Непрочитано 16.09.2010, 18:39 #1
Узел опирания колонны на сборные блоки стен фундаментов. Просьба оценить решение.
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Один из вариантов строительства, предложенных заказчиком ради ускорения монтажа (скоро зима) был следующий: рама каркаса устанавливается на фундаментные блоки ФБС и анкеруется к монолитному ростверку через т.н. тяжи. На мой взгляд конструкция абсолютно не приемлема. Его довод - уже несколько таких сооружений стоят (правда не знаю сколько по времени). Просьба высказать мнения, фотографии прилагаются.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4292.jpg
Просмотров: 382
Размер:	99.0 Кб
ID:	45373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4293.jpg
Просмотров: 367
Размер:	133.7 Кб
ID:	45374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4294.jpg
Просмотров: 392
Размер:	107.8 Кб
ID:	45375  

Просмотров: 3627
 
Непрочитано 16.09.2010, 18:53
#2
ramur


 
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 7


Извините, но этот узел достоин кунсткамеры
ramur вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 21:04
#3
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Его довод - уже несколько таких сооружений стоят (правда не знаю сколько по времени).
Это похоже конструкции 19 века на заклепках стыковали и ажурный вид
К узлу надо добавить примечание (После завершения работ отойти на безопасное расстояние)
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 21:14
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: у меня в курсовике по деревяшкам стойки тоже крепились через тяжи, но заделаны они были в монолитный фундамент. Может взято оттуда...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 22:19
#5
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Бред полный.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 08:49
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Его довод - уже несколько таких сооружений стоят (правда не знаю сколько по времени).
Веский довод. На который я обычно отвечаю, что Трансвааль почти 2 года простоял до того, как люди погибли. А козырек над станцией метро Сенная площадь - почти 40 лет, пока не случилось аналогичное.
Вопрос только в том, когда именно возникнет расчетная ситуация.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1161848222.jpg
Просмотров: 207
Размер:	94.5 Кб
ID:	45401  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:36
#7
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Конструкция бред. Разопрёт эти блоки, мама не горюй... Попробуйте вариант армированных железобетонных шпонок между блоками...
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:43
#8
Неголаш


 
Сообщений: n/a


А никого конструкция рамы не смущает? Пролет 15 м, а сколько раскосов налеплено, я сначала подумал что пролет метров 50-100, а тут...
 
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:55
#9
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Попробуйте вариант армированных железобетонных шпонок между блоками...
Вот это - суперпредложение! Существуют сенохранилища арочного типа пролётом 16,4м; там арки установлены на сборные колонны(длиной 2м), жёстко заделанные в сборные же фундаментные стаканы.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:01
#10
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Шаг около 3 метров.. вполне возможно что кладка из блоков спокойно выдерживает распор.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:40
#11
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Распор? Кладка из блоков? Не смешите... А вот проармировать ж.б. шпоночку элементарно, арматуру заделать в сваю.
Пусть распор держит железобетон... И всё...

Последний раз редактировалось BordugValera, 17.09.2010 в 14:43.
BordugValera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел опирания колонны на сборные блоки стен фундаментов. Просьба оценить решение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44