Ищу решение по переносу горизонтальной разводки ГВС, ХВС и отопления с перекрытия пола вверх
end-user
 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33

Я инженер по электронным системам и автоматике, но не строитель.

Ищу типовое проработанное в применении решение по по переносу горизонтальной внутриквартирной разводки ХВС, ГВС и отопления с бетонного перекрытия пола
Также интересует конструкция узла перехода с бетонного перекрытия на стену или потолок

Причина обсуждения переноса: Не хочу оставлять трубы ХВС, ГВС и отопления под стяжкой и звукоизоляцией, чтобы минимизировать возможные проблемы на случай утечек и ремонта.
Звукоизоляция полов будет устроена при помощи жесткой минеральной ваты и поверх нее литой цементнопесчанной стяжки, армированной пластиковой решеткой.
Зукоизоляция стен будет устроена на основе панелей, состоящих из склееных гипсоволоконных листов (ГВЛ) толщиной 20+20мм, и минеральной ваты.
Звукоизоляция потолков аналогично, но с ГВЛ меньшей толщины

Если считаете такой перенос сетей вредным или бессмысленным, объясните пожалуйста причины.
Просмотров: 546
 
Непрочитано 19.11.2023, 16:43
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040


Да все можно. Фото в интернете посмотрите. Только в стенах как правило штрабят или прячут в каркасе под отделку. Но квартиры не резиновые и жалко терять полезную площадь.
В относительно старых домах вообще все на виду - отопление, над плинтусом идет от стояка к батареям. У меня так, вообще не напрягает. А все остальное это кухня, ванная и туалет. Там как раз в стенах все и делают. Где не видно ставят в открытую на клипсах. Исключение теплые водяные полов. От полотенцесушителя подключить не законно можно, посмотреть как счетчик обойти))).
А что у Вас такая мощная звукоизоляцию, прямо как на студии звукозаписи?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2023, 17:24
#3
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А что у Вас такая мощная звукоизоляцию, прямо как на студии звукозаписи?
Ценю комфорт и спокойствие, а качественные дома имеют свойство - "уроненную в подвале кувалду услышит весь дом"

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да все можно. Фото в интернете посмотрите. Только в стенах как правило штрабят или прячут в каркасе под отделку. Но квартиры не резиновые и жалко терять полезную площадь.
В относительно старых домах вообще все на виду - отопление, над плинтусом идет от стояка к батареям. У меня так, вообще не напрягает. А все остальное это кухня, ванная и туалет. Там как раз в стенах все и делают. Где не видно ставят в открытую на клипсах. Исключение теплые водяные полов. От полотенцесушителя подключить не законно можно, посмотреть как счетчик обойти))).
Спасибо, но я про горизонтальную разводку в варианте, когда стояков ХВС, ГВС и отопления в квартире нет, они в межквартирном холле. В квартире только только горизонтальная разводка.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да все можно. Фото в интернете посмотрите.
Пока что не видел системно продуманных решений, а бездарный колхоз от дяди_Васи-алкаша-блогера-водопроводчика меня не интересует. Куда пйдет вода в случае протечки на стене, и как я узнаю об этом событии ?
end-user вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2023, 18:31
#4
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,386


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
и как я узнаю об этом событии ?
Звонок в дверь оповестит
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2023, 20:32
#5
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Звонок в дверь оповестит
Такой вариант не желателен, это слишком поздно.
Кстати, каким нормативно-правовым документом описана граница отвественности УК и собственника по линиям ГВС, ХВС и отопления при горизонтальной разводке без стояков в квартире ?
end-user вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 12:08
#6
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,018


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
как я узнаю об этом событии ?
Вас специальность обязывает поставить датчик затопления, а то и не один, и средство передачи сигнала по двум разным и не слишком зависимым друг от друга каналам. По меньшей мере на сматрфоны всем домочадцам. И на автоматику, которая закроет вводной вентиль квартиры.
Можно даже в упр. компанию, чтоб перекрыли стояк по быстрому. Потому что протечка может быть у соседей сверху, которые уехали надолго и всякой автоматикой не заморачивались.
Решений много, у всех крупных производителей есть, и у большинства мелких тоже.

Последний раз редактировалось kp+, 20.11.2023 в 12:16.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 13:31
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 861


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Звукоизоляция полов будет устроена при помощи жесткой минеральной ваты и поверх нее литой цементнопесчанной стяжки, армированной пластиковой решеткой.
Зукоизоляция стен будет устроена на основе панелей, состоящих из склееных гипсоволоконных листов (ГВЛ) толщиной 20+20мм, и минеральной ваты.
Звукоизоляция потолков аналогично, но с ГВЛ меньшей толщины
Так себе звукоизоляция. При легких материалах типа минплиты нужно делать воздушную прослойку миллиметров так 200 между обшивками, но для квартиры это нереально.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 14:10
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Вас специальность обязывает поставить датчик затопления,
Там не только датчик. Датчик это ерунда - попищит, а дома никого нет. Там еще набор кранов на 1/2, которые при получении сигнала перекрывают линию. Ставьте в стояке. Установка системы не сложная, электрооборудования тоже. Там обалденные инструкции, любой, даже я, очень далекий от электронных систем справился. Ставил на производстве - перекрывать систему анализа хлора, что бы не затопило подземное помещение насосной при проблемах с электроэнергией. На подаче обратного осмоса .....
Система называется НЕПТУН разных видов и комплектаций. Цена конечно хорошая, но за качество, а там продавали с кранами Буггати стоит заплатить. Хочешь на Озоне, на Вайберисе или в фирменных магазинах - все равно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 18:11
#9
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,184
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Ищу типовое проработанное в применении решение по по переносу горизонтальной внутриквартирной разводки ХВС, ГВС и отопления с бетонного перекрытия пола
Перенос куда? В стены? под потолок?
Типового нет, есть множество разных решений. Как правило, в таких случаях трубная разводка делается за потолком (подвесным, подшивным) с опуском к сантехнике вертикально в штробах стен.

Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Не хочу оставлять трубы ХВС, ГВС и отопления под стяжкой и звукоизоляцией, чтобы минимизировать возможные проблемы на случай утечек и ремонта.
не скажу за отопление
за хвс/гвс - скажу. Если у вас разводка коллекторная и из PEX, и на ней нет соединений (а это должно быть так) - то риск утечек рассматривать смысла нет.
__________________
apel.fas

Последний раз редактировалось Apelsinov, 20.11.2023 в 18:31.
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 22:20
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040


На форуме частенько возникают темы: Сантехники попилили стены под прокладку труб вместе с внутренней рабочей арматурой, стены. Что делать?
И тут все начинают автора воспитывать или успокаивать в зависимости от душевного состояния))).
Короче новосел сродни саперу: ошибки опасны, надо семь раз отмерить, а один раз распилить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 07:42
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,625


"Нептун" это дело, у них там шестерни стальные, даже слегка подзакисший кран сворачивает. Где-то попадались материалы по пружинным приводам - типа взвёл, а сигнал с протечки лишь срывает привод с места, как в газовых клапанах.
На счёт перекладки, тут без схемы квартиры можно долго гадать - мимо всех проёмов как трубы будут проходить - в стяжке это без вопросов.
P.S. я у себя всё развёл этажом ниже, всё сразу в пол уходит насквозь.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ищу решение по переносу горизонтальной разводки ГВС, ХВС и отопления с перекрытия пола вверх

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя kim1690 Технология и организация строительства 28 03.09.2014 04:04
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42