| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь

Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2010, 16:06 #1
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

Люди добрые!
Объясните, пожалуйста, почему Asw - это всего лишь 2 стержня - ну если смотреть рисунок из СП. Я понимаю, что есть определнная расчетная зона , арматура которой считается расчетной. НО почему учитывается только с одной стороны и только как бы по одной линии?
Просмотров: 56556
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:22
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
НО почему учитывается только с одной стороны и только как бы по одной линии?
Но это не так. При определении Fsw,ult (формула 6.101) присутствует периметр u.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:23
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


)))
Есть подозрение, что это стёб.

На всякий пожарный, вдруг и вправду всерьёз.
Цитата:
Asw - площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw, расположенная в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:27
#4
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


вам смешно))) а я голову ломаю сижу))
что делать-то с Аsw??


Цитата:
Но это не так. При определении Fsw,ult (формула 6.101) присутствует периметр u.
то есть там вся арматура учитывается? вокруг колонны?


Asw- площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw расположенная в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;


а к чему тогда эта фраза в СП?

Последний раз редактировалось Jane_0, 19.10.2010 в 16:33.
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:36
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
то есть там вся арматура учитывается? вокруг колонны?
Ну если сначала определяется интенсивность армирования на 1 п.м., а затем умножается на количество метров по периметру, значит вся в пределах ho.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:38
#6
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если сначала определяется интенсивность армирования на 1 п.м., а затем умножается на количество метров по периметру, значит вся в пределах ho.
чтобы определить интенсивность на 1п.м нужно учесть всю арматуру, попадающую в этот погонный метр? не так ли?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:47
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ну ежели и вправду непонятно, тады смотрим примерчик.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)
Пример 40.
Вложения
Тип файла: pdf Пособие к СП 52-101-2003 Пример 40.pdf (371.1 Кб, 994 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:52
#8
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


было бы понятно по примерчику - почему так)) не было бы этого вопроса, неужели не понятно)))))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:53
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
чтобы определить интенсивность на 1п.м нужно учесть всю арматуру, попадающую в этот погонный метр? не так ли?
Не обязательно. Можно количество ар-ры, приходящееся на сечение, перпендикулярное линии контура продавливания, поделить на шаг этой арматуры.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:56
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, почему Asw - это всего лишь 2 стержня - ну если смотреть рисунок из СП.
В downloаd есть две программы по продавливанию, они любого вмиг довезут до места назначения.
А учить "географию" по СП еще Разработчик давным давно не советовал - можно заделаться "инвалидом" на голову на этом продавливании, будь оно неладно.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:58
#11
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


постараюсь это переварить))))))
то есть в СП нет никаких ошибок?
по сравнению со старым СНиПом уж очень все усложнилось)))))))))


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В downloаd есть две программы по продавливанию, они любого вмиг довезут до места назначения.
А учить "географию" по СП еще Разработчик давным давно не советовал - можно заделаться "инвалидом" на голову на этом продавливании, будь оно неладно.
воистину_!!
да уж...блин ,у меня прям с диплома эта тема тянется))
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 09:08
2 | #12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


На самом деле раньше (в доСПшную эпоху) всё было на много понятнее.
Было коротко и ясно Asw - сумма всех площадей хомутов пересекающих боковые грани пирамиды продавливания.
СПшники понятие "пирамиды продавливания" похерили и учёт хомутов переиграли.
По этому поводу почитай статейку Габрусенко (см. вложение).
Ежели и после этого будет не понятно ... Ну чтож. Ещё какой-нибудь источник тебе найдём. ))
PS: Восклицательные знаки из названия темы убери, дабы модераторов не нервировать.
Вложения
Тип файла: pdf Габрусенко-4.pdf (216.8 Кб, 637 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2010 в 09:27.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 10:30
#13
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


да, мне вот физика и не была понятна) в институте мы считале по пирамиде, и вопросов не было , а теперь одни голые формулы...жуть...и никто ничего не понимает(

спасибо за статейку)
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 06:46
#14
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ну и ещё информация.
Закрепим, значится.
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н.
"Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" 2010

Глава 3.5 Расчет по прочности на продавливание.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 10:29
#15
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


спасибо-спасибо-спасибо!
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 06:44
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Кто разобрался с расчетом на продавливание?
Смотрю СП и мне не понятны индексы в формулах, такое ощущение, что они все наоборот поменяны. Помогите разобраться.
Ну, во-первых, если момент инерции рассматривается относительно оси X, то величина в кубе (вспоминаем определение геометрических характеристик и сопромата), входящая в формулу, д.б. с индексом Y (ф.6.112), т.е. перпендикулярна рассматриваемой оси.
Далее (ф.6.113) рассматривается добавка, так вот половина высоты (т.е. расстояние до оси вращения) может рассматриваться только для участков, параллельных рассматриваемой оси и отстоящих от нее на эту самую половину, и если площадь контура Lx*Ly, то половина высоты относительно оси X есть 0.5Ly и индексы, должны быть тоже изменены.

Дальше больше, опустим дальнейшие формулы, хотя в них те же проблемы и дойдем еще до места с очевидными проблемами - ф.6.121, здесь нужно выбрать/найти минимальный момент сопротивления, но, позвольте, он имеет место быть только относительно оси Y (Y1), а никак не относительно X, ведь в формуле используется расстояние до краевых точек вдоль оси X.
Ну и ф.6.122, соответственно, самый простой случай - относительно оси симметрии, но ось симметрии, она же ось, относительно которой и нужно определять момент сопротивления - относительно оси X.

Может, выпущены исправления ошибок? Что-то я в шоке..
Интересно, как работают все программы, написанные под алгоритм СП.

Добавлю картинку:

----- добавлено через ~9 мин. -----
и не понимаю я еще, почему используется деление на 6, а не на 12, что-то я подзабыл? - здесь понятно, это 2 участка, поэтому 12 сократилось на 2, получилось 6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 459
Размер:	45.6 Кб
ID:	148538  

Последний раз редактировалось ander, 27.04.2015 в 07:54.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 12:54
#17
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Одно стало ясно, в СП принято "особое" обозначение вместо общепринятого, но все равно придется разбираться..
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:38
#18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
но все равно придется разбираться.
лучше разбираться на посчитанном примере....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 08:42
#19
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
лучше разбираться на посчитанном примере....
к сожалению, не могу согласиться. Посмотрел пример в пособии, в котором присутствует ограничение "напряжений", полученных от моментов, т.е. не более "напряжений" от силы, но об этом ни слова в самом СП.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:12
#20
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Вот это ограничение в СП (п. 6.2.46)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 420
Размер:	135.4 Кб
ID:	148829  
tutanhamon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22