| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2018, 20:05 | #1 | |
Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон?
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 2380
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт без чертежей ничего не понятно. Грибовидные фундаменты, 4 штуки, опираются на одну плиту или на четыре квадратные подготовки-подбетонки?
Просто по чертежам стало бы сразу понятно, для чего там 200мм бетон с подбетонкой - для массы от опрокидывания или для распределения давления по плохим грунтам. Последний раз редактировалось Komplanar, 05.07.2018 в 07:27. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Обычно под грибовидные фундаменты делают щебеночную подготовку толщиной 100 мм, чтобы выравнять грунт, и всё. Если предусмотрена в проекте плита под ними , вероятнее всего, что грунт "плохой" и так понадобилось по расчету. Хотя Вы пишите - подушка, если на самом деле подушка не посредственно под подошвой фундамента - то ее можно делать как из щебня, так и из бетона, только толстовата она. Хотя может так делают исходя из опыта, допустим если в основании фундаментов какой-нибудь грунт, который сложно ровно отрыть.
Вообщем на самом деле надо чертежи, чтобы понять - подушка это или железобетонная плита. Потому что не понятно - почему сначала 200 мм бетона В15, потом 100 мм - В7,5. Больше похоже на железобетонную плиту по бетонной подготовке. Последний раз редактировалось Aragorn, 05.07.2018 в 07:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе | Kirillspec | Основания и фундаменты | 12 | 15.04.2018 00:39 |
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе | juli161 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2014 16:16 |
Фундаменты под опоры ЛЭП на склоне горы | smeshnoy | Основания и фундаменты | 14 | 17.08.2012 10:32 |
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.03.2011 14:02 |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |