Вопрос по стыковке арматуры при сейсмике. СП 14.13330.2018
Shveyk
 
Регистрация: 31.03.2021
Сообщений: 3

В СП 14.13330.2018 пункт 6.7.12д сказано что в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. Может кто нибудь знает почему нельзя стыковать 100% арматуры с двойной величиной нахлестки?
Просмотров: 2602
 
Непрочитано 31.03.2021, 08:10
#2
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Shveyk Посмотреть сообщение
Может кто нибудь знает почему нельзя стыковать 100% арматуры с двойной величиной нахлестки?
Согласно СП 63.13330.2018 п.10.3.30 "...Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а2 равным 2,0, а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента ос2 равным 1,2...."

Данное указание не противоречит указаниям СП 14.13330.2018 пункт 6.7.12д и упрощает технологический процесс арматурных работ, но при этом происходит не значительный перерасход материала. ИМХО
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 08:44
#3
Shveyk


 
Регистрация: 31.03.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Согласно СП 63.13330.2018 п.10.3.30 "...Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента а2 равным 2,0, а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента ос2 равным 1,2...."

Данное указание не противоречит указаниям СП 14.13330.2018 пункт 6.7.12д и упрощает технологический процесс арматурных работ, но при этом происходит не значительный перерасход материала. ИМХО
Согласен. Я всегда так и считал. Но сейчас эксперт уперся в этот пункт 6.7.12 и утверждает что стыковать 100% арматуры в одном сечении не допускается. Как доказать свою правоту?
Shveyk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 08:52
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Это наверное колонны/ пилоны/диафрагмы?
В плитных конструкциях несложно и правильно бы сделать разбежку стыков.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.03.2021, 09:09
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Shveyk Посмотреть сообщение
Согласен. Я всегда так и считал. Но сейчас эксперт уперся в этот пункт 6.7.12 и утверждает что стыковать 100% арматуры в одном сечении не допускается. Как доказать свою правоту?
6.7.12а-6.7.12д (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Изменение N 1 к СП 14.13330.2018 отменено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.01.2021 N 27/пр,
за исключением пунктов СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" (в редакции Изменения N 1),
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 ,
до внесения соответствующих изменений в Перечень.

5. СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". Разделы 1 (за исключением третьего и четвертого абзаца и примечания), 5 (пункты 5.9, 5.11, 5.18, 5.23, 5.26, 5.30, 5.32), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2б (таблица 6.1а), 6.2а.4, 6.2а.5, 6.2.4-6.2.6, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.2-6.5.6, 6.6.3-6.7.2, 6.7.4, 6.7.6-6.7.8, 6.7.12б, 6.7.12в, 6.8.2-6.8.3, 6.8.6, 6.8.8, 6.8.18, 6.9.1, 6.9.5, 6.10.2, 6.10.4, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.6-6.11.8, 6.11.12-6.12.2, 6.12.4-6.12.6, 6.12.11, 6.12.13, 6.12.15, 6.13.6, 6.13.7, 6.14.3, 6.14.5, 6.14.6, 6.14.8, 6.14.10, 6.14.14, 6.14.15, 6.15.2, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.7-6.15.10, 6.15.12, 6.15.13), 7 (пункты 7.1-7.4), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.3, 8.5), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.9).

В общем сейчас этот пункт отменен.

Остается вопрос с какими нормами вы в экспертизу зашли. Действовало ли на тот момент изм.1 к сейсмике 2018 года?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 09:36
#6
Shveyk


 
Регистрация: 31.03.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это наверное колонны/ пилоны/диафрагмы?
В плитных конструкциях несложно и правильно бы сделать разбежку стыков.
В данном случае речь идет о стенах подвала. Не хочется выпуски арматуры из фундаментной ленты делать с разбежкой.
Shveyk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:07
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Потому что 6.7.12 надо читать дальше первого абзаца, и потому что в СП 63 надо пролистать до картинки К1.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В общем сейчас этот пункт отменен.
Эта формулировка была и в редакции до Изм.1, да и в версиях СП 2011 и 2014 тоже была.

Последний раз редактировалось Komplanar, 31.03.2021 в 12:14.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 08:45
| 1 #8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Shveyk Посмотреть сообщение
Согласен. Я всегда так и считал. Но сейчас эксперт уперся в этот пункт 6.7.12 и утверждает что стыковать 100% арматуры в одном сечении не допускается. Как доказать свою правоту?
ни как, если уперся.. то бесполезно об этом разговаривать.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по стыковке арматуры при сейсмике. СП 14.13330.2018

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по формулам в СП 16 приложении Д Shtirlic Металлические конструкции 0 27.10.2017 11:04
Насколько жесткое требование СП по сейсмике о симметричных конструктивных и объемно-планировочных решениях? CiyPetrov Конструкции зданий и сооружений 6 14.04.2016 22:27