Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.

Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2021, 23:52 #1
Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.
СК_61
 
Регистрация: 01.04.2021
Сообщений: 4

Доброго времени суток. Подскажите, что делать??
После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.
Под цехом прошла разработка угольного пласта, цех просел, но неравномерно, выработка 1100мм. не могу понять в чем причина схождения балок на термошвах? Отстреляли фертикаль колонн, все в норме, колонны стоят без отклонений, после последней съемки вообще изменений нет.
Просмотров: 4588
 
Непрочитано 02.04.2021, 08:50
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


перепады по температуре были?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 09:38
#3
СК_61


 
Регистрация: 01.04.2021
Сообщений: 4


Да температура в цехе с 0 до +10 поднялась.
Сейчас напряжение спало но балки также сомкнуты вместе с термостыками.
СК_61 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 12:19
#4
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Интересно, а сколько должно было быть между рельсами? заодно и между балками?
Не так давно участвовал в препирательствах с производителем крана, который требовал зазор между торцами рельса не более 0 (ноль)мм.
Но это далеко не "кран в цеху" Потому и интересно, как там у коллег.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 12:35
#5
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько должно было быть между рельсами?
60 мм.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 13:14
#6
СК_61


 
Регистрация: 01.04.2021
Сообщений: 4


Термостык 60мм, между балками 100мм.
СК_61 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 15:40
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько должно было быть между рельсами? заодно и между балками?
Не так давно участвовал в препирательствах с производителем крана, который требовал зазор между торцами рельса не более 0 (ноль)мм.
Но это далеко не "кран в цеху" Потому и интересно, как там у коллег.
Что у вас за производитель такой, который такую дичь несёт.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 15:57
#8
СК_61


 
Регистрация: 01.04.2021
Сообщений: 4


Всем спасибо, вопрос закрыт.
Проблему решили своими силами.
Приимонтаже подрядчик не учел разрывы на ТС и ТШ.
СК_61 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 16:18
#9
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


хы! поздравляю.
"Что у вас за производитель такой, который такую дичь несёт."
Азиатский. Большая тяжелая машина.
По итогу реализовали примерно это, только лучше на КР100.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4.files/16.gif
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2021, 11:38
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
хы! поздравляю.
"Что у вас за производитель такой, который такую дичь несёт."
Азиатский. Большая тяжелая машина.
По итогу реализовали примерно это, только лучше на КР100.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4.files/16.gif
Вполне стандартный стык, по серии... токо стыки бывают разные, ну например на литейном производстве, сам виел, рельс квадрат 60х60, зазор выбирается разрезом под 45 градусов.
А у приведенного стыка есть и не достатки, ну например сужение рабочей части рельса на 50 процентов на некоторых участках, трудоемкость более высокая...
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Проблема с опиранием балки после удаления колонны Horh Металлические конструкции 8 10.06.2017 20:53
Планово-высотная съемка рельсового пути - оформление документов MrBoris Технология и организация строительства 1 28.03.2015 14:34
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) Елизаров Илья Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2011 12:52
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2009 14:57