| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?

Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2012, 01:56 #1
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?
Хаски
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21

Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tgd1<sinj I , тоесть tg d I /> sin j I.
Веду расчет по первой группе предельных состояний, расчет устойчивости положения стены против сдвига выполняется при трех значениях угла β. Ни в литературе, ни в нете ничего не нашел по этому поводу. Нужно ли производить эту вторую половину расчета?
Просмотров: 13039
 
Непрочитано 27.02.2012, 09:44
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
расчет устойчивости положения стены против сдвига выполняется при трех значениях угла β
Ищите Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 10:11
#3
Хаски


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21


Я смотрел это пособие, ответа там нет
Хаски вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 10:23
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ёлы-палы...п. 6.7.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 16:31
#5
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Я смотрел это пособие, ответа там нет
лол .... в таком случае еще раз посмотрите ... если опять ответа не найдете - посмотрите еще, еще и еще ...)))
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 22:09
#6
Хаски


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21


В дополнении ответа нет, ни в разделе подпорных стен, ни в разделе подвала.
Расчет подпорных стен по превой группе предельных состояний:
устойчивость положения стены против сдвига - сдвигающая сила меньше чем удерживающая, условие выполняется.
устойчивость грунта основания под подошвой подпорных стен (для нескальных грунтов) - расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения. Это условие не выполняется из-за того что здание легкое?

Кстати п 6.7. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого продукта, проветривания и дегазации резервуаров при их ремонте и окраске.
Хаски вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 08:06
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Кстати п 6.7. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого продукта, проветривания и дегазации резервуаров при их ремонте и окраске.
Вы не то смотрите.
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". ,Проектирование подпорных стен и стен подвалов, М,Стройиздат, 1990.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 21:30
#8
Хаски


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21


6.7. Расчет устойчивости подпорных стен против сдвига должен производиться по формуле (15) для трех значений угла  ( = 0,  = I/2 и  = I).
При наклонной подошве стены, кроме указанных значений угла , следует производить расчет против сдвига также для отрицательных значений угла .
При сдвиге по подошве ( = 0) следует учитывать следующие ограничения: сI  5 кПа, I  30°, r = 1.

Этот пункт относится к устойчивости положения стены против сдвига, у меня эта проверка проходит, а вот расчет по устойчивости грунта основания под подошвой подпорных стен я не могу посчитать т.к. расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения, но у меня получается наоборот! Из-за этого я не могу посчитать вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nu, т.е. не могу взять из таблицы коэффициенты несущей способности N g , Nq и Nc!!!
Хаски вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 08:24
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


"При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по трем возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также величины эксцентриситета):
плоский сдвиг по подошве;
глубокий сдвиг в направлении горизонтальной составляющей нагрузки;
глубокий сдвиг в направлении момента..."

"Сила предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, должна определяться исходя из условия, что соотношение между нормальными о и касательными напряжениями т по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости..."

Вам, наверное, кругло-цилиндрические поверхности.
Или
"Выбранные поверхности аппроксимируются поверхностями одного из трех видов: ...., ломаными или кругло-цилиндрическими..."
Не знаю что у вас.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 12:57
#10
Хаски


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21


я делаю расчет вертикальной cтены подвала, нашел по своему вопросу ответ:

tgδ < sin ϕ1. (19)
П р и м е ч а н и я; 1. При использовании формулы (16) в случае неодинаковой пригру зки с разных сторон фундам
составе горизонтальных нагру зок следует учитывать активное давление гру нта.
2. Если условие (19) не выполняется, следует производить расчет фундамента на сдвиг по подошве[/color]
Я так понимаю что если это условие не выполняется то и расчет именно на эту устойчивость производить не надо?!
Хаски вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 13:15
1 | #11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Я так понимаю что если это условие не выполняется то и расчет именно на эту устойчивость производить не надо?!
Ну конечно, придумали.
Если не проходит расчет по плоскому сдвигу, то что толку считать глубинный.
Если проходит расчет по плоскому сдвигу, то сооружение работает вместе с массивом грунта, но это не исключает сдвиг глубинный.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:28
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tgd1<sinj I , тоесть tg d I /> sin j I.
Веду расчет по первой группе предельных состояний, расчет устойчивости положения стены против сдвига выполняется при трех значениях угла β. Ни в литературе, ни в нете ничего не нашел по этому поводу. Нужно ли производить эту вторую половину расчета?
В очередной раз сталкиваюсь с тем, что это условие не выполняется.
Считаю, что нужно добиваться выполнения этого условия (увеличивать подошву, устраивать искусственное основание и т.п.) и проверять прочность грунтового основания. Поправьте если не прав.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 21:26
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В очередной раз сталкиваюсь с тем, что это условие не выполняется.
Считаю, что нужно добиваться выполнения этого условия (увеличивать подошву, устраивать искусственное основание и т.п.) и проверять прочность грунтового основания. Поправьте если не прав.

