Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 3
|
Доброго времени суток! Если есть возможность, подскажите, пожалуйста.
Две аналогичные рамы, одна считается процессором, при расчете другой - ошибка: геом. изм. система. Вроде уже все порыл. И не впервые. Собираешь простр. каркас штатными средствами (н/р генерация ферм) все нормально. Делаешь такую же вручную - криво! Может кто "рожал и знает"? Спасибо! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42
|
Здравствуйте!
У меня такой вопрос по заданию РСУ в Лире. При сборе нагрузок на существующее здание учитываются все возможные коэффициенты согласно СНиПа, а при задании РСУ добавляется коэффициент надежности, который устанавливается по умолчанию. Его необходимо корректировать или оставить по умолчанию? Ведь получается, что данный коэффициент будет учтен дважды... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Коэффициент надежности (если Вы имеете ввиду коэффициент надежности по нагрузке) предусматривается для перевода расчетных значений нагрузок в нормативные. следователньо, на выходе и получаются РСу как расчетные, так и нормативные.
Offtop: А все возможные коэффициенты согласно СНиП-это какие? перечислите, пожалуйста, те коэффициенты, которые Вы учитываете в процессе создания расчетной схемы |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
besik, а ты ответы где-нибудь тут не искал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2009
Сообщений: 26
|
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Кто может подсказать почему объединение перемещение в узлах опирания перекрытия на стену по X, Y,Z так влияет на напряжение по Ny d в стене. И еще почему изополя напряжений значительно отличается от мозаики. ведь значения напряжений должны быть одинаковые?????
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а почему не должно? Вы заставили перекрытие работать как монолитный пояс и перераспределять через себя нагрузки - иначе говоря защемили плиту в стене. Про мозаики и изополя уже говорено не раз, изополя - красивые картинки (интерполяция мозаики), никакой пользы от нее нет, при оценке результатов пользуются мозаиками, жаль на них эпюры по разрезу раньше не строились, но теперь, как вижу исправили это недоразумение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 2
|
Здраствуйте, уважаемые специалисты! HELP ME!!!!!!!
Прохожу Пример 16. Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению в Лире 9.6 (r1). Завис на "Моделирование стадий обрушения". Когда в "Монтаже" задаю "Стадии" - то не знаю как сохранить данные! там отсутствует эта "птичка" ! и дальнейшая робота не возможна....(( (пример написан к лире 9,4 в лире 9,6!) если можете помочь, то ответ отправьте на [email protected] Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 104
|
Винда ХР SP2, лиру устанавливал на русском языке
Можно установить на английском, на англ шрифт нормально читается. В силу незнания языка для меня не реально работать на англ. языке. Последний раз редактировалось Iceseke, 21.04.2010 в 09:08. |
|||