Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д
ты что с Урала ?
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 6257
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Судя по схеме, выходы из помещений 1, 2, 4 ведут в коридор, ведущий непосредственно на улицу. В чем проблема?
1-Бытовое помещение 2-Кабинет мастера, по-моему, вообще не категорируются... Другое дело - ширина пути эвакуации. 1200 - 450 (двери-то наружу) = 750 (всего лишь). Двери я бы внутрь открыл. |
|||
|
||||
На плане планировка одноэтажной встройки располагающейся в пролете цеха (в другом здании). Ширины там все соблюдены, вопрос только по пути эвакуации.
Суть в том что из 4х этажной встройки через лестничную клетку можно эвакуироваться по п.9.2.3. СП 1.13130.2009. А с 1 этажа через корридор (что по сути тоже самое что и Лестничная клетка по п.3 ст 89 ФЗ-123) нельзя... Интересная встройка должна быть по п. 9.2.3, у неё по трактовке эксперта тоже не должно быть ни коридоров, ни фойе перед выходом в лестничную клетку, а только с 2х сторон лестничные клетки |
||||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Ваша встройка скорее относится к административно-бытовым (т е это помещения класса Ф4.3), которые выгораживаются противопожарными преградами (перегородки, перекрытия и т д) от производственных помещений (Ф5) и, соответственно, должны иметь самостоятельные выходы наружу, а не через производственные помещения.
А пункт 9.2.3 СП распространяется на встройки категорий Г, Д, В4, т е предназначенных для размещения производственных процессов. Их не нужно отделять от цеха противопожарными преградами. Поэтому и выходить можно через цех. А Вы пытаетесь ссылаться на пункт, не имеющий, по сути, отношения к Вашей ситуации. Думаю, ВНИИПО будет согласно с экспертизой. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
А бытовые помещения как были 3.6, так и остались. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2009 в 18:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация из групповой ячейки детского сада | slimmy | Архитектура | 16 | 27.04.2017 08:51 |