| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ

Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2018, 15:45 #1
Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ
Nnatta
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144

Добрый день! Выручите пожалуйста, подскажите, возможно ли использовать щебеночно-песчаную смесь С8 в качестве подготовки под фундаментные балки, уложенные на столбчатые монолитные фундаменты?? Я не могу найти конкретную информацию по этому поводу! Ткните пальцем Спасибо
Просмотров: 3967
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


ГОСТ 25607?
Какие характеристики бс или камня указаны в проекте, те следует обеспечить.
Думаю что как подготовка точно подойдёт.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:02
#3
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ГОСТ 25607?
Какие характеристики бс или камня указаны в проекте, те следует обеспечить.
Думаю что как подготовка точно подойдёт.
ГОСТ он самый. Изначально была песчаная непучинистая подготовка. Спрашивают, возможно ли заменить на эту ЩПС С8. А я даже не знаю куда сунуться посмотреть....
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:07
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Заменить песчаную подготовку на ЦПС? )))
Честно говоря думал что она будет затворяться водой.
Тем более замена может быть, только стоимость не на порядок ли дороже?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:10
#5
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Заменить песчаную подготовку на ЦПС? )))
Честно говоря думал что она будет затворяться водой.
Тем более замена может быть, только стоимость не на порядок ли дороже?
Вот и я не знаю ,что думать... Где то есть в СП, документах, где указано конкретика на подготовки?? я не нашла...поэтому спрашиваю
на счет дороже не обсуждается, это есть в наличии

как обосновать возможность или невозможность устройства этой щебеночно-песчаной смеси С8...
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:14
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
возможно ли использовать щебеночно-песчаную смесь С8 в качестве подготовки под фундаментные балки
Да можно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:16
#7
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Да можно.
А где то почитать про это можно? Мне для себя важно разобраться, спасибо
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:35
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Не хватает кой-каких исходных данных. А именно - толщина подушки под балками, вид грунтов, главным образом - пучинистый/непучинистый. Различие между песком и ПГС главным образом заключается не в непучинистости этих засыпок/подсыпок, а в их характере работы при пучении грунтов снизу - вылезающий ледяной нарост песок просто "раздвинет", а ПГС может и передать давление на балку. Правда, это сильно зависит от крупности заполнителя, у С8 должно быть не более 20мм, но если уж рабочие стали вести об этом речь, то могут попытаться схитрить - по документам это будет С8, а по факту засыпят самый обычный гравий с песком, одна из самых распространённых практик на стройках.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:39
#9
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не хватает кой-каких исходных данных. А именно - толщина подушки под балками, вид грунтов, главным образом - пучинистый/непучинистый. Различие между песком и ПГС главным образом заключается не в непучинистости этих засыпок/подсыпок, а в их характере работы при пучении грунтов снизу - вылезающий ледяной нарост песок просто "раздвинет", а ПГС может и передать давление на балку.
Изначально песчаная подготовка была 300 мм. Основание под фундамент являются суглинки элювиальные. Под суглинками идет полускальный грунт - порфириты, а еще глубже скальный - порфириты
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:41
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Изначально песчаная подготовка была 300 мм. Основание под фундамент являются суглинки элювиальные. Под суглинками идет полускальный грунт - порфириты
Хе хе. А с водой как?) В смысле, с УГВ, и отводом атмосферных вод.
P.S. Дайте угадаю - о замене грунта попросили рабочие на стройке/прораб/подрядчик?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:43
#11
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хе хе. А с водой как?) В смысле, с УГВ, и отводом атмосферных вод.
P.S. Дайте угадаю - о замене грунта попросили рабочие на стройке/прораб/подрядчик?
грунтовых вод нет, а о замене действительно так но надо же обосновать решение
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:45
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Да как угодно, фракционированный состав с вяжущим не хуже песка или пгс... Кстати говоря вроде как для с8 наибольшая крупность 5мм.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:47
#13
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кстати говоря вроде как для с8 наибольшая крупность 5мм.
да для С8 5мм, но оказывается есть еще и С7, там 10мм
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:56
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Тэкс. Осталось уточнить ещё один момент - фундаментные балки на какой глубине находятся (от уровня земли, а не нулевой отметки...)? И какова глубина промерзания?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 17:07
#15
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Тэкс. Осталось уточнить ещё один момент - фундаментные балки на какой глубине находятся (от уровня земли, а не нулевой отметки...)? И какова глубина промерзания?
Низ балок от уровня планировки 460мм. а глубина промерзания суглинка 1.74м
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 17:09
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Ну тады применяйте пункт 8.7 СП 22.13330.2016. Вам же нужен был норматив, на который сослаться? Он не совсем подходит, главным образом из-за того, что описывает НЕСУЩИЕ элементы фундаментов, а у вас, насколько я понимаю, несущим элементом будут столбчатые фундаменты, но ближе этого пункта по формулировкам ничего нет, если только не рыться в "песчаных подушках на пучинистых грунтах"
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 17:16
#17
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну тады применяйте пункт 8.7 СП 22.13330.2016. Вам же нужен был норматив, на который сослаться? Он не совсем подходит, главным образом из-за того, что описывает НЕСУЩИЕ элементы фундаментов, а у вас, насколько я понимаю, несущим элементом будут столбчатые фундаменты, но ближе этого пункта по формулировкам ничего нет, если только не рыться в "песчаных подушках на пучинистых грунтах"
Спасибо!! хоть что то и интересное
Nnatta вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность использования щебеночно-песчаной смеси С8 в качестве подготовки под ФБ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможность перепроецирования firefox0013 Программирование 6 10.04.2013 17:59
Плиты 2ПГ12. Несущая способность, возможность использования в строительстве цеха. Alexbel Конструкции зданий и сооружений 10 20.03.2013 13:12
Как определить возможность использования типовой проектной документации не проходившей государтсвенной экспертизы DonFlos Прочее. Архитектура и строительство 4 03.02.2013 16:34
Облачные хранилища (Диск Google, Box.com и Sugarsync) опыт использования DEM Прочее. Программное обеспечение 66 24.11.2012 11:39
Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое Ivan-Ivan Основания и фундаменты 4 07.02.2012 17:29