Приветствую всех.
Большая просьба моих более опытных Коллег, и всех неравнодушных к расчетным длинам, посмотреть и оценить результаты вычисления последних Рама двухярусная, по нижнему V-образные связи с распоркой, узлы опирания на фундамент шарнир, ригели примыкают жестко. Справа от рамы стоит стойка, с жестким нижним узлом, и распоркой по верху, которая уперта в раму (еще не ясно кто кого держит). Геометрия, жесткости, нагрузки и результаты см во вложении. Вопрос в следующем, правильно ли я понимаю процесс так сказать: 1. Создал раму, распределение нагрузок соответствует реальной схеме. 2. Провожу расчет, получаю мю. 3. Проверяю сечения по устойчивости N/фи*A*гамма_с, при этом фи нахожу (и проверяю по ним сечение) в том числе по казалось бы неадекватных мю (см. картинку 5) - все равно сигма будет более в том стержне где мю минимальный. 4. Сечения по прочности/устойчивости подобраны. Далее принимаю мю=1 (геом длина) и проверяю назначенные сечения по предельной гибкости. С последним пунктом у меня внутренняя борьба еще Всех ответивших заранее благодарю. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А что говорить? Это стойка по-сути нулевая, поэтому её можно смело выкинуть. Что там проверять?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Но СП диктует нам L_ef/i <= лямда_ult. Если делать так - то требуемый радиус инерции нашей стойки должен быть порядка 17 см. А это уже 45Ш1. Назначаем??? Но не тут то было - при пересчете общей устойчивости расчетные длины этой стойки станут еще больше. И мы пойдем по кругу. Так что вопрос актуальный. Когда экспертизы не предполагается, можно еще принимать логичные инженерные решения. А когда сидит человек и требует соблюдать п. 10.4 дословно, как Вы поступаете? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Приложил мозаики по первым 3-м формам |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Offtop: Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки ©
Цитата:
Пока Вы рассчитываете на устойчивость систему целиком понятие "наименее устойчивого элемента" не имеет смысла, т.к. КЗУ определяется для всей системы, а не для ее отдельного элемента. И из этого общего КЗУ определяются т.н. свободные длины для каждого из элементов, которые для формальной поэлементной проверки по нормам практически не применимы. Поэтому, для исключения проблем с проверкой ПГ, расчетные длины элементов также должны быть определены поэлементно, т.е. на основе КЗУ рассчитываемого стержня в составе рамы. Offtop: Теперь ждем "страшилок" об антинаучности и катастрофическом влиянии разнонагруженности стержней на устойчивость этих стержней и системы целиком. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Если так, то выходит, что расчет на общую устойчивость системы (рамы) мы проводим только чтобы убедиться в выполнении условия КЗУ>1.3. И все. Возникает вопрос для чего тогда в программах вообще эти мю выводятся? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
По-разному можно сделать. Самое простое - привести сколь угодно сложную систему, уровень или этаж этой системы к отдельному стержню с упругим закреплением и определить Эйлерову критическую силу для такого стержня. Или посчитать раму по Куликову или Гремлингу, статьи есть #1448 этой темы.
Мало ли. В программах много чего еще выводится. Например распределение энергии в элементах системы. В принципе на этих мю можно делать проверки устойчивости по нормам без проверки по ПГ. Но осторожно, бывали случаи абсурда при подборе/проверке сечений на этих мю даже без учета проверки по ПГ. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Но никто не мешает Вам включить ВСЮ схему кроме интересующей вас колонны в этот список. Таким образом элемент с К.влияния=1 всегда будет в этом стержне, потеря устойчивости будет рассматриваться именно этим стержнем и Красчтеных длин будут для этого стержня. Таким методом можно вполне корректно получить расчетные длины с учетом частичного раскрепления прочими элементами, учесть податливость заделки и прочее. Только очень затратно по временному ресурсу, так как для каждой колонны по сути надо создавать копию схемы. Поэтому, как пишет Бахил - инженер должен думать головой и принимать инженерные решения. Программа иногда может помочь сделать иллюстрации для того чтобы обосновать ваше инженерное решение)))) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Спасибо за участие, Коллеги.
Что то начинает проясняться... В статье Геммерлинга предлагается взять нашу раму как есть, с нагрузками, и добавить к концам рассматриваемого стержня вдоль оси силы (как я понимаю в противоположных направлениях) и увеличивать только их до тех пора пока определитель матрицы не будет равен 0 - т.е. КЗУ = 1. Второй вариант - исключение не интересных нам стержней. Оба варианта я продемонстрировал - см вложения. Просьба прокомментировать...... пожурить даже можно за дело ----- добавлено через ~9 мин. ----- Имеется ввиду приложить к узлам интересующего нас стержня в составе рамы единичную горизонтальную, вертикальную силу, и момент, далее отследить перемещения (углы поворота) этих узлов, и по отношению вычислить жесткость? Далее в другой задаче задать только стержень с упругими опорами на концах в соответствии с вычисленными жесткостями? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
ага))) именно в таком состоянии и находится мировая прикладная наука в этой отрасли))))
Вот на примере схемки хотелось показать 2 опасных момента: 1. если элемент находится между двумя опорами (или между элементами намнооого превосходящей жесткости) и состоит из 1КЭ - то в нем не будет нормальных форм потери устойчивости. Хотя в схеме видно что К расчетных длин показаны верно - как и в собратьях разделенных узлами))))) 2. длины в различных плоскостях лира зачастую показывает неверно. Это можно отследить только ВРУЧНУЮ. танцебубновый метод: смотрим в какой плоскости ФОРМА потери устойчивости - значит в этой плоскости К_длины определен в этой форме потери устойчивости. Так надо пробегаться по многим формам. В примере видно что всегда Lх и Lу равны (равны, поверьте). Но подпорка из бруска дерева 100х100 в плоскости рамы шарнирна, а из плоскости жестко закреплена к массивной раме из железобетона сечением 1000х1000. В ФПУ из плоскости рамы наибольний К_Длины=0,5 (заделка-заделка), а в плоскости рамы наибольший К-длины=1 (шарнир-шарнир). Вывод: без квалификации позволяющей более менее точно понять величину К_длины элементов схемы сразу, "из опыта", "инженерной чуйкой", расчетами общей устойчивости в любой программе пользоваться опасно - можно хню наваять. Но при большой аккуратности, усидчивости и опыте - это хороший метод. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |