Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34483 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 459554
 
Непрочитано 18.12.2017, 10:52
#1121
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Судя по вики
так это ещё не всё:
https://www.b2b-center.ru/market/lis...e=1&with_map=0
kacugu на форуме  
 
Непрочитано 10.01.2018, 00:08
1 | 1 #1122
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А что тут предвидеть????
Я так предполагаю, всю стройку на фиг можно закрывать и новую начинать....
Я лично не представляю что делать...
Востанавливать и производить усиление бесполезно фактически, 1 м просадки это очень и очень серьезно...
Как бы не пытались нам показать, что это фигня...
Да, DEM оказался прав на 100%. Прошло 4 года, стройку плавно сворачивают. Попутно тратя еще кучу денег. Обследование, проекты...Нужно признать, что случилась авария, ошибка. Ну не шмогла...Вот, Фобос тоже не полетел.
Нужно начинать стройку теперь в другом месте. Может можно использовать оборудование с Загорской? Или пока построят новую гаэс, от оборудования ничего не останется?
Кто-нибудь напомнит, страховку заплатили?
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 11:58
#1123
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Да, DEM оказался прав на 100%. Прошло 4 года, стройку плавно сворачивают.
Дык на Бурейской ГЭС до того как я от туда ушел, был рукгр по АН Здания ГЭС, строительной части...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:16
1 | #1124
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну собсно, то что я говорил, то и произошло...
Только деньги потратили уроды...
https://www.vedomosti.ru/amp/2db53b0...orskuyu-gaes-2
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 13:28
#1125
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


70 млрд руб... Не хило так... Новые гидроузлы на Волге и Дону меньше в сумме стоят.
А в чём первопричина так и туманно до сих пор? Недообследовали/недоизыскали? Недопроектировали? Недоуплотнили во время стройки?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:35
#1126
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Недообследовали/недоизыскали? Недопроектировали? Недоуплотнили во время стройки?
Противофильтрационную завесу надо было делать...
Там размыло нахрен основание под основанием...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 16:05
#1127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
70 млрд руб... Не хило так..
Offtop: Ещё столько же потратят на "консервацию". Нормально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 16:06
#1128
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ещё столько же потратят на "консервацию". Нормально.
На внуков не хватает....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 17:11
1 | #1129
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


РУСГИДРО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ЗДАНИЯ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2
http://www.mashportal.ru/company_news-49532.aspx
mak# вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 17:25
#1130
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


На консервацию не хватило?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 17:32
#1131
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
РУСГИДРО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ЗДАНИЯ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2
Цитата:
Проект по выравниванию здания строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки разработан входящим в Группу РусГидро Институтом "Гидропроект". Он предусматривает использование метода компенсационного нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту здания. Учитывая сложность и уникальность проекта, институтом были проведены углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии.

Стоимость проекта выравнивания здания Загорской ГАЭС-2 оценивается в 3,15 млрд рублей. Решения о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будут приняты РусГидро после проведения работ по выравниванию здания станции и оценке их результатов.
3,15млрд. Что-то мало насчитали Или это же только на подготовительный период? Будет интересно в итоге во что обойдется сия затея.
Интересно, как проходили "углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии". Есть ли статьи в научных журналах? Защищенные диссертации? Фильм в нэшеналгеографик?
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 18:14
#1132
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Интересно, как проходили "углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии". Есть ли статьи в научных журналах? Защищенные диссертации? Фильм в нэшеналгеографик?
Зачем спрашиваете, если знаете ответ
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 19:01
#1133
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
3,15млрд. Что-то мало насчитали
так написано же
Цитата:
Сообщение от http://www.mashportal.ru
Стоимость проекта выравнивания здания Загорской ГАЭС-2 оценивается в 3,15 млрд рублей.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2018, 09:10
5 | #1134
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,038


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Интересно, как проходили "углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии". Есть ли статьи в научных журналах? Защищенные диссертации? Фильм в нэшеналгеографик?
Вот что удалось оперативно найти: http://mgsu.ru/science/Dissoveti/Zas...ksandrovAV.pdf
Может у кого-то есть еще информация?
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 29.12.2018, 09:45
#1135
Кочетков Андрей

Java/Kotlin backend
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,736


Да не, там вроде Lahmaier привлекали для проработки
Кочетков Андрей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2018, 13:08
#1136
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Блина накосячили, еще и бабок отхватят...
3,15 млрд руб, это не такая уж и малая сумма, хватит и директору дом на Кипре прикупить и ГИПу на смену пола в Таиланде.
Хотя ГИПа проще будет в районе ГЭС прикопать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44