Если tg бI > = sin ФI, то проверку прочности основания выполнять НЕ НУЖНО .....т.е. не нужно менять основание и увеличивать подошву и прочее....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 01:20
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если tg бI > = sin ФI, то проверку прочности основания выполнять НЕ НУЖНО .....т.е. не нужно менять основание и увеличивать подошву и прочее....
Окей. Предположим. Но теперь давайте представим вполне реальную пограничную ситуацию. Допустим, при расчете подпорной стенки по сдвигу получаем, что ширина подошвы должна быть 2,9 м, при этом tg бI оказывается чуть-чуть больше, чем sin ФI. Таким образом, все – окей, проверка на прочность основания не требуется. В запас прочности по сдвигу и для округления размера, подошву принимаем 3 м, но так как подошву увеличили бI уменьшается и получается, что tg бI < sin ФI. И поскольку в это условие еле влезли, то коэффициенты М будут малыми и прочность грунтового основания будет скорей всего не выполнена. (Так же надо учитывать, что в расчет мы берем расчетное значение ФI (якобы в рапас), а если возьмем нормативное значение, то опять можем попасть в условие tg бI < sin ФI). Нелогично.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 19:36
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И поскольку в это условие еле влезли, то коэффициенты М будут малыми и прочность грунтового основания будет скорей всего не выполнена.
Влезли или нет, не в этом дело, просто чем меньше ФI, тем слабее грунт, тем меньше коэффициенты табличные, то что она будет не выполнена не факт, но может и такое быть....нужно будет увеличить размер подошвы......

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
(Так же надо учитывать, что в расчет мы берем расчетное значение ФI (якобы в рапас), а если возьмем нормативное значение, то опять можем попасть в условие tg бI < sin ФI). Нелогично.
Логично, потому что для вычисления бI вы в расчетах используете расчетные значения ФI,СI, УI а не ФII,СII, УII....

Почему так, что при tg бI < sin ФI выполняем проверку, то может где-то есть объяснения, мне не встречались....могу предложить свой вариант:

tg бI = Сдвиг.сила/вертикальный пригруз. Чтобы противостоять сдвигу вам, например, необходимо иметь удерживающую силу Fsr1, при этом вертикальный пригруз может быть разным, т.е. чем хуже грунт, тем хуже сцепление с грунтом и нужно набрать больший пригруз, чтобы набрать нужное значение Fsr1, ширина подошвы увеличивается, т.е. tg бI уменьшается, т.е. при более слабом грунте вам нужно сильнее давить на стенку сверху и приходится увеличивать ширину подошвы. При определенно большой доле вертикального пригруза по отношению к сдвигающей силе для конкретного ФI может возникнуть ситуация потереи прочности под подошвой, вот вы и делаете проверку.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 17:01
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вот из пособие к СНиП 2.02.01-83.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.png.jpg (157.3 Кб, 821 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 13:07
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
при этом tg бI оказывается чуть-чуть больше, чем sin ФI. Таким образом, все – окей, проверка на прочность основания не требуется...
Offtop: Придумал...Графоаналитические методы...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 21:29
#18
Wrath

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284


Кстати, в пособии по проектированию подпорньіх стен при сдвиге по подошве есть ограничения величин угла внутреннего трения, удельного сцепления и коефициента пассивного сопротивления грунта, а в пособии к СНиП 2.02.01-83 ничего подобного нету...
Как бьіть-то?)
И еще... в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть таблица коефициентов трения по подошве, согласно которой при наличии бетонной подготовки можно брать коефициент 0.7? А сама подготовка по грунту не уедет (к примеру фІ=18гр.; tg(фІ)=0.325) - ее площадь же немногим больше площади подошвьі?
Wrath вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 14:41
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Рискну поднять тему и спросить еще раз. Может, кто из спецов по фундаментам ее пропустил.
Если при расчете подпорных стен, это условие (tg бI < sin ФI) не выполняется, что делать?
Ведь не логично получается. Скажем, подобрали подошву по недопущению ее сдвига, и с этой подошвой не попадаем в это условие, увеличиваем типа в запас ее и уже попадаем в это условие, и естественно его не проходим, т.к. коэффициенты N при этом очень малы.
Ситуация, на мой взгляд, совсем не редка.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 15:10
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если при расчете подпорных стен, это условие (tg бI < sin ФI) не выполняется, что делать?
Рассчитывать на плоский сдвиг. У вас же (согласно тов. Соколовскому) глубокого выпора не будет - просто сдвиг...
А если на сдвиг проходит, то нехай и постоит.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
Расчет основания Tat Основания и фундаменты 3 13.09.2007 22:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44