Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?
Spoutnik
 
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2

Добрый день, коллеги!
Строители перепутали сваи, в результате одну сваю в свайном кусте забили большим сечением (400м против 350мм по проекту). Просят согласовать. В СП24, во всех рекомендациях и пособиях четко регламентируется минимальное расстояние между сваями расстояние 3d, иначе несущая способность снижается. При разном сечении свай в кусте, я так понимаю, надо учитывать "средний" диаметр сваи - (350+400)/2=375. Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d? Если нужно пересчитывать, то как?
Просмотров: 13296
 
Непрочитано 26.03.2021, 11:06
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
ну это же ОЧЕВИДНО
если честно, мне очень странно, почему это может быть не очевидно ) возможно, вы какую-то другую конструкцию фундамента себе представляете?
Вот есть у вас 4-свайный фундамент из свай 300х300 мм, рассчитанный, запроектированный и исполненный по всем правилам. Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 11:16
#42
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
Ну если такая ситуация, то очевидно. Я как понял речь про то, что для 300х300 не выполняются минимальные расстояния, а мы еще их меняем на 400х400
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 13:21
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если честно, мне очень странно, почему это может быть не очевидно ) возможно, вы какую-то другую конструкцию фундамента себе представляете?
Вот есть у вас 4-свайный фундамент из свай 300х300 мм, рассчитанный, запроектированный и исполненный по всем правилам. Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
если поменять 300 на 400 в тех же осевых привязках, то в свету остается 200мм. Будет свая по боковой работать???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 13:34
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мне очень странно, почему это может быть не очевидно
Потому, что здесь разнонаправленные факторы. Увеличение сечения - плюс, выход за расчётные предпосылки (3д) - минус. Вы учитываете лишь плюс, что тоже странно )))
Бим на форуме  
 
Непрочитано 26.03.2021, 16:35
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
если поменять 300 на 400 в тех же осевых привязках, то в свету остается 200мм. Будет свая по боковой работать???
я не понял, о каких 200 мм в свету говорите? вот ведь:
Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
в свету между сваями 1080-(350/2)-(400/2)=705 мм.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Увеличение сечения - плюс, выход за расчётные предпосылки (3д) - минус. Вы учитываете лишь плюс, что тоже странно )))
ну почему же, я оцениваю, что увеличение площади острия сваи на 31% и увеличение боковой поверхности на 14% очевидно дают больше плюсов, чем весит минус в виде нарушение минимального расстояния на 4%. Может, со мной что-то не так.. ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 18:38
#46
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я оцениваю, что
Речь у Вас шла о кусте свай из 300 или 400, что не 4%. Я вот ту формулу (10) из п. 5,5 ни разу не пользовал, чтоб оценивать, но при нужде пересчитал бы, без разработки гипотез, "люминий" так "люминий", чай не клинопись на граните. Оценивать можно только с наработкой некой практической базы, да и лучше в таких же грунтовых условиях, я так думаю.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2021, 11:23
#47
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Речь у Вас шла о кусте свай из 300 или 400, что не 4%
какая разница? пример куста свай сечением 300х300 я приводил, аналогичный ситуации ТС:
куст свай посчитан на несущую способность свай 300 мм, но забили в тех же местах сваи 400 мм. Площадь сечения свай увеличилась на 77%, боковая поверхность на 33%. Нарушение минимального расстояния на 25%. Есть сомнения в том, обеспечит ли такой куст начальную несущую способность?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2021, 16:31
#48
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть сомнения в том
Есть нормы. Относительно забивных свай в основном эмпирические. В них границы применения приведенных формул и характеристик грунта оговорены, в частности и расстояние между сваями. Ваши логические построения лежат за этими границами. У меня да, есть сомнения и даже уверенность, что логика не отменяет нормы и требуются более веские обоснования, вроде расчётов и (или) испытаний. "Мы так всегда делали" )))
Бим на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2021, 21:54
#49
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


