| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.08.2019, 16:13 | #1 | |
Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 12115
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
Если уж решили делать вертикальные ребра то конструктивно более чистую работу связи обеспечит решение как во вложении. При вашем же решении узла при потере устойчивости верхним поясом, нижний пояс балки в любом случае будет вываливаться вбок что может свести раскрепление на нет Последний раз редактировалось slava_lex, 10.08.2019 в 12:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6
|
СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!
8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop:
Цитата:
Блин, как это на тролинг похоже. Если еще подождать то и до булинга докатимся. Вспоминается незабвенная тема с "Павлинарием" я тогда просто угорал. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6
|
Цитата:
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления ----- добавлено через ~4 мин. ----- Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения Последний раз редактировалось Psk1, 22.08.2019 в 12:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37
|
Цитата:
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если вспомнить лабы в ВУЗе где экспериментально показывали плоскую форму. так там вообще "линейка" была. Не было у нее поясов, но вот если бы с двух сторон ее пальцами удерживать в середине сечения, то нагрузка возрастала пока пальцы держат или прочность "линейки" обеспечена. Т.е. для сечения из двутавра поставив ребра жесткости в стенке и прикрепив к ним связь, условие СП(СНиП) вполне себе выполняется.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Наверно вы меня не поняли. Когда балку начнёт закручивать, связь просто провернется с балкой и все ляжет. Вы же не считаете что соединение связи и балки жесткое? |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop:
Цитата:
Только цитата из СП, а тут уж каждый толкует, как может - вернее, как умеет в силу своих знаний и понимания. Да, не буду я ни каких доказательств приводить - я не очень мягко говоря к таким вещам склонен. Тут народу полно, чтоб такие вещи растолковывать. Я в этой ветке так пофлудить и потролить. Да, гн. Админ именно так. Дайте чуть повеселиться, а завтра порежеде мои посты, как ненужные и вредные. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом | Анатолий Лев | Металлические конструкции | 122 | 04.09.2018 15:38 |
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу | Vlad1990 | Металлические конструкции | 23 | 28.05.2018 07:26 |
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 40 | 12.09.2014 11:12 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.07.2011 22:45 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |