Вопрос по узлам 12-25 серии 2.440-2 в.1. В таблице с описанием области применения не рекомендуется применять данные узлы при динамических нагрузках. В связи с этим два вопроса:
1) возможно ли использовать данные узлы для конструкций под оборудование, рассчитываемых без учета коэффициента динамичности (например балки под конвейеры, циклоны и т.п.)?
2) как вы относитесь к варианту использования в этих узлах высокопрочных болтов для снижения их "чувствительности" к динамическим нагрузкам?
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
Просмотров: 7539
 
Непрочитано 07.12.2010, 02:47
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нужно внимательно посмотреть табл.50* стального СНиПа.
Есть вероятность, что указанные Вами конструкции относятся к "Группе 1". Если это так - указанную серию применять не стоит. Рассчитайте узлы на сварке.
Но, с другой стороны... Если Вы рассчитываете эти конструкции как относящиеся к "Группе 2" (без учета коэф. динамичности - т.е. как работающие при статической нагрузке) - применять узлы можно и без замены болтов на высокопрочные.
Если же окажется, что конструкци относятся к Группе 1, а Вы примените серийные узлы (даже с заменой болтов на высокопрочные) - вся ответственность ляжет на Вас - ведь неизвестно какое именно звено в этих узлах наиболее подвержено влиянию динамики (может это и не болты вовсе).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 18:31
#3
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


Если обратиться к таблице 50* СНиПа, то мы говорим о балках рабочих площадок это действительно первая группа конструкций (балки рабочих площадок).
Но применение сварных узлов на вертикальных накладках тоже не решает проблемы, т.к. в соответствии с требованиями серии 1.400-10 их требуется проверять на малоцикловую усталость, а определить количество циклов загружения не всегда возможно.
Собственно суть не в применении именно узлов 12-25 серии 2.440-2, а в выборе варианта сопряжения главных и второстепенных балок в одном уровне для проката высотой около 200-400 мм. Сопряжения экономичного, удобного в изготовлении и монтаже. Ну и желательно без сварочных работ.

Что касается
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Есть вероятность, что указанные Вами конструкции относятся к "Группе 1". Если это так - указанную серию применять не стоит.
то думаю, что всю серию крестить не нужно.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 01:50
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В данном случае, Я не в коей мере не говорил о полном отказе от серии 2.440 - это весьма неплохая серия и Я ею пользовалсе не один десяток раз.
И не знаю, что Вам посоветовать.
Ранее сталкивался только с расчетами и проектированием конструкций без динамики.
Но...
В своё время (лет 25 назад) такие конструкции Мы проектировали без учета динамич. воздействий и применяли узлы сопряжения элементов балочных клеток по серии, которую эта серия (2.440) и заменила, узлы там были именно на сварке.
Я не помню шифр этой серии..., но ...
до сих пор ничего не упало...
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 19:40
#5
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


В процессе изучения вопроса нашел следующие весьма познавательные документы
- Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций ( 1990)
- Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20, М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением
В целом думаю это именно то, что мне нужно. Конечно требуется дополнительная проверка на выносливость, но возможность применения таких соединения для 1 группы конструкций лично у меня сомнений не вызывает никаких.

Отдельное спасибо VVN59 за высказанное мнение по рассматриваемому вопросу.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 15:20
#6
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Добрый день Коллеги! Кто ни будь использует узлы по серии 2.440-2 в. 1 узлы 12-25 на высокопрочных болтах вместо обычных, по причине наличия динамических нагрузок?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 15:36
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Jenec, а болты здесь причем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 131
Размер:	354.7 Кб
ID:	235697  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 15:50
#8
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


wvovanw, знал бы причем, не спрашивал бы, предположил что дело в болтах, в названии темы четко написано
Jenec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирные узлы на высокопрочных болтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47