Рассмотрел вариант неравномерной осадки фундаментов до 3 см перекрытие работает по типичной схеме
(разность осадки опор учитывал разным к-том постели в Scade под опорами - это правильно???), дальше уже средняя опора выключается. Но по расчету фундаментов этого здания максимальная разность осадок менее 1 см. опасения напрасны??? (или заменить безбалочное перекрытие на балочное в одном направлении) Если есть литература влияние типов фундаментов на безбалочное перекрытие - буду очень рад почитать))) ________________________________________________________________ заранее спасибо |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Безусловно, вопрос интересный. Что AMS скажет?
Литературу прям вот сейчас не подскажу. А так, вы же проектируете жесткое сопряжение колонн с перекрытиями? Следовательно, неравномерность осадок однозначно повлияет. Если менее 1 см - не страшно, имхо. Т.е. у вас грунты равномерно лежат на площадке? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24
|
Уважаемые Ярослав и опус и неприсутствующий пока ASM спасибо за
поддержку. Геология неоднородная по площади здания, но осадки согласно СНиП и отчета незначительны. Подвала у здания нет (назначение торговый комплекс) при замачивании супеси теряют прочностные характеристики - существенно (в 1.4 раза) "но от всего не застрахуешься" да и плиту фундаментную не дали сделать "экономим " план здания прикладываю в расчетной схеме безбал_фрагмент.rar ________________________________________________________ заранее спасибо |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Для 2-х этажного здания вполне логично выполнять столбчастые фундаменты на естественном основании, если уж не совсем плохая геология. При сопротивлении грунта 1.5 кг/см2 и 150 тс на вертикальный элемент - фундамент 3.3х3.3 м, высотой около1.5 м. Это вполне реальный размер. Еще можно выполнить усиление грунта основания путем устройства песчаных или щебеночных подушек.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Если разность осадок не превышает 0,002L (по СНиП), то ничего страшного в столбчатых фундаментах нет. А монолитная плита далеко не всегда помогает для выравния осадок. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ветровая нагрузка для здания выше 40м | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.07.2008 13:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Проектирование фундаментов для оборудования | AntonVK | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.09.2006 10:39 |