| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала

С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2015, 12:34 #1
С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала
lusil
 
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3

с. 3.407.9-149 "Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. " Максимальное тяжение проводов при пролете между порталами 42 м -900 кг. Смежники задают нагрузки на портал, взяв их из других серий. Допустим с. 406-03-491.88 " Ору 330кВ на унифицированных металлических и железобетонных конструкциях" -1500 кг-сила тяжения провода (при пролете=56 м) и иии... эта серия использует для своих порталов Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств по с.3.407.9-149 . Также серия 407-03-630.92 нагружает стойки и траверсу по с.3.407.9-149. Помогите разобраться с несущей способностью конструкций портала.
Просмотров: 2381
 
Непрочитано 01.10.2015, 13:16
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Из личного опыта.
1. Экспертиза в 75% просит сделать расчет портала так как серии отменены ( 100% Самарская ГЭ, и 50% частная)
2. Порталы должны соответствовать серии, в этом случае в 100% просят расчет. Далее как сами посчитаете... менять или нет, ответственность ваша
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 19:08
#3
lusil


 
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3


Спасибо. Пересчитывали в какой то программке нагрузки от проводов. Принесли нам строителям максимальные нагрузки по нашему гололедному району. У нас 2. Т.е это не максимальные на портал. Правда не все нагрузки пока устраивают. Те которые 40 да 50 - у нас 125. Пошли электрики дальше разбираться.ждем. Еще раз спасибо. Нам то тоже точно считать придется наши конструкции, если останутся большие. Ответственность то очень большая. Еще раз спасибо
lusil вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 08:55
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от lusil Посмотреть сообщение
Принесли нам строителям максимальные нагрузки по нашему гололедному району. У нас 2. Т.е это не максимальные на портал. Правда не все нагрузки пока устраивают. Те которые 40 да 50 - у нас 125. Пошли электрики дальше разбираться.ждем.
Как правило электрики зачем-то завышают тяжение, и провода висят как струны без провиса.
По многим сериям порталы имеют запас в 2-3 раза. Точнее ни разу не видел что бы портал не прошел по прочности по расчету, и тем более упал.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 13:17 порталы
#5
lusil


 
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3


Увыжаемый Мозголом и товарищи рядом. Серия на порталы 3.407.9-149 ОРУ-220-330кВ рассматривает несущую порталов при расстоянии между ними 42 м. У нас по заданию 53м. Сейчас я работаю над порталами на ОРУ-110 кВ. сер. 3.407.2-162. По серии расстояние между порталами 28 м. У меня по заданию порталы имеют 51м. И конечно же простой трос уже в 2 раза тяжелее. Тяжение от проводов даже маленького сечения тоже становится большим. Т.е как применять конструкции при наших условиях. Кстати , может кто-то понимает оазницу "тяжение ошиновки" и "тяжение ошиновки проводов ВЛ"-разные строчки в таблице нагрузок, и в расчетной схеме смотрят в противоположные стороны
lusil вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 11:03
#6
posetitel


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 320


подниму тему
lusil, есть какая-то ясность в Ваших вопросах (сам столкнулся с похожей проблемой)?
posetitel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41