| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходима ли противопожарная дверь

Необходима ли противопожарная дверь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2020, 04:12 #1
Необходима ли противопожарная дверь
istochnik
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 26

Добрый день.
Как ни странно, специалисты пожарники задают вопрос проектировщикам, какие двери должный быть на обособленном выходе из подвала (в подвале предусмотрен торговый зал), и из тамбур-шлюза лифтовой.
Помогите разобраться. На планах отмечены кружочком.
В СП и ФЗ не могу найти.
Заранее спасибо.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 53
Размер:	49.6 Кб
ID:	226429 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 51
Размер:	109.9 Кб
ID:	226430

Просмотров: 2131
 
Непрочитано 21.05.2020, 07:40
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


123-ФЗ:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта.
20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам
2. При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости Е30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной безопасности.


А далее смотрите на типы перегородок и заполнения проемов по таблицам в конце данного ФЗ.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходима ли противопожарная дверь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли противопожарная дверь в санузел в производственном помещении? ITroy Пожарная безопасность 13 09.03.2021 16:37
Противопожарная дверь на автомойке Сергеевна. Е. Пожарная безопасность 1 06.12.2016 10:58
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь APXITEKTOP Отопление 8 09.01.2015 10:52
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью _Анастасия_ Архитектура 8 15.12.2014 20:48
Противопожарная дверь или металлическая?? DAF Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2010 17:18