Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348439
 
Непрочитано 19.04.2019, 19:47
#1521
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
...А данное можно отнести к....
Таблэтки не помогли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 20:11
#1522
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение

А данное можно отнести к 282 УК РФ , я на него кинул жалобу .
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Вы о чем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 20:11
#1523
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Флуд заканчивайте
Admin вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 11:24
#1524
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Приветствую всех.

Большая просьба моих более опытных Коллег, и всех неравнодушных к расчетным длинам, посмотреть и оценить результаты вычисления последних

Рама двухярусная, по нижнему V-образные связи с распоркой, узлы опирания на фундамент шарнир, ригели примыкают жестко. Справа от рамы стоит стойка, с жестким нижним узлом, и распоркой по верху, которая уперта в раму (еще не ясно кто кого держит).

Геометрия, жесткости, нагрузки и результаты см во вложении.

Вопрос в следующем, правильно ли я понимаю процесс так сказать:

1. Создал раму, распределение нагрузок соответствует реальной схеме.
2. Провожу расчет, получаю мю.
3. Проверяю сечения по устойчивости N/фи*A*гамма_с, при этом фи нахожу (и проверяю по ним сечение) в том числе по казалось бы неадекватных мю (см. картинку 5) - все равно сигма будет более в том стержне где мю минимальный.
4. Сечения по прочности/устойчивости подобраны. Далее принимаю мю=1 (геом длина) и проверяю назначенные сечения по предельной гибкости.

С последним пунктом у меня внутренняя борьба еще

Всех ответивших заранее благодарю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 77
Размер:	6.6 Кб
ID:	215551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 45
Размер:	17.7 Кб
ID:	215552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 58
Размер:	25.4 Кб
ID:	215553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 59
Размер:	28.4 Кб
ID:	215554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 54
Размер:	8.4 Кб
ID:	215555  

andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 15:40
#1525
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
еще не ясно кто кого держит
Судя по схеме загружения и завышенных Мю средней стойки можно сделать вывод, что средняя стойка помогает 2-ум крайним.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 17:24
#1526
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Судя по схеме загружения и завышенных Мю средней стойки можно сделать вывод, что средняя стойка помогает 2-ум крайним.
А что скажете насчет lef для этой стойки при проверке по лямда_ult?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 09:04
#1527
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А что скажете насчет lef для этой стойки при проверке по лямда_ult?
Я бы и сам послушал мнение Гуру
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:11
1 | #1528
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Небольшой фрагмент статьи А.Р. Ржаницына. Журнал СМиРС, 1975 год !!!!

А воз и ныне там.

Может кто-нибудь писал официальное письмо за разъяснениями к составителям СП 16?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент 1975 год Ржаницын.PNG
Просмотров: 97
Размер:	359.0 Кб
ID:	215595  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 16:36
#1529
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А номер известен?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 16:53
1 | #1530
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А номер известен?
№5
Вложения
Тип файла: djvu СМиРС_1975_05.djvu (6.14 Мб, 40 просмотров)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 06:21
#1531
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А что скажете насчет lef для этой стойки при проверке по лямда_ult?
А что говорить? Это стойка по-сути нулевая, поэтому её можно смело выкинуть. Что там проверять?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 08:27
#1532
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А что говорить? Это стойка по-сути нулевая, поэтому её можно смело выкинуть. Что там проверять?
Без сомнений, что стойка с нулевым, по сути, усилием, но она есть в схеме и должно быть назначено ее сечение. При проверке по прочности/устойчивости такое сечение (30Ш1) проходит со свистом (к-т исп. 0,22). И никто из нас с Вами не переживает что она упадет или потеряет устойчивость

Но СП диктует нам L_ef/i <= лямда_ult. Если делать так - то требуемый радиус инерции нашей стойки должен быть порядка 17 см. А это уже 45Ш1. Назначаем??? Но не тут то было - при пересчете общей устойчивости расчетные длины этой стойки станут еще больше. И мы пойдем по кругу.

Так что вопрос актуальный. Когда экспертизы не предполагается, можно еще принимать логичные инженерные решения. А когда сидит человек и требует соблюдать п. 10.4 дословно, как Вы поступаете?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 09:01
#1533
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Приветствую всех.

