Непрочитано 05.04.2021, 12:35 #1
Фрикционное соединение без накладок
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpeg
Просмотров: 291
Размер:	233.5 Кб
ID:	235986

Здравствуйте! Под фрикционном соединением я понимаю узел обжатый двумя накладками (то есть 2 плоскости трения). Сейчас заказчик предлагает убрать накладки и просто прислонить одну пластину к другой сбоку (одна плоскость трения) и соединить болтами с натяжением (см. фото в прикреплении). У меня сразу возник вопрос о возможной непараллельности прислоняемых пластин, что, видимо, приведет к неравномерному прижиму. Допуски на непаралльность плоскостей я не нашел. Может, не обращать на это внимание, т.к. все равно будут закручивать до определенного усилия, что гарантированно приведет к схлопыванию плоскостей?

Просмотров: 2372
 
Непрочитано 05.04.2021, 12:44
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Под фрикционном соединением я понимаю узел обжатый двумя накладками
- проверяли правильность этого понимания? Не обманываетесь?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:01
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Наверное обманываюсь, но это в данном контексте не играет важной роли
liik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 13:09
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Количество необходимых болтов будет одинаково для обоих вариантов (на первый взгляд, т. к. был пункт про добавку 25 % при отсутствии центровки, возможно это для обычных болтов), расцентровки учитываются в расчёте узла распорки.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:17
#5
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


А то, что пластины лягут на друга с зазором, это не приведет к неравномерному прижиму плоскостей при натяжении? Дальше уменьшится несущая способность узла, болты начнут работать на срез и все развалится. Может допуск 1мм на метр дать и пускай дерутся как хотят? Но потом когда все развалится придется долго доказывать, что причиной разрушения был выход за допуски, а не неправильной расчет другой конструкции =(
liik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 13:29
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Я конечно дико извиняюсь, а давно у нас болтовое соединение связи стало фрикционным?
Ну и две фасонки или одна - разная несущая способность болтов на срез. Смотря какое там усилие в связи, может и одной фасонки хватит...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:38
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


gorbun, это не связь, а подкос в раме. Нефрикционным делать боюсь, там до 20т в узел
liik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 14:12
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
gorbun, это не связь, а подкос в раме. Нефрикционным делать боюсь, там до 20т в узел
А болты какого диаметра?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 14:19
#9
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


16, 20
liik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 04:40
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Нефрикционным делать боюсь, там до 20т в узел
20т это копейки. Зачем там фрикцион?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 125
Размер:	459.0 Кб
ID:	236005  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.04.2021 в 04:48.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 04:49
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
gorbun, это не связь, а подкос в раме. Нефрикционным делать боюсь, там до 20т в узел
Я бы на вашем месте боялся делать как раз таки фрикцион.
Ибо надо стоять со стимулом когда этот узел будут исполнять и бить им по рукам строителей
А посчитать болты на срез - это просто и надежно!
В крайнем случае что мешает заварить эту фасонку?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 09:01
#12
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


На срезаемых болтах узлы будут податливыми, а это для силовых подкосов рамы очень нехорошо. Или сварка или фрикционы
liik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 09:59
#13
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Два раза "влетал" с фрикционным соединением: в одном случае не дотянули болты (рожковым ключом), в другом случае половина болтов высокопрочных, половина 5.8 поставили. В первом случае заметили сразу и заставили переделывать, во втором уже все было смонтировано. Пришлось делать проект усиления и монтажники совершали подвиг.
В данном случае я бы посчитал болты на срез, на случай если "проскочит", так спокойнее будет. Или приварить. Если не секрет, чем в вашем случае податливость опасна (сейсмика, динамика что-то еще), и насколько большая податливость? Интересуюсь для себя, не приходилось делать связи, распорки на высокопрочных болтах.
Допуски на непараллельность пластин для фрикционных соединений по моему не попадались, могу наврать. Думаю, что здесь это не так актуально. Как правило, толщина накладок не большая (не фланцевое соединение) и они прижмутся болтами.
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 10:17
#14
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Вова, студент, податливость опасна из-за ветровой нагрузки, что статикой не является. На срез в случае недозатяжки тоже в голову идея приходила, спасибо, проверю. Это не связь, а подкос в балочной раме, что более ответственно (связи и распорки делаю обычные срезные 8,8 без сварки). По поводу непараллельности, думаю, да, пластина даже t12 достаточно гибкая и при натяжении все дефекты схлопнутся (в scad задавал пластину 120х120мм t12 с одним свободным краем. Под нагрузкой 10т перемещения получились 12мм).
liik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 10:24
1 | 1 #15
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Тогда вообще вариант на все случаи: соединение на высокопрочных болтах с дополнительной проверкой на срез и вырыв фасонки (может еще чего), а размер фасонки подобрать с учетом если вдруг придется обварить (могут не обработать контактные поверхности, болты не дотянуть и много чего еще). Но если определяющим является перемещение, я бы обварил. Фрикционное соединение подразумевает культуру производства и монтажа, которые, к сожалению не всегда гарантированы, а вопросы что с этим делать задают проектировщику.
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 11:02
#16
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Вова, студент, спасибо!
liik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 11:17
#17
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Пожалуйста))
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 13:38
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Для такого узла, вероятнее всего, не пройдет фасонка при совместной действии N+M. Надо бы подкрепить ее ребрами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 04:57
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Для такого узла, вероятнее всего, не пройдет фасонка при совместной действии N+M. Надо бы подкрепить ее ребрами.
А откуда там моменту то взяться?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 06:28
#20
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А откуда там моменту то взяться?
Момент возьмется из перехлеста двух листов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фрикционное соединение без накладок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? Lolly_lolly Металлические конструкции 20 21.04.2020 13:31
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2017 10:20
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25