Непрочитано 13.02.2022, 10:25 #1
Как правильно подключить аварийные светильники постоянного действия
saska
 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 4

Добрый день
Подскажите пожалуйста
Есть опенспейс, в нем примерно 30 светильников в армстронг
Условно 4 из них должны быть аварийными, постоянного действия, т.е. в обычном (не аварийном режиме) они должны управляться от того же выключателя что и остальные 26 штук
Но, как известно, данные светильники должны подключаться кабелем FRHF от отдельного щита ЩАО
Собственно не пойму, только 4ю жилу (контроль наличия фазы) нужно прокладывать таким кабелем а остальные 3 (основное питание) можно проложить обычным кабелем от ЩО и включить в общую группу?
Если полностью вся подводка к таким светильникам должна быть от кабелем FRHF и от отдельного щита то никак в толк не возьму как тогда организовать управление этими светильниками вместе с остальными от того же выключателя.
Просмотров: 1454
 
Непрочитано 13.02.2022, 11:55
1 | #2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,604
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от saska Посмотреть сообщение
Условно 4 из них должны быть аварийными, постоянного действия,
Поставьте аварийные светильники с встроенными аккумами и спите спокойно
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 12:49
#3
saska


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 4


Добрый день
Да, собственно так и планируется - ставить аварийные светильники постоянного действия со встроенными БАП (блок аварийного питания)
Вопрос по подключению данных светильников. Выделять их в отдельную группу со своим выключателем не хочется.
Нужно чтобы они работали от общего выключателя вместе с другими 26 светильниками.
Как в таком случае соблюсти требование подключения аварийных светильников кабелем FRHF от отдельного щита
saska вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 16:59
#4
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от saska Посмотреть сообщение
Выделять их в отдельную группу со своим выключателем не хочется. Нужно чтобы они работали от общего выключателя вместе с другими 26 светильниками.
что за выключатель? в монтажную коробку с выключателем кабели с разным типом изоляции заводить нельзя
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 17:10
#5
saska


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 4


да, конечно, данные кабели нельзя прокладывать вместе.
Выключатель имелся в виду обычный - который управляет освещением в данной комнате
Я наверное не очень корректно выразил свои мысли. Попробую еще раз.
К аварийному светильнику с БАП должна идти 4х-жилка. Весь ли этот кабель должен быть в исполнении FRHF от отдельного щита или только "сигнальная" линия
И если весь то какие есть варианты включения данных светильников в общую группу освещения
saska вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 20:10
#6
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 304


см СП 6...... 2021 года
в опенспейсе желательно пространство делить на зоны, объединяя светильники над группами столов, а крайние, ближе к проходу сделать аварийными
зачем делать от одного выключателя. в любом случае будет минимум 3 группы: 2 рабочих и 1 аварийная

Последний раз редактировалось solar, 13.02.2022 в 21:07.
solar вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 10:12
#7
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от saska Посмотреть сообщение
Но, как известно, данные светильники должны подключаться кабелем FRHF от отдельного щита ЩАО
Собственно не пойму, только 4ю жилу (контроль наличия фазы) нужно прокладывать таким кабелем а остальные 3 (основное питание) можно проложить обычным кабелем от ЩО и включить в общую группу?
запитать надо от ЩАО, либо прям от панели (если такая есть), с которой другие противопожарные устройства запитаны. кабель весь должен быть огнестойкий (FR-)

Цитата:
Сообщение от saska Посмотреть сообщение
Условно 4 из них должны быть аварийными, постоянного действия, т.е. в обычном (не аварийном режиме) они должны управляться от того же выключателя что и остальные 26 штук
Цитата:
Сообщение от saska Посмотреть сообщение
Если полностью вся подводка к таким светильникам должна быть от кабелем FRHF и от отдельного щита то никак в толк не возьму как тогда организовать управление этими светильниками вместе с остальными от того же выключателя.
Если бюджет не ограничен, поставьте в ЩО и ЩАО контакторы, управлять которыми будет ваш выключатель (а аварийной группой еще и пожарная сигнализация, например). Только если сеть 3-фазная, возможно придется еще промежуточные реле ставить.
2C75FF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно подключить аварийные светильники постоянного действия

Инженерная печать чертежей и проектной документации до А0+
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как подключить духовку при подключенной варочной панели? Fraqtal Разное 26 27.06.2014 14:09
правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения . askar Конструкции зданий и сооружений 60 24.07.2009 12:46