Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2012, 14:32 #1
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной.
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Проектирую цех. Поперечник - 2 пролета по 18м. Вдоль - шаг колонн по крайним рядам - 6м, по средним - 12м. Считаю подстропильную ферму, верхний сжатый пояс. Могу ли я принять что верхний пояс подстропильной фермы раскрепляется из плоскости в месте опирания стропильной фермы? Опирание стандартное - шарнирное, через фасонку на верхний пояс пояс подстропильной! Фермы из ГСП.
Просмотров: 5886
 
Непрочитано 07.12.2012, 15:41
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Могу ли я принять что верхний пояс подстропильной фермы раскрепляется из плоскости в месте опирания стропильной фермы
а почему бы и нет?
Куда она может деться-то если ее стропилки с двух сторон распирают?
Да и потеря устойчивости будет идти по "бабочке" с длинной полусинусоиды в 1/2 длинны пояса=6м
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 15:52
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Опирание стропилок сверху, через опорные ребра?
Думается, что в этом случае сместить подстропильную ферму "из плоскости" в узле будет крайне тяжело, для этого должны будут срезаться швы крепления фасонки к верхнему поясу (повернуться фасонка не может, т.к. зажата между плоскостями опорных ребер стропилок).

Стропилки вполне себе передают продольное усилия и могут считаться распорками.

Я лично не вижу какого-либо криминала в том, чтобы считать подстропилку раскрепленной стропилками.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 16:25
#4
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


да, через опорные ребра. Всем спасибо за ответы!
topotun вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 16:55
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если нет жесткого диска покрытия или горизонтальных ферм по верхнему поясу вдоль здания - то не все так однозначно.
Горизонтальные усилия от верхнего пояса подстропильной фермы передаются через пояс стропильной фермы на колонны крайнего ряда, которые имеют некоторую податливость в горизонтальном направлении зависящую от изгибной жесткости колонны. Так что, в общем случае, раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы будет упругим.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 16:56
#6
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


В СНиП-е прописано, что нужны продольные горизонтальные связи.
024 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 18:52
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если нет жесткого диска покрытия или горизонтальных ферм по верхнему поясу вдоль здания - то не все так однозначно.
Горизонтальные усилия от верхнего пояса подстропильной фермы передаются через пояс стропильной фермы на колонны крайнего ряда, которые имеют некоторую податливость в горизонтальном направлении зависящую от изгибной жесткости колонны. Так что, в общем случае, раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы будет упругим.
Прошу прощения, но
Цитата:
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двухпролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м - независимо от грузоподъемности кранов.
Так что все там однозначно (если запроектировано по нормам).

Хотя, вы правы, это надо было написать сразу.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.12.2012 в 21:04.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 22:20
#8
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


По стропильным фермам - несущий профнастил, крепящийся к фермам в каждую гофру, продольные горизонтальные связи по крайним рядам колонн в плоскости нижних поясов ферм также предусмотрел. Краны в пролетах - по 10т.
Возник следующий вопрос: Справедливо ли применять требования по связям к стальным конструкциям, если у меня сборные железобетонные колонны?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 01:03
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Фермы-то стальные. Требования по связям относятся к ним.

Даже железобетонная колонна, замоноличенная в стакан, имеет некоторую податливость в уровне верхнего узла

А вообще, посмотрите серию молодеченских ферм (уклон 10% которая).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 15:53
1 | #10
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


так оно и есть верхний пояс раскреплен
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 09:02
#11
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


А если шаг колонн в крайнем ряду 12 м, стропильная ферма опирается на подстропильную и есть продольные горизонтальные связи по верхнему поясу? Можно ли считать верхний пояс подстропильной фермы раскреплённым стропильной фермой?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 13:09
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А если шаг колонн в крайнем ряду 12 м, стропильная ферма опирается на подстропильную и есть продольные горизонтальные связи по верхнему поясу? Можно ли считать верхний пояс подстропильной фермы раскреплённым стропильной фермой?
Не понимаю, можно считать и проектировать так, чтобы фермы не развязывали верхний пояс подстропилок? Сечение же пояса чумовым выйдет.
Покажите на всякий случай схему.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 13:23
#13
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сечение же пояса чумовым выйдет
В этом и вопрос. Если есть колонны в крайнем ряду, то стропильные фермы раскрепляют верхний пояс подстропильных ферм в среднем ряду. Если в крайнем ряду подстропильная ферма и продольные горизонтальные связи по верхнему поясу по периметру здания, то будет ли раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2021, 15:11
| 1 #14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
В этом и вопрос. Если есть колонны в крайнем ряду, то стропильные фермы раскрепляют верхний пояс подстропильных ферм в среднем ряду. Если в крайнем ряду подстропильная ферма и продольные горизонтальные связи по верхнему поясу по периметру здания, то будет ли раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы?
Лучше дайте картинку. Чтобы точно говорить об одном и том же.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 18:59
#15
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Лучше дайте картинку. Чтобы точно говорить об одном и том же.
Я о такой ситуации пишу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ.png
Просмотров: 129
Размер:	130.4 Кб
ID:	236176  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 14:32
1 | #16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Я о такой ситуации пишу.
Ну да, раскрепляют, а почему сомнения? Естественно на колонах нагрузка горизонтальная будет в 2 раза больше, со всеми вытекающими.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм str02 Конструкции зданий и сооружений 6 25.01.2006 20:38