05.04.2021, 12:35 | #1 | |
Фрикционное соединение без накладок
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 2372
|
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
А то, что пластины лягут на друга с зазором, это не приведет к неравномерному прижиму плоскостей при натяжении? Дальше уменьшится несущая способность узла, болты начнут работать на срез и все развалится. Может допуск 1мм на метр дать и пускай дерутся как хотят? Но потом когда все развалится придется долго доказывать, что причиной разрушения был выход за допуски, а не неправильной расчет другой конструкции =(
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Я конечно дико извиняюсь, а давно у нас болтовое соединение связи стало фрикционным?
Ну и две фасонки или одна - разная несущая способность болтов на срез. Смотря какое там усилие в связи, может и одной фасонки хватит...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Ибо надо стоять со стимулом когда этот узел будут исполнять и бить им по рукам строителей А посчитать болты на срез - это просто и надежно! В крайнем случае что мешает заварить эту фасонку?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Два раза "влетал" с фрикционным соединением: в одном случае не дотянули болты (рожковым ключом), в другом случае половина болтов высокопрочных, половина 5.8 поставили. В первом случае заметили сразу и заставили переделывать, во втором уже все было смонтировано. Пришлось делать проект усиления и монтажники совершали подвиг.
В данном случае я бы посчитал болты на срез, на случай если "проскочит", так спокойнее будет. Или приварить. Если не секрет, чем в вашем случае податливость опасна (сейсмика, динамика что-то еще), и насколько большая податливость? Интересуюсь для себя, не приходилось делать связи, распорки на высокопрочных болтах. Допуски на непараллельность пластин для фрикционных соединений по моему не попадались, могу наврать. Думаю, что здесь это не так актуально. Как правило, толщина накладок не большая (не фланцевое соединение) и они прижмутся болтами. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Вова, студент, податливость опасна из-за ветровой нагрузки, что статикой не является. На срез в случае недозатяжки тоже в голову идея приходила, спасибо, проверю. Это не связь, а подкос в балочной раме, что более ответственно (связи и распорки делаю обычные срезные 8,8 без сварки). По поводу непараллельности, думаю, да, пластина даже t12 достаточно гибкая и при натяжении все дефекты схлопнутся (в scad задавал пластину 120х120мм t12 с одним свободным краем. Под нагрузкой 10т перемещения получились 12мм).
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Тогда вообще вариант на все случаи: соединение на высокопрочных болтах с дополнительной проверкой на срез и вырыв фасонки (может еще чего), а размер фасонки подобрать с учетом если вдруг придется обварить (могут не обработать контактные поверхности, болты не дотянуть и много чего еще). Но если определяющим является перемещение, я бы обварил. Фрикционное соединение подразумевает культуру производства и монтажа, которые, к сожалению не всегда гарантированы, а вопросы что с этим делать задают проектировщику.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А откуда там моменту то взяться?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? | Lolly_lolly | Металлические конструкции | 20 | 21.04.2020 13:31 |