конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
если честно, мне очень странно, почему это может быть не очевидно ) возможно, вы какую-то другую конструкцию фундамента себе представляете?
Вот есть у вас 4-свайный фундамент из свай 300х300 мм, рассчитанный, запроектированный и исполненный по всем правилам. Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Ну если такая ситуация, то очевидно. Я как понял речь про то, что для 300х300 не выполняются минимальные расстояния, а мы еще их меняем на 400х400
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Цитата:
ну почему же, я оцениваю, что увеличение площади острия сваи на 31% и увеличение боковой поверхности на 14% очевидно дают больше плюсов, чем весит минус в виде нарушение минимального расстояния на 4%. Может, со мной что-то не так.. )) |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Речь у Вас шла о кусте свай из 300 или 400, что не 4%. Я вот ту формулу (10) из п. 5,5 ни разу не пользовал, чтоб оценивать, но при нужде пересчитал бы, без разработки гипотез, "люминий" так "люминий", чай не клинопись на граните. Оценивать можно только с наработкой некой практической базы, да и лучше в таких же грунтовых условиях, я так думаю.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
какая разница? пример куста свай сечением 300х300 я приводил, аналогичный ситуации ТС:
куст свай посчитан на несущую способность свай 300 мм, но забили в тех же местах сваи 400 мм. Площадь сечения свай увеличилась на 77%, боковая поверхность на 33%. Нарушение минимального расстояния на 25%. Есть сомнения в том, обеспечит ли такой куст начальную несущую способность? |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Есть нормы. Относительно забивных свай в основном эмпирические. В них границы применения приведенных формул и характеристик грунта оговорены, в частности и расстояние между сваями. Ваши логические построения лежат за этими границами. У меня да, есть сомнения и даже уверенность, что логика не отменяет нормы и требуются более веские обоснования, вроде расчётов и (или) испытаний. "Мы так всегда делали" )))
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
По поводу, как оценить снижение нес способности сваи при расстоянии меньше 3d.
Допустим для куста из двух свай 300х300 я бы посчитал нес. способность сваи 300х300. Умножил на 2. Это будет 100% нес. способности куста За минимум принял бы нес. способность сваи 300х600 (две сваи вплотную) Потом бы проинтерполировал. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Формула 10 не отвечает на вопрос, как оценить несущую способность свай при расстоянии меньше 3d. Там вычисляется несущая способность сваи в группе. При этом расстояния между сваями принято 3d
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Что такое "3d" между сваями? По сути это расстояние в свету равное стороне сваи.
На что вы основываетесь утверждая что при меньшем расстоянии в свету обе сваи будут иметь ту же несущую способность? А если две сваи поставить вплотную? Несущая способность по вашему тек же не изменится?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Чисто прикидочно по методике МИСИ им. Куйбышева (для слабых грунтов) 4 сваи -300х300, а=3х300=900, несущая способность острия =0,106хR, боковая поверхность =0,792хfхL -400х400, а=2,25х400=900, несущая способность острия =0,199хR, боковая поверхность =0,853хfхL. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Да, был не прав, поленился прочесть.
Ну не такие мы и дубы. Вот если кто забивает сваи 400х400 вместо 300х300 и разницы не замечает, то тот да, внушает. "Сваи погружать до отказа, соответствующего нагрузке на голову сваи ...т", иногда еще добавлялось "до отметки не выше ...м" всегда требовали указывать. Ну вбил прораб такое - молодец, хотя и проектное впихнуть иногда сложно ))) Снижение несущей способности при уменьшении расстояния от 3д в нормах прямо оговорено. В Руководстве помянутом, точно. Для свай ОДИНАКОВОГО сечения. Так что Ваши 400х400 вместо свай 300х300 несут меньше, чем если бы их забили на 1,2 м друг от дружки. И вот величину этого меньше никто что-то не стремиться указать. Испытывать надо, я так думаю. А логически обосновывать что чуть-чуть можно, ну как-то оно тоже не того. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.03.2015 07:58 |
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2014 12:41 |
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами | Xela | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.02.2013 14:25 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |