдите тогда к вопросу с другой стороны.
Будут ли фактически заземлены стальные двери, ванны, мойки, трубопроводы, радиаторы и т.п.? Как это будет выполнено конструктивно?
Тогда и с плитой станет яснее.
Мне кажется или мы двинулись в другую сторону? С какой плитой? Перекрытия? Каркасы "все связаны" - плиты перекрытия имеют упругую заделку...арматурные каркасы конструкций соединены. Нужно ли их заземлить? Как я уже сообщал, по запросу "Rebar grounding" находиться много картинок, некоторые из них имеют прямое отношение к жилому домостроению.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость/ допустимость соединение арматуры конструкций с главной заземляющей шиной.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Где найти текст ГОСТ 34278–2017 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия» grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2017 20:29
Необходимость разработки КМД для производства конструкций фахверка на строительной площадке Mister_mouse Технология и организация строительства 2 06.09.2017 11:11
Ищу руководство по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций Кононенко А.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2013 14:11
Необходимость поперечной арматуры колонны в месте её пересечения с ригелем Евгений Д. Железобетонные конструкции 4 27.09.2013 07:03