По поводу, как оценить снижение нес способности сваи при расстоянии меньше 3d.
Допустим для куста из двух свай 300х300 я бы посчитал нес. способность сваи 300х300. Умножил на 2. Это будет 100% нес. способности куста
За минимум принял бы нес. способность сваи 300х600 (две сваи вплотную)
Потом бы проинтерполировал.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 12:38
#50
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Потом бы проинтерполировал.
Обратитесь к посту №25. Ну вот вроде аксиома, до изобретения изучить уже существующее...
Бим на форуме  
 
Непрочитано 28.03.2021, 22:30
#51
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обратитесь к посту №25. Ну вот вроде аксиома, до изобретения изучить уже существующее...
Формула 10 не отвечает на вопрос, как оценить несущую способность свай при расстоянии меньше 3d. Там вычисляется несущая способность сваи в группе. При этом расстояния между сваями принято 3d
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 05:56
#52
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я не понял, о каких 200 мм в свету говорите? вот ведь:
Что такое "3d" между сваями? По сути это расстояние в свету равное стороне сваи.
На что вы основываетесь утверждая что при меньшем расстоянии в свету обе сваи будут иметь ту же несущую способность?
А если две сваи поставить вплотную? Несущая способность по вашему тек же не изменится?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 08:03
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Что такое "3d" между сваями? По сути это расстояние в свету равное стороне сваи.
На что вы основываетесь утверждая что при меньшем расстоянии в свету обе сваи будут иметь ту же несущую способность?
А если две сваи поставить вплотную? Несущая способность по вашему тек же не изменится?
Ну я почти сдаюсь, уже не хватает слов объяснять одно и то же. 3D - расстояние в свету между сваями равно двойному размеру стороны. И да, если вместо двух свай 300х300, расположенных на расстоянии 900 мм друг от друга поставить две сваи 900х900 вплотную друг к другу (расстояние по центу 900), то несущая способность фундамента не уменьшится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 08:22
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
то несущая способность фундамента не уменьшится
Мамой клянетесь?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 15:14
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мамой клянетесь?
No comments

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.03.2021 в 17:16.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 05:46
#56
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
No comments
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 08:38
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Формула 10 не отвечает на вопрос, как оценить несущую способность свай при расстоянии меньше 3d. Там вычисляется несущая способность сваи в группе. При этом расстояния между сваями принято 3d
Интересно было бы найти работу Н.М. Дорошкевич и Б.А. Сальникова (МГСУ), может там есть формулы для подсчета при расстояниях менее 3 D. Таблицы в руководстве составлены В.И. Кудиновым.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
Конечно жаль.
Чисто прикидочно по методике МИСИ им. Куйбышева (для слабых грунтов)
4 сваи
-300х300, а=3х300=900, несущая способность острия =0,106хR, боковая поверхность =0,792хfхL
-400х400, а=2,25х400=900, несущая способность острия =0,199хR, боковая поверхность =0,853хfхL.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 09:56
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
у меня закончились, у Вас их не было изначально. Бесполезно что-то объяснять таким дубам.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 20:15
#59
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно было бы найти работу Н.М. Дорошкевич и Б.А. Сальникова (МГСУ), может там есть формулы для подсчета при расстояниях менее 3 D. Таблицы в руководстве составлены В.И. Кудиновым.
А название не подскажете?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 22:17
| 1 #60
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Формула 10 не отвечает на вопрос
Да, был не прав, поленился прочесть.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Бесполезно что-то объяснять таким дубам
Ну не такие мы и дубы. Вот если кто забивает сваи 400х400 вместо 300х300 и разницы не замечает, то тот да, внушает. "Сваи погружать до отказа, соответствующего нагрузке на голову сваи ...т", иногда еще добавлялось "до отметки не выше ...м" всегда требовали указывать. Ну вбил прораб такое - молодец, хотя и проектное впихнуть иногда сложно )))
Снижение несущей способности при уменьшении расстояния от 3д в нормах прямо оговорено. В Руководстве помянутом, точно. Для свай ОДИНАКОВОГО сечения. Так что Ваши 400х400 вместо свай 300х300 несут меньше, чем если бы их забили на 1,2 м друг от дружки. И вот величину этого меньше никто что-то не стремиться указать. Испытывать надо, я так думаю. А логически обосновывать что чуть-чуть можно, ну как-то оно тоже не того.
Бим на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами Xela Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.02.2013 14:25
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26