Большая просьба моих более опытных Коллег, и всех неравнодушных к расчетным длинам, посмотреть и оценить результаты вычисления последних

Рама двухярусная, по нижнему V-образные связи с распоркой, узлы опирания на фундамент шарнир, ригели примыкают жестко. Справа от рамы стоит стойка, с жестким нижним узлом, и распоркой по верху, которая уперта в раму (еще не ясно кто кого держит).

Геометрия, жесткости, нагрузки и результаты см во вложении.

.
Только в одном КЭ мю вычислено правильно - в котором доля влияния равна 1. Остальные теряют устойчивость вынуждено и в них Мю завышен. Покажите мозаику влияний для каждой из форм. Не всегда первая форма дает наиболее опасное распределение
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 09:27
#1534
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Только в одном КЭ мю вычислено правильно - в котором доля влияния равна 1. Остальные теряют устойчивость вынуждено и в них Мю завышен. Покажите мозаику влияний для каждой из форм. Не всегда первая форма дает наиболее опасное распределение
В справке Лиры сказано, что параметр чувствительности условная безразмерная величина, который изменяется от 0 до 1. Соответственно стержень с этим параметром =1 наиболее ответственный элемент схемы. Но ответственный - не значит же наименее устойчивый?

Приложил мозаики по первым 3-м формам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-я.PNG
Просмотров: 31
Размер:	37.3 Кб
ID:	215614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-я.PNG
Просмотров: 21
Размер:	38.4 Кб
ID:	215615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-я.PNG
Просмотров: 24
Размер:	43.7 Кб
ID:	215616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 32
Размер:	19.4 Кб
ID:	215617  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 10:24
#1535
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Offtop: Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки ©
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А когда сидит человек и требует соблюдать п. 10.4 дословно, как Вы поступаете?
Просто не нужно принимать за расчетную длину стержня по нормам свободную длину элемента из расчета на устойчивость системы вцелом.
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Но ответственный - не значит же наименее устойчивый?
Пока Вы рассчитываете на устойчивость систему целиком понятие "наименее устойчивого элемента" не имеет смысла, т.к. КЗУ определяется для всей системы, а не для ее отдельного элемента. И из этого общего КЗУ определяются т.н. свободные длины для каждого из элементов, которые для формальной поэлементной проверки по нормам практически не применимы. Поэтому, для исключения проблем с проверкой ПГ, расчетные длины элементов также должны быть определены поэлементно, т.е. на основе КЗУ рассчитываемого стержня в составе рамы.
Offtop: Теперь ждем "страшилок" об антинаучности и катастрофическом влиянии разнонагруженности стержней на устойчивость этих стержней и системы целиком.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 10:40
#1536
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
расчетные длины элементов также должны быть определены поэлементно, т.е. на основе КЗУ рассчитываемого стержня в составе рамы.
А как это сделать на практике?

Если так, то выходит, что расчет на общую устойчивость системы (рамы) мы проводим только чтобы убедиться в выполнении условия КЗУ>1.3. И все. Возникает вопрос для чего тогда в программах вообще эти мю выводятся?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:04
#1537
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А как это сделать на практике?
По-разному можно сделать. Самое простое - привести сколь угодно сложную систему, уровень или этаж этой системы к отдельному стержню с упругим закреплением и определить Эйлерову критическую силу для такого стержня. Или посчитать раму по Куликову или Гремлингу, статьи есть #1448 этой темы.
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Возникает вопрос для чего тогда в программах вообще эти мю выводятся?
Мало ли. В программах много чего еще выводится. Например распределение энергии в элементах системы. В принципе на этих мю можно делать проверки устойчивости по нормам без проверки по ПГ. Но осторожно, бывали случаи абсурда при подборе/проверке сечений на этих мю даже без учета проверки по ПГ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:21
#1538
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от румата
расчетные длины элементов также должны быть определены поэлементно, т.е. на основе КЗУ рассчитываемого стержня в составе рамы.
А как это сделать на практике?
уже довольно давно Лира позволяет при расчете Общей устойчивости создать список элементов которые не участвуют в определении Общей устойчивости (они считаются устойчивыми). Изначально предполагалось использовать эту функцию чтобы включать в этот список вспомогательные и прочие "неинтересные" элементы каркаса, которые своими потерями устойчивости не давали найти ФПУ для всей системы. Представьте например 20этажный дом, в котором заодно замоделированы ограждения балконов... При поиске форм потери общей устойчивости первые несколько сотен могут оказаться ФПУ с ограждениями, которые потеряли устойчивость. Для того чтобы найти фпу каркаса весь "мусор" включается в этот список.

Но никто не мешает Вам включить ВСЮ схему кроме интересующей вас колонны в этот список. Таким образом элемент с К.влияния=1 всегда будет в этом стержне, потеря устойчивости будет рассматриваться именно этим стержнем и Красчтеных длин будут для этого стержня. Таким методом можно вполне корректно получить расчетные длины с учетом частичного раскрепления прочими элементами, учесть податливость заделки и прочее. Только очень затратно по временному ресурсу, так как для каждой колонны по сути надо создавать копию схемы.

Поэтому, как пишет Бахил - инженер должен думать головой и принимать инженерные решения. Программа иногда может помочь сделать иллюстрации для того чтобы обосновать ваше инженерное решение))))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 11:48
#1539
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Спасибо за участие, Коллеги.

Что то начинает проясняться...

В статье Геммерлинга предлагается взять нашу раму как есть, с нагрузками, и добавить к концам рассматриваемого стержня вдоль оси силы (как я понимаю в противоположных направлениях) и увеличивать только их до тех пора пока определитель матрицы не будет равен 0 - т.е. КЗУ = 1.

Второй вариант - исключение не интересных нам стержней.

Оба варианта я продемонстрировал - см вложения. Просьба прокомментировать...... пожурить даже можно за дело

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Самое простое - привести сколь угодно сложную систему, уровень или этаж этой системы к отдельному стержню с упругим закреплением и определить Эйлерову критическую силу для такого стержня.
Имеется ввиду приложить к узлам интересующего нас стержня в составе рамы единичную горизонтальную, вертикальную силу, и момент, далее отследить перемещения (углы поворота) этих узлов, и по отношению вычислить жесткость? Далее в другой задаче задать только стержень с упругими опорами на концах в соответствии с вычисленными жесткостями?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 46
Размер:	95.9 Кб
ID:	215621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.PNG
Просмотров: 34
Размер:	249.7 Кб
ID:	215622  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 12:36
#1540
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Что то начинает проясняться...
ага))) именно в таком состоянии и находится мировая прикладная наука в этой отрасли))))

Вот на примере схемки хотелось показать 2 опасных момента:

1. если элемент находится между двумя опорами (или между элементами намнооого превосходящей жесткости) и состоит из 1КЭ - то в нем не будет нормальных форм потери устойчивости. Хотя в схеме видно что К расчетных длин показаны верно - как и в собратьях разделенных узлами)))))

2. длины в различных плоскостях лира зачастую показывает неверно. Это можно отследить только ВРУЧНУЮ. танцебубновый метод: смотрим в какой плоскости ФОРМА потери устойчивости - значит в этой плоскости К_длины определен в этой форме потери устойчивости. Так надо пробегаться по многим формам. В примере видно что всегда Lх и Lу равны (равны, поверьте). Но подпорка из бруска дерева 100х100 в плоскости рамы шарнирна, а из плоскости жестко закреплена к массивной раме из железобетона сечением 1000х1000. В ФПУ из плоскости рамы наибольний К_Длины=0,5 (заделка-заделка), а в плоскости рамы наибольший К-длины=1 (шарнир-шарнир).

Вывод: без квалификации позволяющей более менее точно понять величину К_длины элементов схемы сразу, "из опыта", "инженерной чуйкой", расчетами общей устойчивости в любой программе пользоваться опасно - можно хню наваять. Но при большой аккуратности, усидчивости и опыте - это хороший метод.
Вложения
Тип файла: pdf двг.ру.pdf (1.12 Мб, 37 просмотров)
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37